सवाल सर्वर कक्ष तापमान नियंत्रण


हमारे पास एक अस्थायी सर्वर कक्ष है जिसमें आधे दर्जन सर्वर और कुछ नेटवर्क उपकरण के साथ एक रैक शामिल है। कमरे को दोहरी-नली पोर्टेबल ए / सी इकाई द्वारा ठंडा किया जाता है जो अटारी में घुमाया जाता है। इस समय पोर्टेबल ए / सी इकाई उत्पन्न होने वाली गर्मी के साथ नहीं रह सकती है और स्थिर होने से पहले तापमान 81 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। एक साइड नोट के रूप में सर्वर वर्तमान में रैक (कोई स्थान नहीं) में एक दूसरे के शीर्ष पर सीधे घुड़सवार होते हैं।

मेरी राय में बड़े ए / सी इकाई के बिना कमरे में तापमान को कम करने का एकमात्र तरीका गर्मी उत्पन्न होने की मात्रा को कम करना है। दूसरे शब्दों में, मुझे सर्वरों की संख्या को कम करने की आवश्यकता है।

मेरे दोस्त का तर्क है कि अगर हम सर्वर को अलग करते हैं तो शीतलन अधिक कुशल होगा और परिणामस्वरूप कम कमरे का तापमान होगा।

मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ऊर्जा के संरक्षण के कानून को नहीं समझते हैं। कृपया इस विवाद को सुलझाने में हमारी सहायता करें।


42
2018-05-06 15:10


मूल


वास्तव में सर्वर को स्थानांतरित करना होगा कमी कूलिंग प्रभावशीलता जब तक सर्वर के बीच रैक में रिक्त पैनल स्थापित नहीं होते हैं। जो चेसिस के माध्यम से किसी भी विकिरण गर्मी के नुकसान को कम या कम कर देगा। यदि रिक्त पैनल स्थापित नहीं हैं, तो यह सर्वर प्रशंसकों को रैक के पीछे से रैक के सामने से गर्म हवा खींचने की अनुमति देता है, और फिर सर्वर के माध्यम से वापस ले जाता है। - EEAA
@ मैगेलन - मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों कहते हैं कि यह काल्पनिक है, उन्होंने एक वास्तविक समस्या का वर्णन किया जो वह सामना कर रहा है और समाधान की तलाश में है। - Johnny
81 डिग्री जरूरी नहीं है - डेल अपने सर्वर को चलाने के लिए चश्मा चलाता है 95 डिग्री परिवेश का तापमान। आपके सामने आने वाली बड़ी समस्या एयर कंडीशनिंग इकाई का स्वास्थ्य है - यदि यह एक उपभोक्ता इकाई है जो कमरे को 81 डिग्री पर रखने के लिए 24/7 चल रही है, तो यह लंबे समय तक नहीं चल रहा है, उम्मीद है कि आपके पास टर्म मॉनिटर मॉनिटर है जो आपको सतर्क कर सकता है। एक दूसरे एयर कंडीशनर में रखकर कमरे को ठंडा रखने में मदद मिलेगी तथा कुछ अनावश्यकता प्रदान करें (इसे एक अलग विद्युत सर्किट पर रखें) - Johnny
क्या आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप ऊर्जा के संरक्षण को लाने से पहले कमरे में तापमान वितरण इष्टतम है? - Superbest
81 एफ == 27 सी। यह एक छोटे से कमरे के लिए बिल्कुल ठीक है। उन temps में कुछ भी असफल होने जा रहा है। विस्तारित अवधि में खर्च करने के लिए असहज? शायद आपके स्वभाव के आधार पर। लेकिन आप रैक कैबिनेट में कितनी देर तक खर्च करते हैं? - Mark Henderson♦


जवाब:


रैक सर्वरों में वायु प्रवाह (और वास्तव में किसी भी रैकणीय उपकरण) को क्षैतिज स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे रैक स्पेस को बर्बाद करने की आवश्यकता के बिना एक दूसरे के शीर्ष पर रैक-माउंट हो सकें। उन्हें लंबवत स्थानांतरित करना प्रभावी रूप से कुछ भी नहीं करेगा, और यह भी हो सकता है कमी शीतलन प्रभावशीलता, कैसे रैक कैबिनेट के अंदर काम करने के लिए एयरफ्लो को डिज़ाइन किया गया है (ठंडी हवा सामने से प्रवेश करनी चाहिए, गर्म हवा पीछे से बाहर निकलना चाहिए, और हवा बहती है के माध्यम से सर्वर, नहीं के बीच उन्हें)।

