सवाल केबल प्रबंधन नीति


हमने सभी को केबल प्रबंधन के अच्छे और बुरे उदाहरण देखा है।

  • रैक / सर्वर रूम / डेटा सेंटर में केबलिंग ऑर्डर को बनाए रखने के लिए नीति में उपयोग की जाने वाली उद्देश्य, मापनीय आवश्यकताओं क्या हैं?

मैं नहीं देख रहा हूं "स्पेगेटी तारों को मत करो!" लेकिन व्यावहारिक, निष्पक्ष रूप से मापने योग्य नीति जिसे नीति में आवश्यकताओं को पार या विफल करने के लिए आसानी से समझाया जा सकता है, उसका पालन किया जा सकता है और निरीक्षण किया जा सकता है।

कृपया "एक्स, वाई, या जेड न करें" से बचें - इसके बजाय आवश्यकता को दोबारा बनाएं "डी ए, बी, और सी" जहां दूसरी आवश्यकता के बाद पहली आवश्यकता में समझाई गई समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा।


48
2018-04-30 19:01


मूल




जवाब:


यथासंभव सही लंबाई के करीब केबल्स का उपयोग करें।

अतिरिक्त केबल coiled किया जाना चाहिए दूर सांद्रता से - इसलिए अतिरिक्त बिजली केबल मशीन के बगल में coiled हो जाता है, बिजली की पट्टी नहीं, और मशीन के बगल में अतिरिक्त नेटवर्क केबल, हब नहीं।

केबल संबंधों के साथ कठोर मत बनो, क्या वे ज़िप संबंध या वेल्क्रो खींचते हैं। संदेह में, एक अतिरिक्त का उपयोग करें, और पुराने लोगों को कचरा करने में संकोच नहीं करते हैं।

अनप्लग होने के बाद मशीनों को अभी भी हटाने योग्य होना चाहिए, जिसका मतलब है कि रैक के किनारों के नीचे अपने केबलों को लंबवत रूप से चलाएं, मध्य में नहीं।

केवल एक स्थान (शायद रैक के ऊपर या नीचे) में क्रॉस-रैक चलाएं, और जितना संभव हो उतना क्रॉस-रैक चलाएं।

रंग कोडिंग अच्छा है, लेकिन जब समस्या निवारण, क्या है ट्रम्प क्या है माना होने के लिए।

इसे ठीक करें अभी व। 'बाद में' कभी नहीं आता है। अनुशासनिक: आपके जाने से पहले सब कुछ हमेशा सही होना चाहिए - या आपके पास वापस आने और इसे ठीक करने के लिए ठोस योजनाएं हैं।

लेबल केबल abstractions के साथ समाप्त होता है: संख्या, पत्र, जो कुछ भी। 'फ़ायरवॉल', 'बाहरी', आदि से परेशान न हों - वे स्थानांतरित हो जाएंगे और फिर से उपयोग किए जाएंगे और लेबल गलत होंगे; लेबल को 'रंग' का विस्तार रखने के लिए बेहतर है ताकि उन्हें आसानी से पुन: उपयोग किए बिना पुन: उपयोग किया जा सके।

यह बहुत पुराना टेलको अभ्यास से है - आपको लगता है कि हम बहुत सारे केबलों का प्रबंधन करते हैं, आपको कभी भी एक वास्तविक टेलको क्रॉसकनेक्ट के अंदर देखना चाहिए - ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे अक्सर स्पेगेटी होते हैं।


48
2018-04-30 19:11



केबल लेबलिंग के लिए +1 - एक सिरेक्ट सीरियल नंबर (या अक्षरों / संख्याओं के संयोजन) के साथ दोनों सिरों को लेबल करें। कोई भी अन्य जानकारी और कनेक्शन जानकारी के साथ डेटाबेस में इस जानकारी को स्टोर भी कर सकता है। - Adam Davis
ज़िप संबंधों का कभी ईथरनेट केबल के साथ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह केबल के अंदर मोड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। इससे हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खासकर जब आप जीबीटी स्पीड रेटेड केबल के माध्यम से जाते हैं। - Dominic Eidson
उस पर अनुवर्ती - वेल्क्रो केबल संबंधों का उपयोग करें। वे चीजों को अच्छी तरह से पकड़ते हैं, और एक बंडल में केबल जोड़ने / हटाने के लिए आसान है। - Dominic Eidson
@ डोमिनिक - प्लस आप फर्श पर ज़िप टाई कचरे के एक टन के साथ खत्म नहीं होते हैं, या उपखंड में बदतर नहीं होते हैं। - Adam Davis
जब भी आपको ज़िप्टी का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो इस सरल नियम को याद रखें: उपयोग की जाने वाली प्रत्येक ज़िप्पी के लिए, आप दो को हटा देंगे। - Joseph Kern


हमेशा, हमेशा उन केबलों को बाहर निकालने के लिए समय निकालें जिन्हें आप अब उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसे रैक / पैच पैनल से बाहर खींचें, इसे उबालें और इसे दूर रखें (या उचित रूप से इसे फेंक दें)।

और जब आप डोडी केबल्स से छुटकारा पा रहे हैं। एक या दोनों सिरों काट लें। यदि आप नहीं करते हैं तो वे वापस आ जाएंगे और आपको परेशान करेंगे।


19
2018-05-28 22:44





निरतंरता बनाए रखें!!!!

