सवाल सर्वर रूम के लिए सबसे अच्छा आग दमन क्या है? [बन्द है]


सर्वर कमरों के लिए आग दमन में कला की स्थिति क्या है? एक अच्छी प्रणाली चुनने में शीर्ष प्राथमिकताओं क्या हैं?


53
2018-06-13 20:53


मूल




जवाब:


स्थानीय अग्नि-कोड जांचें। वास्तव में। 2003 में मैं काम के लिए एक नया डेटासेंटर स्थापित करने में शामिल था। मेरा काम गियर को और आगे ले जा रहा था, आर्किटेक्ट्स और ठेकेदारों के साथ झगड़ा नहीं था जो इसे बना रहे थे।

जब मैंने पाया तो मेरी आश्चर्य की कल्पना करो छिड़कने वाले सिर में डाटा सेंटर मेरे पहले चलने के दौरान। मेरे मालिक ने तर्क के साथ मुझे कम सर्किट करने से पहले मुझे क्रोधित होने के करीब एक चौथाई रास्ता मिला। ऐसा लगता है कि स्थानीय अग्नि कोड वास्तव में डेटा केंद्रों को कवर करता है, और यह स्पिंकलर को अनिवार्य करता है। मुझे आश्वस्त किया गया था, आश्वस्त हूं कि मैं आपको बताता हूं कि जब तक एफएम 200 प्रणाली आग को तोड़ने में असफल रही तो वे तब तक नहीं जाएंगे। मैं संदिग्ध था, लेकिन आग निरीक्षकों का वास्तव में मतलब था।

वैसे भी, आग की दमन प्रणाली में आपको आवश्यक चीजों की एक श्रृंखला है।

  • एक आपातकालीन शक्ति बंद समारोह अगर आग लगती है, तो ईपीओ कमरे में बिजली को मुश्किल से छोड़ देगा। हां, इससे डेटा क्षति हो जाएगी, लेकिन आग भी होती है। अगर आग प्रकृति में विद्युत है, तो यह इसे रोक सकता है। इसके अलावा, अगर सभी गियर डी-पावर है, तो पानी डंप कम नुकसान करता है।
  • एक मुहरबंद कमरा आप वैसे भी सही एचवीएसी के लिए सील करना चाहते हैं। जब तक इमारत नहीं थी तब तक आप एचवीएसी के निर्माण पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं डिज़ाइन किया गया उस कमरे के साथ पहली जगह में दिमाग में। इसके अलावा, यह आपको उपयोग करने की अनुमति देता है ...
  • एक गैस आधारित दमन प्रणाली एफएम 200 इस के लिए लोकप्रिय विकल्प है। पुरानी हैलॉन प्रणाली के विपरीत, यह पर्यावरण के रूप में बुरा नहीं है।
  • एक पानी आधारित बैकअप दमन प्रणाली अगर एफएम -200 विफल रहता है, तो आपको आग लगाना होगा। ईपीओ को निकाल दिया गया है, और एफएम -200 डंप, अगर वहाँ है फिर भी एक आग तो आपको पुराने फैशन वाले पानी की आवश्यकता होती है।
  • मंजिल में / पानी पर पानी का पता लगाने सेंसर यदि आपके पास पानी की पाइप ओवरहेड है, तो आपको फर्श में पानी सेंसर की जरूरत है। यह एक परिसंपत्ति-सुरक्षा चीज से अधिक है, लेकिन यदि आपके पास स्पिंकलर हैं तो आपको लीक का पता लगाने के लिए पानी सेंसर की आवश्यकता है। आपके एचवीएसी चिलरों में लीक का पता लगाने के लिए भी अच्छा है।
  • कॉल-आउट क्षमताओं अगर अग्नि प्रणाली यात्रा करती है, तो आप सुविधाएं, लोगों के साथ-साथ डाटा सेंटर कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों को सूचित करना चाहते हैं। जाहिर है, इस प्रणाली को आग लगने वाले डेटा-सेंटर में संपत्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह मुश्किल हो सकता है।

पानी पर...