हालांकि, ऊर्जा के संरक्षण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है; यह सिर्फ एक एयरफ्लो डिजाइन मुद्दा है।

ऊर्जा के संरक्षण के बारे में: आप निश्चित रूप से बिल्कुल सही हैं; अगर वहां एक बंद कमरे में गर्मी देने के लिए पांच गर्म वस्तुएं हैं (तो) इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे छू रहे हैं या यदि वे अलग-अलग हैं; कमरे से बहने वाली गर्मी की मात्रा बिल्कुल वही होगी।


37
2018-05-06 15:15



विकिरण के साथ-साथ वायु प्रवाह से गर्मी ढीली गर्मी। उन्हें एक साथ ढेर करना कम कर देता है। निश्चित रूप से सर्वर के मामले में डेल्टा टी प्रभाव के लिए मिनट के लिए काफी छोटा है। - Konrad Gajewski
वे रैक में घुसपैठ करके भी गर्मी खो देते हैं, लेकिन हम आमतौर पर रैक पर बड़े शीतलन पंख नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रवाहकीय योगदान महत्वहीन रूप से छोटा होता है। यदि आप दावा कर रहे हैं कि विकिरण नुकसान महत्वपूर्ण हैं, तो क्या आप कुछ सबूत उद्धृत कर सकते हैं? - MadHatter
मैंने कहा कि यदि यह महत्वपूर्ण था, तो हवा का तापमान बढ़ जाएगा जो "दोस्त" दावों के विरोध में है। आईएमओ प्रभाव नगण्य है, और जैसा कि किसी ने (ईईएए) का उल्लेख किया है, यह वायु प्रवाह (सत्य) को बाधित कर सकता है। लेकिन फिर भी सवाल यह नहीं है कि "सर्वर रूम में तापमान कम करने के लिए मैं क्या करूँगा" (मैं एक बेहतर एसी के लिए जाना चाहूंगा, लेकिन यह सिर्फ मुझे है), सवाल यह है कि अगर उसके दोस्त का तर्क है: "सर्वर को अलग करके मैं उन्हें बेहतर ठंडा कर दूंगा (निश्चित रूप से विकिरण द्वारा), इसलिए सर्वर कक्ष में हवा का तापमान कम करें "सही है या नहीं। मैं जोर देता हूं कि यह नहीं है। - Konrad Gajewski
ऊर्जा के संरक्षण पर। बस एक साइड-नोट: उनसे बहने वाली गर्मी की मात्रा समान है (लंबे समय तक अवधि के आधार पर) लेकिन अगर वे स्पर्श करना चाहते हैं तो उनका तापमान अधिक होगा। - Konrad Gajewski
मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं: यदि आप तर्क देते हैं कि विकिरण नुकसान महत्वपूर्ण हैं, तो क्या आप कुछ सबूत उद्धृत कर सकते हैं?  मैं नहीं कहता कि वे विकिरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे पूर्ण शून्य पर नहीं हैं। मुझे मजबूर और / या असुरक्षित संवहनी शीतलन की तुलना में यह महत्वपूर्ण सोचने का कोई कारण नहीं दिखता है, और आपने मुझे एक नहीं दिया है। यदि यह शीतलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, तो विकिरण शीतलन में वृद्धि से कोई भी लाभ खोए संवहनी शीतलन से अधिक नहीं होगा, और उपरोक्त आपकी पहली टिप्पणी व्यर्थ है। - MadHatter


आपके दोस्त के पास गलत ठोस सुझाव है: रैक-माउंट इलेक्ट्रॉनिक्स को हवा बहने के लिए सबसे कुशलता से अपशिष्ट गर्मी बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है के माध्यम से उन्हें, नहीं चारों ओर उन्हें।

