सवाल निर्माण कार्यकर्ताओं ने मेरे SAN को ठोस और खनिज धूल से भर दिया


अद्यतन करें: ईएमसी ने हमारी वारंटी और समर्थन छोड़ दिया है, इसलिए यह एक बीमा मामला होगा। डेल का कहना है कि हम सर्वर को नवीनीकृत करने और हमारी वारंटी रखने के लिए एक पेशेवर सफाई एजेंसी प्राप्त कर सकते हैं। सिस्को कहते हैं "शायद"। एचपी अभी भी चुप है :(

अंतिम अद्यतन: ईएमसी चारों ओर बदल गया और एक प्रमाणित कंपनी से सफाई की मंजूरी दे दी। वीएनएक्स आज हमें वापस भेज दिया गया और बस ठीक काम करता है। बाकी सर्वर रूम भी साफ हो रहा है, और हमारे नुकसान कुछ टेप ड्राइव तक ही सीमित हैं। बीमा कंपनी बस बाकी सब कुछ के लिए बिल उठाती है।

मूल प्रश्न:

कहानी यहाँ है ..

भवन के मालिकों ने बाहरी अंतरिक्ष के नवीनीकरण के लिए कार्यालय की जगह पट्टे पर फैसला किया। यह उस स्तर पर कुछ सुंदर भारी काम में शामिल है जहां हमारे सर्वर का कमरा है, जिसमें खिड़कियों का आदान-प्रदान शामिल है, एक ठोस दीवार के अंदर फिट हैं।

मेरी लाल चेतावनी बंद हो गई जब मैंने सुना कि वे हमारे सर्वर रूम के साथ एक ही काम करने जा रहे थे (हाँ, हमारे सर्वर रूम में एक खिड़की है। हम 3 रैक वाली छोटी दुकान हैं। खिड़की इस्पात सलाखों से सुरक्षित है।) मैंने स्पष्टता से ठेकेदार को बताया कि उन्हें हमारे रैक और मूल दीवार के बीच एक अस्थायी दीवार लगाने की जरूरत है - और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्थायी दीवार 100% हवा और पानी-तंग है। उन्होंने ऐसा करने का वादा किया।

अस्थायी दीवार में इसका एक छोटा सा दरवाजा है, ताकि कर्मचारी दिन के भीतर / बाहर जा सकें (हमारे सर्वर रूम के माध्यम से, जो एकमात्र विकल्प था ....)। कई अवसरों पर मैं शाम / रात काम करते समय छोटे दरवाजे को आधा रास्ता बंद कर सकता था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, और सोचा कि वे आशा करते हैं कि वे जल्द ही बिंदु प्राप्त करेंगे और दरवाजा बंद रखेंगे। मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को एक मुंह भी दिया जब मैंने देखा कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया है।

इस बिंदु से - मैं शर्त लगाता हूं कि आप में से अधिकांश को क्या हुआ एक तस्वीर मिलती है। हां, कंक्रीट में ड्रिल करते समय वे शायद दरवाजा खुल गए।

मैं आपको हमारे 4 सप्ताह पुराने ईएमसी वीएनएक्स प्रस्तुत करता हूं: VNX disks VNX rack

मैं थोड़ा बोनस भी डालूंगा, यहां एपीसी यूपीएस एक रैक अस्थायी दीवार से दूर है। मेरी उंगली से अच्छी छोटी लैंडिंग पट्टी देखें? UPS

मुझे क्या करना चाहिए? दिमाग में आने वाली एकमात्र चीज या तो हमारे सभी आपूर्तिकर्ताओं (ईएमसी, एचपी, डेल, सिस्को) को कॉल करना है और उन्हें सर्वर रूम में सभी गियर की जांच करने के लिए तकनीशियन भेजने के लिए, या किसी प्रकार का प्रमाणित तृतीय-पक्ष कंसुलेंट प्राप्त करना है यह सब जांचने के लिए। क्या आप इस गियर पर उत्पादन प्रणाली चलाएंगे? कितना लंबा?