एक यूपीएस बैटरी विस्फोट पर विचार करें। उन सभी लीड-एसिड बैटरी, जिनमें से कुछ हाइड्रोजन लीक कर रहे हैं, और कबूम। आपका अच्छा मुहरबंद कमरा? अब इतना मुहरबंद नहीं है। जब एफएम -200 डंप होता है, तो यह बहुत कम होता है क्योंकि कमरा सील नहीं होता है। तो वह आग शुरू हुई? अब यह पड़ोसी कार्यालय अंतरिक्ष में खाना जा रहा है। आप वहां sprinklers चाहते हैं, यह एक जीवन सुरक्षा मुद्दा है।

और भी हो सकता है, लेकिन यह मेरे सिर के ऊपर से है। ईपीओ एक विनाशकारी विकल्प हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे कितने व्यापक हैं। लेकिन वे एक कमरे में सभी प्रकार की भावना बनाते हैं जहां पानी डंप संभव है।

यदि आपको पूर्व-मौजूदा कमरे को फिर से निकालना है, तो उपरोक्त में से कुछ संभव नहीं हो सकता है। एक अग्निरोधक के रूप में एक बार मुझे बताया, आग बुझाने के लिए आपको तीन चीजों में से एक की आवश्यकता है:

  • ईंधन निकालें
  • ऑक्सीडाइज़र निकालें
  • दहन बिंदु के नीचे प्रतिक्रिया को शांत करें

जिस प्रणाली को मैंने ऊपर बताया है वह सब तीन है। ईपीओ ईंधन हटा देता है। एफएम -200 आंशिक रूप से ऑक्सीजन को हटा देता है, लेकिन ज्यादातर दहन बिंदु के नीचे प्रतिक्रिया को ठंडा करता है। पानी की डंप ऑक्सीजन की कमी के कारण आग को परेशान करती है, और इसे ठंडा करती है। डेटा-सेंटर जैसी उच्च-मूल्य वाली संपत्ति के लिए, आप इनमें से कम से कम दो चाहते हैं।

इस वजह से, मैं कहूंगा कि आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता यह देखने के लिए है कि क्या आप गैस आधारित बुझाने की प्रणाली को जगह में प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह पानी की तुलना में बहुत कम नुकसान करता है (यहां तक ​​कि आपकी शक्ति-वितरण-इकाई या मुख्य पर ईपीओ के साथ भी ब्रेकर पैनल)। वास्तव में अच्छी प्रणाली, चाहे कोई भी वास्तविक दमन तकनीक है, में एक लचीला अधिसूचना प्रणाली है जो केवल पर्यवेक्षक को अग्निरोधी प्रणालियों को सक्रिय करने के बारे में अधिसूचित करने की अनुमति देती है।

हाथ से आयोजित बुझाने वाले यंत्रों के लिए, कक्षा सी का उपयोग करें लेकिन सावधान रहें। सूखी रासायनिक शैली बुझाने वाले यंत्र हर जगह एक पाउडर उड़ते हैं। और वह पाउडर कुछ हद तक संक्षारक है। ठेठ उच्च एयरफ्लो डेटा-सेंटर में, एक निकाल दिया बुझाने वाला अवशेष प्राप्त कर सकता है हर जगह। यदि पाउडर सर्वर के अंदर आता है, तो यह अगले कई सालों तक उच्च उपकरण विफलता दर का कारण बन सकता है। हमने अपने कार्यस्थल पर आग बुझाने का प्रदर्शन किया है, और देखा है कि यह कितना गन्दा हो सकता है। जब आप अपने बुझाने वाले यंत्रों को इन-सेंटर उपयोग के लिए खरीदते हैं, तो गैस-स्टाइल क्लास सी बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग करें।


