सवाल पीडीयू तारों - क्या यह सामान्य (या यहां तक ​​कि सुरक्षित) है?


मैंने अपने सर्वर रैक के साइड पैनल को हटा दिया ताकि मैं कुछ तारों को साफ कर सकूं। अंदर मैंने पाया कि तस्वीर में पीडीयू वायर्ड था। आने वाली पावर केबल के बजाय, केवल 3 अनियमित स्पैड कनेक्टर हैं।

क्या आपके देश केबल के लिए उपयुक्त कनेक्टर के लिए सी 1 9 का उपयोग करने के बजाय इसे तारों के लिए कोई कारण नहीं है?

या जो भी ऐसा करता है, उसके पास सही केबल नहीं है, और यह आंकड़ा पर्याप्त है?

PDU

संपादित करें:

जब मैं निर्विवाद कहता हूं, तो स्पैड कनेक्टर के धातु भाग पूरी तरह से बेकार दिखते हैं। मैंने यह देखने के लिए बहुत बारीकी से नहीं देखा है कि स्पष्ट इन्सुलेशन या कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, और यह लाइव है।

2 संपादित करें

उचित केबलों को छोड़ दिया जा रहा है और जैसे ही वे पहुंचते हैं उन्हें स्थापित किया जाएगा। इस बीच कोई भी इसके पास कहीं भी नहीं जा रहा है। मैं पीडीयू को आसानी से बिजली काट सकता हूं इसलिए प्रतिस्थापन एक समस्या नहीं होगी।

संपादित करें 3

पीडीयू के लिए केबल को एक उचित स्थान से बदल दिया गया है। कोई बिजलीविद की जरूरत नहीं है। कोई आग नहीं, कोई चोट नहीं। वाह! दोषपूर्ण केबल नष्ट हो गई है, इसलिए कोई भी ऐसा कुछ करने के लिए कभी लुभाने वाला नहीं होता है। अतिरिक्त क्षति के लिए, उन हुकुमों से जुड़े कॉर्ड केवल 18 गेज केबल थे, न कि 14 गेज आमतौर पर सर्वर के लिए उपयोग किए जाते थे।


50
2017-08-14 19:10


मूल


होली फ्लर्किंग स्केनीट, बैटमैन। - Tom O'Connor
इसके अलावा: खतरे, विल रॉबिन्सन! - Tom O'Connor
मैंने एकमात्र ईमानदार चीज की है .. इसे हैकर समाचार पर पोस्ट किया गया। - Tom O'Connor
ओह। ओह वाह। क्या आप उपज उद्योग में काम करते हैं? - MDMarra
@ मिफिनी अभी भी जिंदा है :) उचित केबल उनके रास्ते पर हैं और जैसे ही वे यहां पहुंचते हैं, मैं कुछ आपातकालीन रखरखाव करूँगा। इस बीच, कोई भी रैक के पास कहीं भी नहीं जा रहा है। - Grant


जवाब:


यह चौंकाने वाला बुरा है (क्षमा करें!)। अगर वह केबल किसी के द्वारा निकलती है, तो सबसे अच्छा यह कम हो जाएगा और उम्मीद है कि सर्किट ब्रेकर की यात्रा करें, संभवतः अन्य रैक या इमारत के अन्य हिस्सों में बिजली निकालना। सबसे खराब मामला, किसी को मारा जा सकता है।

व्यक्तिगत रूप से मैं निम्नलिखित करता हूं:

  1. रैक सावधानी से सुरक्षित करें। इसे लॉक करें, किसी भी परिस्थिति में इसे छूने के लिए व्यवस्थापक को नोटिस पोस्ट करें। सुनिश्चित करें कि लोग जानते हैं कि रैक के भीतर एक खतरनाक विद्युत गलती है। यदि आपके पास सर्वर विफलता है, तो हो, यह किसी के लिए भी खतरनाक है लेकिन एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन इसके पास जाने के लिए है। दांव बहुत ऊंचे हैं।
  2. इसे ठीक करने के लिए एक पेशेवर पंजीकृत इलेक्ट्रीशियन को कॉल करें।
  3. डाउनटाइम के लिए योजना बनाएं जबकि बिजलीविद की आवश्यकता होती है।
  4. पता लगाएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, और यदि वे अभी भी नियोजित हैं, तो उन्हें प्रबंधन के लिए रिपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें अन्य लोगों को जोखिम में डालने के लिए गंभीर रूप से अनुशासित किया जाना चाहिए।