लेकिन, आपका दोस्त सही है कि सर्वर को हटाने या एसी इकाई को बदलने के बिना कमरे के तापमान को कम करना संभव हो सकता है। ऐसा करने का उचित तरीका अनुमान लगाकर है अपशिष्ट गर्मी रोकथाम जैसा पेशेवर रूप से डिजाइन किए गए डेटा केंद्रों में पाया जाएगा। कमरे का पुनर्व्यवस्थित करें और एयरफ्लो बाधाओं और निकास प्रशंसकों को स्थापित करें, ताकि आपके पोर्टेबल एसी से ठंडा हवा का उत्पादन सीधे सर्वर रैक के सामने बहता है, और सर्वर रैक के पीछे आने वाली गर्म हवा को बाहर के लिए बाहर रखा जाता है एसी में वापस खिलाने के लिए। यदि एसी इकाई में गर्म हवा निकास नली होती है, तो उसे बाहर भी घुमाएं, और जितना संभव हो सके ठंडे हवा की जगह के भीतर इसे कम करने की कोशिश करें। सभी अप्रयुक्त रैक स्थितियों पर कवर प्लेट रखें ताकि ठंडी हवा सर्वर को बाईपास न कर सके। एसी इकाई के तापमान सेंसर को हॉट-एयर स्पेस में रखें, फिर उस थर्मोस्टेट को उस स्थान पर देखे गए तापमान से ऊपर या दो डिग्री पर सेट करें जब सर्वर सभी निष्क्रिय हो जाएं। (यदि यह संभव नहीं है तो मैं एसी को एक ऐसे मॉडल के साथ बदलने पर गंभीरता से विचार करूंगा जिसमें बाहरी तापमान सेंसर हो। आप इसे हर समय पूर्ण विस्फोट पर चलने के लिए फंस जाएंगे।)

अगर सही ढंग से किया जाता है, तो कमरे का तापमान संपूर्ण वास्तव में कम हो जाएगा, और सर्वर से निकास तापमान भी कम हो सकता है। यह ऊर्जा के संरक्षण का विरोध नहीं करता है। सर्वर अभी भी वही राशि उत्पन्न करेंगे वयर्थ ऊष्मा, लेकिन इसे कमरे से अधिक कुशलतापूर्वक हटा दिया जाएगा, इसलिए कमरे का संतुलन तापमान कूलर होगा। इसके अलावा, एयर कंडीशनर को उसी मात्रा में शीतलन के लिए कम काम करना होगा, इसलिए यह कम ऊर्जा का उपभोग करेगा और कम अपशिष्ट पैदा करेगा।


29
2018-05-06 19:11





जैसा कि अन्य उत्तरों में से एक द्वारा उल्लेख किया गया है, रैक सर्वर को ढेर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका मित्र (मूल रूप से) गलत है, जहां तक ​​सर्वर को बाहर निकालना ज्यादा हासिल नहीं करेगा; वे व्यक्तिगत रूप से यूनिट के माध्यम से एयरफ्लो के साथ अपनी गर्मी उतारते हैं क्योंकि उन्हें डिजाइन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, भले ही वे ढेर हों या नहीं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, रैक घुड़सवार सर्वर इकाइयों के बाहरी हिस्सों के बीच एयरफ्लो होने से थोड़ा अंतर आएगा क्योंकि ए) ऐसा नहीं है कि उन्हें ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से बी) सर्वर को ठंडा करने के लिए कमरे में हवा का उपयोग किया जाएगा उपकरण की प्रभावी ठंडा करने के लिए शुरू करने के लिए ठंडा होना चाहिए।

यहां मुद्दा यह है कि अपने सर्वर को ठीक से ठंडा करने में सक्षम होने के लिए, जिस वातावरण में वे स्थित हैं (आपके सर्वर रूम) को पर्यावरण-नियंत्रित भी होना चाहिए, जैसे शीतलन के लिए सर्वर में खींची जाने वाली हवा प्रभावी होगी ऐसा करने से।

लंबी कहानी छोटी: आपको अपने सर्वर रूम को कूलर होने की आवश्यकता है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक उपयुक्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नमूना देना है, लेकिन जैसा कि आप ध्यान देते हैं, एक कूलर रूम प्राप्त करने के लिए एक (दूर) कम वांछनीय तरीका है कमरे में गर्मी उत्पन्न करने वाले कम उपकरण। हालांकि, मैं अभी भी आपको उचित एयर कंडीशनिंग सिस्टम में निवेश करने का आग्रह करता हूं।