मुझे परवाह नहीं है कि आप किस रंग के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन हमेशा उसी का उपयोग करें। मुझे कोई परवाह नहीं है कि इकाइयों के बीच लंबवत दौड़ दाएं या बायीं ओर है, लेकिन हमेशा इसे एक ही तरफ रखें। मुझे लगता है कि आपको विचार समझ आ गया है।

अगर यह साफ दिखता नहीं है, तो यह नहीं है। कुछ पैटर्न चुनें, कुछ सिस्टम और इसका पालन करें।

ओसीडी का एक स्पर्श चोट नहीं पहुंचाता है। (राजनीतिक रूप से सही भीड़ से किसी भी व्यक्ति से पहले से माफी मांगना जो मुझे ओसीडी होने के मजाक के लिए आग लगाना चाहता है)।


8
2018-05-01 19:21



ओसीडी होने के लिए +1। ओसीडी के साथ कुछ भी गलत नहीं है। :-) - Taptronic


कोई ज़िप संबंध नहीं है। वेल्क्रो।

लगातार रंग कोडिंग।

हमेशा केबल्स के दोनों सिरों को लेबल करें। भले ही आपके पास सीरियल नंबर हों। एक केबल से संबंधित गलती के मुकाबले पूरे साल एक केबलिंग लड़का का भुगतान करना सस्ता है।

अस्थायी सेटअप को तब तक अनुमति न दें जब तक कि यह न हो आपातकालीन। वे कभी अस्थायी नहीं होते हैं।

सटीक सही लंबाई का उपयोग करना सुंदर है लेकिन बनाए रखने के लिए भयानक है। लेकिन अतिरिक्त लंबाई अपने दर्द है। बनाने के लिए कठिन निर्णय।

अप्रयुक्त केबलों को चारों ओर बिछाओ मत! मैंने 30 वर्षीय डेटा सेंटर को अप्रयुक्त केबलों के साथ देखा और उठाए गए तल के नीचे गिरा दिया। वास्तव में।


8
2018-06-10 06:10





चीजों को एक साथ सुपर कसकर ज़िप न करें। यदि आपको वास्तव में ज़िप-संबंधों का उपयोग करना चाहिए, तो उन्हें ढीला रखें। अगर सब कुछ एक साथ बंधे हैं तो केबलों को स्थानांतरित करने के लिए यह एक बड़ा दर्द बनाता है।


6
2018-05-01 18:30



इसके अलावा तंग ज़िप संबंध केबलों को नुकसान पहुंचाएंगे। - Jim C


एक अच्छी शुरुआत रंग है। मुझे यकीन नहीं है कि एक सम्मेलन है, लेकिन आप इस तरह कुछ उपयोग कर सकते हैं:

  • स्विच के लिए नीला <-> कंप्यूटर।
  • स्विच के लिए पीला <-> स्विच।
  • लाइट्स आउट / पावर के लिए लाल
  • ऑरेंज हमेशा एफसी है, ज़ाहिर है ...

5
2018-04-30 19:06



अन्य रंगों के बीच आंतरिक (फ़ायरवॉल) और बाहरी कनेक्शन को कॉल करना न भूलें ... - Adam Davis
मुझे यह जानने में दिलचस्पी होगी कि किसी के पास मानक है या नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से वर्कस्टेशन के लिए नीले रंग का उपयोग कर रहा हूं, स्विच के बीच पीला, और राउटर के लिए लाल। यदि आप अनप्लग करते हैं तो मूल रूप से खतरे के स्तर के क्रम में। - Scott


आप जानते हैं, ज्यादातर दुकानें उन्हें उपयोग करना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन टेलकोर्डिया इस तरह की चीज़ों के लिए मानक प्रकाशित करती है। वे बहुत भारी वजन रखते हैं, लेकिन वे मौजूद हैं ताकि साझा दुकानें कह सकें "सबकुछ टेलकोर्डिया-ब्लाह-ब्लाह के अनुसार किया जाना चाहिए और हर कोई इसका मतलब जानता है।

दुर्भाग्यवश आपको उनके लिए भुगतान करना होगा, लेकिन ये कुछ अच्छे स्थानों की तरह दिखने लगते हैं यदि आप वास्तव में अपने मानकों के लिए कुछ समर्थन चाहते हैं:

  • ग्राहक परिसर के लिए टीआईए -568-सी.0 जेनेरिक दूरसंचार कैबलिंग
  • टीआईए -568-सी .1 वाणिज्यिक भवन दूरसंचार केबलिंग मानक

4
2018-04-30 19:46



आम तौर पर इस तरह के पेशेवर मानकों के लिए, यहां कहीं हल्का सारांश होता है जो बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण / प्रमुख अवधारणाओं को रेखांकित करता है। क्या इनके लिए ऐसा कुछ है? - Adam Davis
निम्नलिखित एक सभ्य त्वरित अवलोकन देने लगता है: siemon.com/us/standards/09-06-10-update-568-c.asp - Scott