मुझे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे छोटे कमरे की प्रकृति को देखते हुए हमारी एयरकंडीशन बिल्कुल एंटरप्राइज़-ग्रेड नहीं है। यह सिर्फ एक ही इन्वर्टर है, जो मैंने यहां काम करना शुरू करने से पहले एक बार विफल रहा है (विफल इनवर्टर आमतौर पर पानी को टपकाने लगते हैं)।


49
2017-11-22 08:45


मूल


अफसोस की बात है, मुझे पता है कि उत्पादन-आईएसएच सिस्टम बहुत खराब परिस्थितियों में चलते हैं (गोदामों को सोचें)। लेकिन यह किसी भी खिंचाव से आदर्श नहीं है, नए गियर के लिए esp। मैं कम से कम साफ करने के लिए कुछ प्रकार के मुआवजे की जांच करना चाहता हूं, और शायद अपरिहार्य कुछ प्रशंसक विफल होने के लिए। यह काफी हद तक आपके वायु प्रवाह पर निर्भर करता है, और उपकरण की प्रत्येक इकाई कितनी ड्राइंग कर रही है। कम से कम, कमरे को साफ करें, फिर वायु फ़िल्टर या वायु उपकरण पर सेवन करता है, और तापमान और शीतलन पर अच्छी नजर रखता है। - Sirex
हां - जबकि अच्छी बात नहीं है, मैंने बहुत बुरा और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक महंगा किट देखा है। तो, इसे हल करें, लेकिन मुझे आने वाली विफलता की उम्मीद नहीं होगी। - Dan
यह पढ़ने के लिए बुरा है कि ईएमसी ने वारंटी छोड़ दी है, अन्य निर्माता वही करेंगे जो मैं शर्त लगाता हूं ... इस में वकील लाने के लिए डरो मत ... - HTDutchy
इसके विपरीत: वकीलों को इसमें लाने के लिए डरें। अपने साक्ष्य एक साथ प्राप्त करें। हां, पेशेवर सलाह लें। हमें एक बार गंभीर समस्या थी, जिसमें एक वकील ने हमें बताया कि हमारे पास ठोस नुकसान था। हमने बाहर नहीं किया, और विक्रेता के खिलाफ मुकदमे के बाद, जो हमने खो दिया, हमारे वकील के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसे अदालत से हटा दिया गया था। वास्तव में क्या नुकसान मौजूद हैं, और कौन जिम्मेदार है, इस बारे में बहुत सावधान रहें। यदि आपको एक भरोसेमंद वकील (हौ) मिलता है, तो वे आपको बताएंगे कि मुकदमे के लिए कौन से प्रयासों की आवश्यकता है और आपकी संभावना क्या है। अगर वे कहते हैं कि यह 100% स्पष्ट है, तो वे झूठ बोलते हैं। - Posipiet
वो गरीब बच्चे! - Ben Brocka


जवाब:


  1. सभी तकनीशियनों में जाओ।
  2. उन्हें सभी उपकरणों की जांच / साफ करें।
  3. बिल्ड योजनाकार को बिल भेजें।

वास्तव में, सर्वर धूल के कुछ स्तर का सामना कर सकते हैं लेकिन यह बहुत अधिक है। हम अपने सर्वर को नियमित रूप से डाउनटाइम के दौरान साफ़ करते हैं 3 एम द्वारा पीसी वैक्यूम। कार्यालय के आसपास होना एक अच्छी बात है।

लेकिन अभी के लिए, सफाई शुरू करो। तेज़ी से आप वहां से धूल निकालते हैं, बेहतर। धड़कन और प्रशंसकों को धूल से साफ़ रखने की कोशिश करें। यदि एक हीटसिंक या प्रशंसक धूल में ढक जाता है, तो गर्मी को खत्म करने की इसकी क्षमता एक साफ इकाई के बाद बहुत खराब होती है।


21
2017-11-22 09:00



उस स्थिति में, उसे वास्तव में ऐसी सेवा पर भर्ती करना चाहिए जो सर्वर रूम विरोधी स्थैतिक सफाई में माहिर है। - erimar77
@ erimar77: हमारी बीमा कंपनी अभी उस मार्ग पर है :) - pauska