43
2017-08-14 20:36



स्पार्क का शावर होने का इंतजार है। - Fiasco Labs
ओपी का कहना है कि उचित केबल मार्ग में हैं। मुझे लगता है कि आपकी योजना, सुरक्षित होने पर, अधिक है। आप जोखिमों का वर्णन करते हैं और अंक 1 और 4 मान्य हैं। एक डोडी केबल को बदलने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को कॉल करना उसके समय और आपके पैसे का अपशिष्ट है। स्पेयर प्राप्त करें, डाउनटाइम की योजना बनाएं, ब्रेकर पॉप करें और केबल को प्रतिस्थापित करें। - Freiheit
@ फ़्रेहीट, केबल को प्रतिस्थापित करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन प्राप्त करना अधिक नहीं है। अगर वह तला हुआ हो तो अपने sys व्यवस्थापक के परिवार को यह कहने का प्रयास करें। सुरक्षित रूप से उस केबल को प्रतिस्थापित करने के लिए पेशेवर प्राप्त करना बहुत अधिक खर्च नहीं होगा। इस तथ्य पर विचार करें कि जोखिम = गंभीरता * संभावना। जोखिम बहुत अधिक है। जैसे कि हम एक इलेक्ट्रिकियन को एक मेल सर्वर स्थापित नहीं करना चाहते हैं (जिसमें थोड़ा खतरा होता है), एक सिस्टम व्यवस्थापक को विद्युत प्रणालियों के साथ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कि वे पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। - Bryan
एक डोडी केबल को बदलने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को कॉल करना उसके समय और आपके पैसे का अपशिष्ट है। हो सकता है - लेकिन मेरी सहानुभूति ब्रायन के दृष्टिकोण की ओर झुकती है, @ फ़्रेहीट क्योंकि जब आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप नहीं जानते कि और क्या गलत हो सकता है। मुझे लगता है कि एक बिजलीविद द्वारा जांच और जांच की गई चीजें इस तरह कुछ खोजने के बाद लेने के लिए एक अनुचित कदम नहीं है। मुझे दोषपूर्ण उपकरण द्वारा 3 बार इलेक्ट्रोक्यूट किया गया है, केवल मामूली झटके लेकिन अभी भी बहुत दर्दनाक और परेशान है। इस तरह की चीज के बारे में सावधान रहना बंद होने पर रोकता है जब यह आपको सदमे से शुरू होता है। - Rob Moir
@ ब्रायन और रोबएम - मैं आपका दृष्टिकोण देखता हूं। मैंने नहीं सोचा था कि एक gremlin अक्सर अन्य gremlins पैदा करता है और एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन उन लोगों को खोजने की संभावना अधिक होगी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि एक आईटी व्यक्ति के रूप में नौकरी के खतरे अलग-अलग होते हैं जो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा या काम करेगा। स्पष्ट करने के लिए आपको धन्यवाद! - Freiheit


मैं इसके बारे में चिंता करता हूँ। जब आप निर्विवाद कहते हैं, तो क्या आपका वास्तव में मतलब है कि वे जीवित और असुरक्षित हैं? यदि ऐसा है, तो यह सुरक्षित नहीं है। मदद करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन पाएं, और जब आप इसे करते हैं वहां से बाहर रहें!


17
2017-08-14 19:12





यह एक आग (या विद्युत दुर्घटना) होने का इंतजार कर रहा है। उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं आ सकता है। यह लापरवाही और अपरंपरागत है और निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि घटना में किसी बीमा कंपनी को कोशिश करने और समझाने के लिए यह एक मजेदार बात नहीं होगी। मैं एक दर्जन विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना कर सकता हूं जिसमें यह कनेक्शन अपटाइम, संपत्ति या सुरक्षा के लिए आपदा हो जाता है।

आपको तुरंत उस कनेक्शन के ऊपर की शक्ति को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए कॉर्ड का दूसरा सिरा)। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य पक्ष को अनप्लग करने के लिए एक बिजलीविद से परेशान नहीं होता, मानता हूं कि दूसरी तरफ एक अत्याचार नहीं है और यह भी मानते हुए कि कुछ अन्य परिस्थितियां खतरनाक नहीं हैं। यदि आप अतिरिक्त सावधान रहना चाहते हैं (यह कभी दर्द नहीं होता), कुछ विद्युत रूप से इन्सुलेट करने वाले दस्ताने पहनें और वोल्टेज परीक्षक (मुख्य धाराओं के परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया) प्राप्त करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस केबल के जेरी-रिगर्ड पक्ष की लीड लाइव न हों।