77
2018-06-13 23:52



यह सबकुछ के बारे में कहता है। जब मैं कोलो के लिए कुछ स्थानीय डेटा केंद्रों का दौरा कर रहा था, तो अधिक पेशेवर व्यक्ति के पास ईपीओ और एफएम 200 प्रकार की प्रणाली थी और मुझे पानी भी लगता है। उन्होंने किसी को भी अपना यूपीएस नहीं रखने की इजाजत नहीं दी क्योंकि वे तब ईपीओ को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने 2 स्वतंत्र यूपीएस प्रदान किए हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं था। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि आप ताजा पानी में डी-एनर्जीकृत उपकरण को बहुत ज्यादा डुबो सकते हैं और एक बार कोशिश कर सकते हैं कि यह सही बैक अप पावर हो। - SpaceManSpiff
मैंने यह भी पढ़ा है कि ईपीओ के साथ संयुक्त होने पर पानी के छिड़कने वाले बहुत सुरक्षित / कम हानिकारक होते हैं। याद रखने की एक बात यह है कि स्पिंकलर सूखे-पाइप होना चाहिए और दबाया नहीं जाना चाहिए ताकि बस्टेड हेड या लीक को डेटा सेंटर में गलती से रिहा नहीं किया जा सके। इसके अलावा, बड़े रैक माउंट यूपीएस इकाइयों में अक्सर रिमोट ईपीओ सर्किट होता है ताकि ईपीओ हिट होने पर उन्हें कड़ी मेहनत की जा सके लेकिन यह अभी भी आपके रैक के बीच में लाइव बैटरी छोड़ देता है जो कि उनकी खुद की आग का खतरा होगा। - mtinberg
एक चीज जिसे अक्सर याद किया जाता है, खासतौर पर रेट्रोफिट्स में, यह है कि पावर ऑफ को भी बंद करना चाहिए और एयर हैंडलिंग उपकरण को बिजली मारना चाहिए। अगर आप आग बुझाने वाले यंत्र के साथ आग पर हमला करने का फैसला करते हैं तो यह गड़बड़ी को दूर रखने में भी मदद करता है। - longneck
इसके अलावा, अगर आपके पास एफएम 200 या इनर्जिन जैसे कुछ हैं जिन्हें डिस्चार्ज के बाद क्लीनअप की आवश्यकता नहीं है, तो आप एफएम 200 या इनर्जन के मैन्युअल तत्काल रिलीज को ट्रिगर करने से बेहतर हो सकते हैं। उन प्रणालियों को रिचार्ज करने की लागत कक्षा सी बुझाने की कल की सफाई से कम हो सकती है। - longneck
बस एक नाइटपिक: एक आपातकालीन शक्ति बंद ईंधन को नहीं हटाती है। ईपीओ एक इग्निशन स्रोत हटा देता है। यदि आपके पास बिजली काटने वाला एक आत्मनिर्भर अग्नि शक्ति है (प्रति परिभाषा), और ईंधन / ऑक्सीडाइज़र / गर्मी नियम आत्मनिर्भर आग से लड़ने के बारे में है। ईंधन को हटाने के लिए, उदाहरण के लिए, एक जलती हुई जनरेटर को एक खाद्य गैसोलीन पाइप काटने से किया जाता है। - pehrs


यह इस धागे को मृतकों से वापस ला रहा है, लेकिन मैं इस प्रश्न में अपने दो सेंट जोड़ना चाहता था।

नोवेक 1230 3 एम से भी बहुत अच्छी चीजें हैं। यह एक तरल आग दमनकारी है जो है:

  • गैर प्रवाहकीय
  • हानिरहित रूप से वाष्पित हो जाता है (और यूवी प्रकाश द्वारा इसे तोड़ दिया जाता है क्योंकि यह वाष्पित होता है)
  • कागज को नुकसान नहीं पहुंचाता है

यह वास्तव में अद्भुत सामान है। आप इसमें एक पाठ्यपुस्तक छोड़ सकते हैं और यह ठीक रहेगा। इसमें एक विसर्जित होने पर एक सेलफोन रिंग करेगा। अगर मैं एक डेटासेंटर स्थापित कर रहा था, तो मैं यही उपयोग करूंगा। यह महंगा है, लेकिन डेटा और सर्वर खो रहा है।