पहला: जब सर्वर रूम बिल्डिंग साइट बन जाता है, तो आपको कई कारणों से सभी सर्वरों को हटाना होगा।

  • बिजली की कटौती
  • शीतलन आउटेज
  • पहुंच (आप नहीं जानते कि कौन से घंटे पर आपके सर्वर से आगे चलता है)
  • मशीनरी बनाने के कारण यांत्रिक तनाव
  • टक्कर मारने वाले श्रमिकों द्वारा सीधा नुकसान
  • इमारत स्थल से अवशिष्ट धूल, विशेष रूप से धातु या खनिज धूल

एकमात्र सुरक्षित शर्त है, अपने सर्वर को एक अलग कमरे में हटाने के लिए। इसका मतलब अतिरिक्त शटडाउन है, लेकिन भवन गतिविधियों के दौरान, आपको शायद शट डाउन करना होगा।

(आपको याद है, निम्नलिखित मेरी व्यक्तिपरक राय है) अब यह हुआ है। प्रशंसकों खनिज धूल के साथ कवर कर रहे हैं। यह बीयरिंग को प्रभावित करके संभावित रूप से अपने जीवनकाल को कम कर देता है।

मैं सर्वरों को बड़े पैमाने पर असफल होने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे असफलताओं का उच्च प्रतिशत होने की उम्मीद है। काफी बड़े ग्राहक पर, गतिविधियों के निर्माण के बाद प्रशंसक आबादी बढ़ी।

लेकिन फिर, मैं सिस्टम को साफ करने के लिए बहुत अधिक समय तक नहीं जाऊंगा। अगर सफाई नुकसान पहुंचाती है, तो यह एक असफल प्रशंसक से बड़ा है। बेशक, अगर धूल में धातु के कण होते हैं, जो पूरे खेल को बदलते हैं।

क्या करें? कमरे को साफ करें, सर्वर के बाहर साफ करें, भविष्य में पहले प्रतिस्थापन के लिए कुछ नकद आरक्षित करें।

शायद नुकसान शायद न्यायसंगत नहीं है। क्षति का हिस्सा जो आप साबित कर सकते हैं वह शायद अदालत में जाने लायक नहीं है। आप मकान मालिक से कुछ मुआवजा पाने की कोशिश कर सकते हैं, शायद कम भुगतान या तो।


27
2017-11-22 09:08



हमें जो करना चाहिए वह विशेष रूप से सहायक नहीं है, लेकिन मैं आपके द्वारा सूचीबद्ध अंकों से सहमत हूं। अपराधी यह है कि अगर मुझे धूल में धात्विक निशान नहीं हैं तो मुझे नहीं पता (अभी तक)। यहां अन्य संभावित खतरा एयर-कॉन की विफलता है, जो एक नम हवा की ओर ले जा सकता है - जो कंक्रीट और / या खनिज धूल के साथ अच्छा नहीं है। - pauska
चूंकि साइट कई अन्य लोगों द्वारा पढ़ी जाती है, जिनमें से कुछ के पास काम करने का काम हो सकता है, आपको जो करना चाहिए वह वास्तव में उपयोगी जानकारी है, वास्तव में आपके लिए थोड़ा देर हो चुकी है। - Sirex
यह सच है। थोड़ा ट्रिगर खुश होने के लिए खेद है, मेरा मूड अभी औसत से नीचे है। - pauska
मुझे इससे सहमत होना होगा। हम नई बूंद छत टाइल्स स्थापित कर रहे थे, और प्रक्रिया के दौरान, श्रमिकों ने प्लास्टिक शीटिंग के साथ सर्वर रैक को कवर किया। शुक्र है, मैं वहां था और थर्मल चेतावनियों ने एक ईमेल अलर्ट उत्पन्न किया, लेकिन इसके बिना यह टोस्ट होता। एक बार जब सर्वर कण पदार्थ से दूषित हो जाते हैं, तो इसे उलटना बहुत मुश्किल होता है, और साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं और परिणामस्वरूप बहुत ही भ्रामक समस्याएं हो सकती हैं। - Greg Askew