एक बार उस प्रणाली में कोई भी चालू नहीं होने पर, यदि आप ऐसा करने में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उन ब्लेड कनेक्टरों को ध्यान से हटाएं (यदि वे बंद हो जाएंगे), या बेहतर अभी भी, उस पर्यावरण से पीडीयू को हटा दें और बाकी हिस्सों से केबल को अलग करें असेंबली कहीं और। उस केबल के दूसरी तरफ प्लग को नष्ट करें और इसे फेंक दें। यह एक बड़ी दयालुता है जिसे आप ट्रैक नहीं कर सकते जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है; उन्हें एक फायरमैन से एक कठोर व्याख्यान की जरूरत है।

बिल्कुल इसके माध्यम से चलने के साथ इसे मत छोड़ो! क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता है अगर धातु की वस्तु वहां गिरनी पड़े, उस बढ़ते रेल को वर्तमान में जोड़ना, या कुछ? भले ही आप उस चीज़ को बंद कर दें, यह सुरक्षित नहीं है।

यहां तक ​​कि वहां पर कुछ इन्सुलेट पदार्थों की पतली परत थी, जो कि होने वाली सभी चीजों से बचाने के लिए लगभग पर्याप्त नहीं होगी।

आपके पर्यावरण में मौजूद रहने की अनुमति देने के लिए आपके लिए अनावश्यक शक्ति स्रोत के बिना दौड़ना बेहतर होगा। मैं जल्द ही उपकरण को किसी अन्य रैक (यदि वह अनावश्यक पीडीयू नहीं है) को स्थानांतरित करने से पहले छोड़ देता है।


16
2017-08-15 03:41





इसे जल्द ही सुधारना होगा! उन स्पैड कनेक्टरों को एम्परेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है जो आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, सभी कनेक्टेड उपकरणों को पूर्ण लोड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए पृथ्वी भी पर्याप्त नहीं होगी।

कृपया कृपया तत्काल डाउनटाइम की योजना बनाएं! पीडीयू को शक्ति अलग करें और सही केबल के साथ प्रतिस्थापित करें। यह एक बड़ी सुरक्षा समस्या है और सॉर्ट डाउनटाइम को सॉर्ट करने की आवश्यकता है। एक कानून सूट की लागत और अधिक होगी।


11
2017-08-14 20:43



वे 14-16 ए कनेक्टर की तरह दिखते हैं और यह 16 ए पीडीयू की तरह दिखता है। मैं इलेक्ट्रोक्यूशन खतरे से ज्यादा चिंतित हूं, तो मैं कनेक्टर्स "असफल" या उपकरण क्षतिग्रस्त होने की इच्छा करता हूं। बेशक, उपकरण क्षति को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन मैं मानव जीवन और स्वास्थ्य के जोखिम से अधिक चिंतित हूं। - joeqwerty
यह वास्तव में एक 16amp पीडीयू है। कनेक्टर वास्तव में ठीक काम करते हैं ... जब तक कि कोई व्यक्ति अपने पेंचदार को छोड़ देता है। - Grant


क्या आप निश्चित हैं, ये वास्तव में संचालित लाइनें हैं न केवल ग्राउंडिंग, पृथ्वी-रिसाव-स्विच पर जा रहे हैं? (ठीक है, इसे केवल सुरक्षा के लिए भी अलग किया जाना चाहिए, लेकिन इसे कुछ एमएस से अधिक के लिए कोई शक्ति नहीं लेनी चाहिए - फिर ईएलएस काट दिया जाएगा)।


0
2017-08-15 15:44



मेरे पास इस तरह का डेल पीडीयू है या एक पास के रूप में कोई बाधा नहीं है। वह शक्ति है। - Rob Moir
वह कहता है कि वह जगह है जहां आने वाली पावर केबल होना चाहिए। - mfinni
एकदम खास। वह पीडीयू का सी 1 9 / सी 20 कनेक्टर है, और उस केबल का दूसरा सिरा मानक दीवार आउटलेट प्लग (एनईएमए 5-15) है। और अगर कोई हरा, एक काला और एक सफेद तार के साथ ग्राउंडिंग करता है, तो वे कुछ भी करने के लिए समझाते हैं। - Grant
कई जगहों पर, इस एप्लिकेशन में कोड द्वारा पृथ्वी रिसाव स्विच या जीएफआई की आवश्यकता नहीं होती है और अक्सर उपयोग में नहीं होती है। किसी भी घटना में आपको कभी भी सुरक्षा के लिए अकेले कभी एक जीएफआई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। - Falcon Momot
मैंने कभी भी पृथ्वी रिसाव स्विच के साथ एक पृथ्वी रिसाव स्विच नहीं देखा है (यह कहना नहीं है कि यह कभी नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम अनुभव में यह आमतौर पर सुरक्षित रूप से खराब हो जाता है जहां आप गलती से इसे ढीला नहीं कर सकते हैं)। - voretaq7