6
2018-05-06 15:29



यही वह नहीं है जो वह पूछ रहा है। वह जानना चाहता है कि क्या उसका दोस्त यह दावा करके सही है कि रिक्ति (जो वास्तव में मामूली प्रभाव हो सकती है - अधिकांश शीतलन एयरफ्लो द्वारा किया जाता है, विकिरण से नहीं) सर्वर के कमरे में हवा का तापमान कम होगा। - Konrad Gajewski
मैंने कहा था कि उसका दोस्त मूल रूप से गलत था, और क्यों। मैंने आगे स्पष्ट किया है। - BE77Y
हां, लेकिन आपने कहा कि वह गलत है क्योंकि वह दावा करता है कि अंतराल कुछ हासिल करेगा, जहां वास्तव में वह दावा कर गलत है कि बेहतर शीतलन सर्वर के कमरे में हवा का तापमान कम करेगा। बेशक प्रभाव सबसे अच्छा मिनट है, क्योंकि कूलिंग का थोक उन प्रशंसकों द्वारा किया जाता है जो डिजाइन किए गए हैं ... आदि ... आदि ... - Konrad Gajewski
दोबारा, कृपया मेरा जवाब देखें - मैं इस पर गया हूं (और मेरी उपर्युक्त टिप्पणी के अनुसार इसे और स्पष्ट किया है) - BE77Y


पिछले कुछ सालों में मैं इस तरह के कई कमरों में आया हूं। जब तक आप कमरे ए / सी प्रणाली में नहीं डाल सकते .. यहां तक ​​कि दीवार माउंट इकाइयां भवन के बाहर घुड़सवार कंडेनसर इकाइयों के साथ अद्भुत काम करती हैं।

कुछ चीजों पर विचार करना .. हमेशा गर्मी बढ़ती है .. सर्वर में प्रशंसकों की कतरनी संख्या के कारण सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है .. पुराने सर्वर अधिक नए होते हैं .. (नए सर्वर प्रशंसक नियंत्रण तकनीक के कारण भी शांत होते हैं )। हालांकि .. कुछ भी जो प्रशंसक नहीं है .. उन्हें रैक में कम घुड़सवार है। रैक के ऊपरी हिस्सों तक अपने अधिक ताप जनरेटर को ले जाएं। उम्मीद है कि यह एक चार पोस्टर वर्ग रैक है। यदि संभव हो तो इसे मंजिल पर लंगर दें। चूंकि यह वजन ऊपर के साथ टिप सकता है .. यदि आपके पास रैक में कोई यूपीएस इकाइयां हैं तो उन्हें वजन के लिए नीचे रखें। "बैटरी" गर्मी उत्पन्न नहीं करती है, चार्जर ऐसा करता है कि यह किसी भी बैटरी मॉड्यूल से ऊपर है ..

इसके बाद यह कमरे के बाहर पुरानी गर्म हवा को किसी प्रकार के इनलाइन ब्लोअर उत्तेजक प्रशंसक के साथ बदलने में मदद करता है। यहां तक ​​कि बाथरूम प्रशंसकों या अन्य समान लोगों की जोड़ी मदद करते हैं। उन्हें डेटा रैक के ऊपर छत में घुमाएं। यदि रैक दरवाजे के साथ इकाई में बंद है, तो नली को शीर्ष पर रैक में नली डालें।

फिर आपके पोर्टेबल ए / सी इकाई में आधा मौका है .. यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी पोर्टेबल इकाई उस कमरे के बाहर से हवा खींच रही है जहां आपका प्रेस्ट प्रशंसक गर्म हवा को दबा रहा है।

एक और विकल्प यह है कि उस कमरे में कुछ या अधिक "बिल्डिंग" वायु डाली जाए। फिर उस दिन इमारत प्रणाली यदि कोई है तो कमरे में जोड़ देगा। मेरे पास बहुत से लोग हैं जिनमें कमरे में नली भी नहीं थी, और एसी इकाइयां पूरी झुकाव चल रही थीं।

यदि आप कर सकते हैं तो छोटे कमरे को थोड़ा कुशल बनाने का एकमात्र तरीका।

समय में दीवार माउंट यूनिट की तरह कुछ अपग्रेड करें जिसमें पोर्टेबल पर ए / सी का उत्पादन करने का अधिक प्रभावी तरीका है।

अचार में एक की मदद करने के लिए बस विकल्प ...


