दूसरे दिन, हम सर्वर कमरे से बाहर एक भयानक जलती हुई गंध देखते हैं। लंबी कहानी छोटी है, यह यूपीएस इकाई में जलती हुई बैटरी मॉड्यूल में से एक बन गई है, लेकिन इससे पहले कि हम इसे समझ सकें, इसमें कुछ घंटों लगे। मुख्य कारण यह है कि हम इसे समझने में सक्षम थे कि यूपीएस डिस्प्ले ने आखिरकार दिखाया कि मॉड्यूल को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

यहां समस्या थी: पूरा कमरा गंध से भरा था। एक स्नीफ टेस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गंध ने सबकुछ घुसपैठ कर दिया था (उल्लेख करने के लिए कि यह हमें हल्का नेतृत्व नहीं करता)। हमने लगभग गलती से हमारे उत्पादन डेटाबेस सर्वर को नीचे ले लिया क्योंकि यह वह जगह है जहां गंध सबसे मजबूत थी। राजधानियां ठीक दिखाई देती हैं (सीपीयू temps 60 डिग्री सेल्सियस दिखाया, और प्रशंसक गति ठीक है), लेकिन हम निश्चित नहीं थे। ऐसा ही हुआ कि जलाया गया बैटरी मॉड्यूल रैक पर सर्वर और केवल 3 फीट दूर की ऊंचाई के समान था। अगर यह एक वास्तविक आपात स्थिति थी, तो हम बुरी तरह विफल रहे होते।

वास्तव में, संभावना है कि वास्तविक सर्वर हार्डवेयर जल रहा है, यह काफी दुर्लभ घटना है और अधिकांश समय हम यूपीएस अपराधी को देख रहे होंगे। लेकिन कई टुकड़ों के साथ कई रैक के साथ, यह जल्दी से अनुमान लगाने वाला गेम बन सकता है। एक व्यक्ति जल्दी से और सटीक रूप से कैसे निर्धारित करता है कि उपकरण का कौन सा टुकड़ा वास्तव में जल रहा है? मुझे एहसास है कि यह प्रश्न पर्यावरण के चर जैसे कमरे के आकार, वेंटिलेशन, स्थान इत्यादि पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन किसी भी इनपुट की सराहना की जाएगी।


448
2018-04-04 14:22


मूल


@DeerHunter ठीक है, धन्यवाद, यह दिन का अंत था और उबलते हुए बहुत कम लोग थे। आपकी रचनात्मक आलोचना के लिए धन्यवाद, और मैं अपने पर्यवेक्षक को यह बताना सुनिश्चित कर दूंगा कि सिस्टम को बनाए रखने का निर्णय लेने में उसे क्या जोखिम है। - Chad Harrison
@hydroparadise - किसी को कहना है कि "रुकें हम इस बात को सही नहीं कर रहे हैं। "यदि आपका पर्यवेक्षक सुरक्षा नियमों को समझ नहीं पाता है, तो कुछ रीढ़ की हड्डी को बढ़ाने और कोनों को काटने की इच्छा को झुकाव के अलावा, वास्तव में ऐसा नहीं किया जा सकता है। - Deer Hunter
@DeerHunter: जब आप कुछ जलते हैं तो उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? कोई धुआं धुआं नहीं है, सिर्फ जला हुआ गंध है। क्या आप पूरे डेटासेंटर को बंद कर देते हैं, इसे कुछ घंटों तक बाहर निकाल देते हैं, फिर गंध रिटर्न तक सर्वरों को एक-एक करके चालू करते हैं? एक छोटे 25 रैक डेटासेंटर को जांचने के लिए 1,000 सर्वर हो सकते हैं, यह "गंध" के लिए बहुत कम डाउनटाइम है - ओपी ने धुएं या आग की रिपोर्ट नहीं की है। - Johnny
@ जॉनी - ओपी का हवाला देते हुए: "पूरा कमरा गंध से भर गया था। एक स्नीफ टेस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गंध ने सबकुछ घुसपैठ कर दिया था (उल्लेख नहीं किया कि यह हमें हल्का बना देता है)" आपके प्रश्न का उत्तर - हाँ, आपको कमरे में घुमाओ, और समस्या निवारण व्यवस्थित ढंग से। कुछ और गैर जिम्मेदार है। - Deer Hunter
तो, ओपी के गंध की हैंडलिंग के उन महत्वपूर्ण हैं जो सुझाव देते हैं कि गंध और आग / धुआं के बीच तात्कालिकता में कोई अंतर नहीं है? अगर आप अपने घर में कुछ जलते हैं लेकिन धूम्रपान नहीं करते हैं और कोई अलार्म नहीं सुनते हैं, तो क्या आप घर और घर से बाहर निकलते हैं और 911 पर फोन करते हैं? - trpt4him


जवाब:


आम सहमति यह प्रतीत होती है कि आपके प्रश्न का उत्तर दो भागों में आता है:

हम मजाकिया जलती हुई गंध का स्रोत कैसे पा सकते हैं?