43
2017-10-15 01:29



यह फोरम भावना में एक धागा नहीं है। ये साइटें उत्तर पाने के लिए हैं। यह विषय किसी भी व्यवस्थापक के लिए एक महत्वपूर्ण और चल रहा है। आपका उत्तर महान अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। आपके योगदान के लिए धन्यवाद (और आपके लिए एक +1 भी)। - Dennis Williamson


सभी सर्वर कमरों में एक होना चाहिए कक्षा सी आग बुझाने की कल मुख्य दरवाजे के बाहर। आप इसे रास्ते में या रास्ते में पकड़ सकते हैं। अपने सर्वर रूम के आकार के आधार पर, दूर तक भी चिपकने के लिए एक और प्राप्त करें। और साल में एक बार उन्हें चार्ज / निरीक्षण किया जाता है।

FM200 एक लोकप्रिय पसंद प्रतीत होता है, हैलॉन पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से पुराना हो गया है। यदि आपके सर्वर रूम को सील नहीं किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको गैस प्रौद्योगिकी (जैसे एफएम 200) के साथ समस्याएं होंगी।

आपको एक विक्रेता को फोन करना चाहिए और अपनी सेवाओं और उत्पादों के बारे में पूछना चाहिए। कॉल करने से पहले अपने सर्वर रूम के आयाम, और किसी अन्य अजीब कारक (एचवीएसी, वेंट्स इत्यादि) प्राप्त करें। अधिकतर विक्रेता आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे, जब तक आप तैयार न हों तब तक कुछ भी खरीदने के लिए सहमत न हों।


6
2018-06-13 21:09





उल्लेख करने योग्य एक बात यह है कि

आपको सुप्रसिंट सिस्टम का परीक्षण करने की आवश्यकता है।

मुझे दो मामलों के बारे में पता है जहां बाढ़ आ गई थी और बहुत सारे विनाश का कारण बन गया। ऐसा लगता है कि आउटलेट दबाव अक्सर ग्रहण से कहीं अधिक है। एक स्थान पर, यह (डीसी मंजिल के नीचे से बाढ़) ने पुराने आईबीएम टर्मिनलों को रैक के शीर्ष से दूसरे रैक में उड़ाने के लिए भेजा। दूसरी जगह भाग्यशाली के रूप में समाप्त नहीं हुई, बाहर निकलने वाले वाल्व के साथ शॉट भंडारण पुस्तकालय दीवारों के माध्यम से। उन्हें एक और समस्या थी, पाइप को स्थापना के बाद साफ करने की जरूरत है। अन्यथा वे तेल और धातु अवशेष हो सकते हैं। टेप libs 'अंदर क्या हुआ, कुछ अतिरिक्त नुकसान कर रहा है। (मुझे पता है कि यह वास्तव में वर्णित हुआ है क्योंकि मैंने इसे एक सुरक्षा गार्ड और टेप विक्रेता से एक तकनीक से सुना है। उन्होंने ~50 ड्राइव को गंदे टेप से प्रासंगिक डेटा प्राप्त करने से बर्बाद कर दिया)


3
2017-09-10 23:25





सिस्टम चुनने में सर्वोच्च प्राथमिकता आपके विशेष स्थान का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उपयुक्त है, और यह सुनिश्चित करना भी कि आप इस तरह के सिस्टम के लिए चालू रखरखाव का जोखिम उठा सकें। ओह और छोटी घटनाओं के लिए छोटे हाथ से संचालित अग्निरोधक भी उपेक्षा नहीं करते हैं।


1
2018-06-13 22:14





आप जिस भी प्रणाली के लिए जाते हैं, एक सक्रिय डीआर साइट भी प्राप्त करें। आग से ईपीओ को ट्रिगर करने वाली घटनाओं के कारण मैंने और अधिक आबादी देखी है (आग 0, ट्रिगर ईपीओ 2)।

इसमें एक दरवाजा निकास बटन के लिए ईपीओ बटन को भूलने वाले इलेक्ट्रिकियन के कारण होता है। मैंने उन साइटों से निपटाया है जो इनर्जन और एफएम 200 का उपयोग करते हैं। दोनों अच्छे समाधान प्रतीत होते हैं।


0
2018-03-16 13:23