5
2018-05-06 18:47



"सर्वर उनमें प्रशंसकों की कतरनी संख्या के कारण सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं" - यकीन है कि यह दूसरी तरफ नहीं है? - immibis
खैर, प्रशंसकों बिजली का उपयोग करते हैं, और बिजली के उपयोग से गर्मी की समतुल्य मात्रा उत्पन्न होती है। (सरलीकृत, लेकिन यह एक टिप्पणी है और स्थान सीमित है।) तो हाँ, अगर आपके पास एक गजबियन प्रशंसकों के साथ एक गत्ता का डिब्बा है और कुछ और नहीं है, तो तापमान उस कार्डबोर्ड बॉक्स के आसपास बढ़ेगा। उम्मीद है कि उन प्रशंसकों के कारण एक कारण है, हालांकि ... - α CVn
प्रशंसकों का एक गजलिया गर्मी उत्पन्न करता है। लेकिन सर्वर प्रशंसक में गर्मी को हटाने में मदद करने के लिए हैं। यदि आप कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर गैजिलियन प्रशंसकों को डालते हैं तो यह कूलर होगा यदि आप बिना किसी प्रशंसक के एक सिंगल रनिंग सीपीयू डालते हैं। - vasin1987
@ माइकल Kjörling यहां कुछ बहुत मोटा संख्या हैं। आधुनिक फास्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर में लगभग 100W बिजली लगती है: en.wikipedia.org/wiki/List_of_CPU_power_dissipation_figures  दूसरी तरफ, अधिकांश कंप्यूटर प्रशंसकों को लगभग 5-10W बिजली लगती है। मैं बहुत सारे विवरण छोड़ रहा हूं, लेकिन आपको यह बताने चाहिए कि आपको बहुत से प्रशंसकों की आवश्यकता है जो कि एक (आधुनिक डेस्कटॉप) सीपीयू के बराबर है जो भार में है। - Patrick M
@ पैट्रिकएम मैं दोनों के सापेक्ष बिजली उपयोग के बारे में पूरी तरह से अवगत हूं। मुद्दा यह था कि डेविड थॉमसन ने लिखा था कि "सर्वर में प्रशंसकों की कतरनी संख्या के कारण सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है", जो सच है iff आपके पास अन्य घटकों की तुलना में प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या है, क्योंकि प्रशंसकों ने बिजली का उपयोग किया जो गर्मी उत्पन्न करता है। - α CVn


रैक में अलग सर्वर को स्थानांतरित करने से केवल शीतलन प्रदर्शन खराब हो जाएगा।

  • एक ठेठ डेटासेंटर में विपरीत दिशाओं का सामना करने वाले सर्वरों की पंक्तियां होती हैं। यह अभिविन्यास इतना है कि सर्वर हमेशा एक तरफ से ठंडी हवा खींचते हैं और गर्म हवा को दूसरे में निकालें। इन्हें क्रमशः ठंडा गलियारा और गर्म गलियारा कहा जाता है। एयर कंडीशनर से ठंडी हवा ठंडी गलियारे में उड़ा दी जाती है और गर्म हवा गर्म हवा से निकाली जाती है।

Datacenter cold and hot aisles
छवि स्रोत

  • इष्टतम शीतलन प्रदर्शन के लिए, ठंडा और गर्म ऐलिस अलग होना चाहिए। यदि गर्म हवा को ठंडे गलियारे में रिसाव करने की अनुमति है, तो ठंडा प्रदर्शन से समझौता किया जाएगा क्योंकि गर्म हवा को सर्वर के माध्यम से फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा से गर्मी निकालना अधिक कठिन होता है, इसलिए एचवीएसी प्रणाली को तापमान बनाए रखने, दक्षता में कमी और ऊर्जा खपत में वृद्धि करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी।

  • शीतलन में सुधार करने और एयर कंडीशनर को ओवरलोड करने से बचने के लिए, रैक के सेवन और निकास पक्षों को अलग करने के लिए विभाजन सेट अप करने का प्रयास करें। अपना एचवीएसी सेट करें ताकि ठंडी हवा सामने और उज्ज्वल हवा में उड़ा दी जा सके सर्वर सर्वर से समाप्त हो गई है।


5
2018-05-07 23:02



गर्म और ठंडी हवा को मिश्रण करने की अनुमति न देने का एक प्रमुख पहलू दक्षता है: गर्म हवा से गर्म हवा से गर्मी की एक निश्चित मात्रा को निकालना मुश्किल है। - Zac67
@ Zac67: धन्यवाद, अद्यतन उत्तर। - bwDraco


कमरे में कोई भी विद्युत उपकरण मोटे तौर पर कमरे में अपनी अधिकांश बिजली खपत को कमरे में जोड़ देगा। यदि कोई सर्वर 750 वाट बिजली खींच रहा है, तो यह कमरे में 750 वाट गर्मी जारी करेगा।

शीतलन प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, आपको कमरे में फंसने वाली गर्म हवा की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है। कमरे के बाहर कैबिनेट के पीछे पीछे है। यह एसी इकाई पर लोड को कम करना चाहिए, और अपने परिवेश का तापमान काफी नीचे लाएगा।

अपनी एसी जरूरतों को आकार देने के लिए एक मोटा गाइड के रूप में, रोशनी सहित कमरे में सभी विद्युत वस्तुओं के अधिकतम पावर ड्रा को देखें। अनावश्यक पीएसयू को ध्यान में रखें क्योंकि वे चीजों को भ्रमित करेंगे। सब कुछ जोड़ें और 20% जोड़ें।


2
2018-05-07 03:46





यहां मूल समस्या अधिक मौलिक है; कमरे में सर्वर बिजली की एक निश्चित राशि ले रहे हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं, और आपको एक (कम्प्यूटेशनल) परिणाम दे रहे हैं ... साथ ही अपशिष्ट गर्मी बहाल कर रहे हैं।

आपकी समस्या उसमें निहित है, उदाहरण के तौर पर, प्रत्येक सर्वर ऑपरेटिंग के दौरान 200btu शेड करता है (केवल एक संख्या चुनने के लिए)। आपके पास 6 सर्वर हैं, प्रत्येक अधिकतम 200btu आउटपुट पर, प्लस नेटवर्किंग गियर ... आपको ठंडा होने के लिए 1200btu पर ठंडा करने की आवश्यकता है। आप कहीं दक्षता खो देंगे। धूल, घुमावदार, जो कुछ भी हो, और आपके पास गर्मी के स्रोत होंगे जिन पर आप फ्लोरोसेंट रोशनी की तरह कारक नहीं थे।

एयर कंडीशनर 81 एफ तक ठंडा हो जाता है क्योंकि वह जगह है जहां एयर कंडीशनर की संभावित रूप से अधिभारित शीतलन प्रणाली गर्म वातावरण के साथ एक नए संतुलन तक पहुंच जाती है।

अगर यह शीतलन अधिभार मुझे संदेह है, तो एक और सर्वर जोड़कर इसे केवल 5 और डिग्री मिल सकता है, लेकिन दूसरा जोड़ना संभवतः चीजों का अंत होगा। यह एक भाग्य बिंदु तक पहुंच जाएगा, तो कम कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स और भी गर्मी बहाल करेंगे क्योंकि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे ...

इस बिंदु पर, आपके पास मेरी कंपनी की तरह एक स्थिति है (सर्वर सर्वर में कुछ 300 सर्वरों के साथ मुझे याद है!) ... सर्वर ने ऑफलाइन छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वे थर्मल मैक्सिमम्स और ट्रिपेड शट डाउन तक पहुंच गए, बाकी के अधिकांश क्रैशिंग के साथ । जब हम कमरे की जांच करने के लिए भाग गए, तो 'मास विफलता' वास्तव में कमरा 120 एफ पर था। सीपीयू और परिवेश के तापमान को ट्रैक करना हमारे लिए कभी भी 'चीज' नहीं था, क्योंकि "हमारे पास पर्याप्त ठंडा था" ... हमने सोचा। हमने हाल ही में 25 और इकाइयों को जोड़ा था, और यह जीवित रहने से कहीं अधिक था।

अंतरण गर्मी हटाने की दक्षता बदल सकता है स्वयं सर्वर में, लेकिन कमरा बस गर्म है क्योंकि पूरे वातावरण में गर्मी को हटाया नहीं जा रहा है। बदले में ए से बी (कंप्यूटर से कमरे) तक अधिक कुशलता से चलती गर्मी, बी के लिए सी (बाहरी / इमारत के बाहर कमरे) को और अधिक छोड़ने के बिना, आखिरकार आत्म-पराजित होता है।

टीएल; डीआर भिन्नता: बिजली को वेबकॉमिक्स और नेटवर्क शेयरों में परिवर्तित करके उत्पन्न गर्मी को शीतलन इकाई द्वारा पर्याप्त रूप से हटा दिया जाना चाहिए, जो कि अभी केवल मुश्किल से प्रबंधन करने के लिए प्रबंधन कर रहा है। अधिक एयर कंडीशनिंग जोड़ें, या हाँ, एक सर्वर या दो हटा दें।

चुटकी में, सर्वर पर पावर प्रबंधन / सीपीयू थ्रॉटलिंग चालू करें। उन्हें सीपीयू को निष्क्रिय करने दें, जबकि इसका अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा है। मॉनीटर बंद करें, ओवरहेड रोशनी बंद करें ... ए / सी के फिल्टर और कॉइल्स भी देखें, उन्हें धूल के लिए जांचें, जो इसे कम कुशलता से संचालित करेगी। साथ ही, आप स्थानीय सीपीयू कोर temps को ट्रैक करना चाह सकते हैं; उस कमरे में 81 एफ सीपीयू पर 140 इंगित कर सकता है, या कौन जानता है। हालांकि यह अच्छा नहीं है।

(स्पष्ट करने के लिए संपादित)


2
2018-05-09 19:38





खैर, लेकिन आइए यह पूछें: आप किस तापमान को कम करना चाहते हैं? वास्तव में, दूरी के बाद, सर्वर के कमरे में हवा का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन नंगे धातु को कूलर मिल सकता है। दूसरे शब्दों में आपका मित्र गलत है।


-1
2018-05-06 15:17



असल में आपका मित्र सर्वर को बाहर रखने के बारे में सही है, लेकिन जब वह दावा करता है कि यह सर्वर के कमरे में हवा का तापमान प्रेमी करेगा। - Konrad Gajewski
जैसा ऊपर बताया गया है, सर्वर को बाहर कर देना वास्तव में होगा कमी शीतलन प्रभावशीलता, इसे बढ़ा नहीं है। - EEAA
हां, यह मामला हो सकता है क्योंकि यह वायु प्रवाह को विकृत कर देगा लेकिन एनटीएच समय के लिए प्रश्न एयर फ्लो के बारे में नहीं है, लेकिन ऊर्जा की निगरानी और कोई दावा करता है कि बेहतर शीतलन हवा के तापमान को कम करेगा, जहां वास्तव में यह है विपरीत। - Konrad Gajewski
मैं तुम्हारा मुद्दा समझता हूँ। हालांकि, यह इतना आसान नहीं है। डीसी कूलिंग सही जगह पर ठंडी हवा पाने के बारे में है, और यह सुनिश्चित करना कि गर्म हवा ठंडी हवा के साथ मिश्रण नहीं करता है। यदि आप गर्म / ठंडा अलगाव को बनाए रखने में सक्षम हैं, तो यह आपको अपने सर्वर (भाग जो गणना करता है) को बहुत कम समग्र ऊर्जा के साथ ठंडा करने की अनुमति देता है, अगर हवा स्वतंत्र रूप से मिश्रण करे। - EEAA
ओपी के विवरण से @ ईईएए मैं समझता हूं कि रैक बनाने से पहले जो भी एयरफ्लो विचार किया गया है, इसलिए हवा रैक में सर्वर द्वारा प्रस्तुत एकमात्र बाधा के साथ पहले से ही मिश्रण कर रही है। परिणामस्वरूप एयरफ्लो की थर्मल चालकता संभवतः अलग-अलग हो सकती है यदि सर्वर अलग-अलग होते हैं। इस मामले में, कोनराड सही लगता है कि अंतराल प्रत्येक सर्वर के लिए अतिरिक्त अपव्यय सतह प्रदान करेगा, इस प्रकार शीतलन की वर्तमान (शुद्ध रूप से खराब) शुद्ध दक्षता में वृद्धि होगी। हालांकि, यह अभी भी इष्टतम नहीं होगा। - the-wabbit