आपको "कैसे" बहुत अच्छी तरह से खींचा गया है:

  • "स्नीफ टेस्ट"
  • दृश्य धुएं / धुंध की तलाश करें
  • हॉट स्पॉट खोजने के लिए थर्मल (आईआर) कैमरे के साथ कमरे में चलो
  • अलर्ट के लिए निगरानी और डिवाइस पैनलों की जांच करें

आप कई तरीकों से समस्या को जल्दी से ढूंढने की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं - बेहतर निगरानी अक्सर सबसे आसान होती है। पूछने के लिए कुछ सवाल:

  • क्या आपको अपने उपकरण से तापमान और अन्य स्वास्थ्य अलर्ट मिलते हैं?
  • क्या आपके यूपीएस सिस्टम आपकी निगरानी प्रणाली में त्रुटियों की रिपोर्ट कर रहे हैं?
  • क्या आपको अपने बिजली वितरण उपकरणों से वर्तमान ड्रॉ अलार्म मिलते हैं?
  • कमरे के धुएं डिटेक्टर निगरानी प्रणाली को रिपोर्ट कर रहे हैं? (तथा क्या वो?)

बिग रेड स्विच को मारने के विरुद्ध हमें समस्या निवारण कब करना चाहिए?

यह एक और दिलचस्प सवाल है।
बड़े लाल स्विच को मारने से आपकी कंपनी को जल्दबाजी में भारी राशि मिल सकती है: स्वच्छ एजेंट रिलीज हजारों डॉलर में हो सकता है, और एक आपातकालीन शक्ति के बाद आउटेज / वसूली लागत (ईपीओ, "कमरे छोड़ना" ) विनाशकारी हो सकता है।
आप डेटासेंटर को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि बिजली की आपूर्ति में एक संधारित्र पॉप-अप हुआ और कमरे की गंध बना।

इसके विपरीत, सर्वर रूम में आग से आपकी कंपनी का डेटा / उपकरण खर्च हो सकता है, और आपके कर्मचारियों के जीवन में अधिक महत्वपूर्ण बात हो सकती है।
"मजाकिया जलती हुई गंध" की समस्या निवारण को सुरक्षा पर प्राथमिकता नहीं लेनी चाहिए, इसलिए समस्या निवारण "प्री-फायर" स्थितियों के बारे में कुछ स्पष्ट नियम होना महत्वपूर्ण है।

अनुसरण करने वाले दिशानिर्देश हैं मेरी व्यक्तिगत सीमाएं कि मैं किसी अन्य स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रिया / नियमों (या इसके अलावा) की अनुपस्थिति में आवेदन करता हूं - उन्होंने मुझे अच्छी तरह से सेवा दी है और वे आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे कल मुझे आसानी से मार सकते हैं या निकाल सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने आप पर लागू करें स्वयं के जोखिम पर।

  1. यदि आप धूम्रपान या आग देखते हैं, तो कमरे को छोड़ दें
    इसे बिना कहने के जाना चाहिए, लेकिन चलिए इसे वैसे भी कहते हैं: यदि कोई सक्रिय आग है (या धुआं संकेत देता है कि जल्द ही वहां होगा) आप कमरे को खाली कर देते हैं, बिजली काटते हैं, और आग दमन प्रणाली को निर्वहन करते हैं।
    अपवाद मौजूद हो सकते हैं (कुछ सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें), लेकिन यह लगभग हमेशा सही कार्रवाई है।

  2. यदि आप समस्या निवारण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमेशा कम से कम एक अन्य व्यक्ति शामिल है
    ऐसा दो कारणों से है। सबसे पहले, आप डेटासेंटर में चारों ओर घूमना नहीं चाहते हैं और अचानक आप जिस पंक्ति पर चल रहे हैं उसमें एक रैक ऊपर जा रहा है और कोई भी नहीं जानता कि आप वहां हैं। दूसरा, दूसरा व्यक्ति कमरे छोड़ने के विरुद्ध समस्या निवारण पर आपकी सैनिटी जांच है, और क्या आपको बिग रेड स्विच पर कॉल करने के लिए कॉल करना चाहिए, आपको निर्णय के साथ एक दूसरे व्यक्ति को शामिल करने का लाभ है (करियर-सीमित पहलुओं से बचने में मदद करता है इस तरह के निर्णय के बाद अगर कोई इसे बाद में पूछता है)।

  3. समस्या निवारण के दौरान बुद्धिमान सुरक्षा उपायों का प्रयोग करें
    सुनिश्चित करें कि आपके पास हमेशा एक बचने का मार्ग है (एक पंक्ति का एक खुला छोर और बाहर निकलने के लिए एक स्पष्ट मार्ग)।
    ईपीओ / अग्नि दमन रिलीज पर तैनात किसी को रखें।
    आपके साथ आग बुझाने वाला यंत्र (हेलोन या अन्य स्वच्छ एजेंट, कृपया) ले जाएं।
    ऊपर नियम # 1 याद रखें।
    जब संदेह में हो, कमरे से बाहर चले जाओ। अपने सांस लेने के बारे में परवाह करें: एक श्वसन यंत्र या ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करें। रासायनिक आग के मामले में यह आपके स्वास्थ्य को बचा सकता है।

  4. एक सीमा निर्धारित करें और इसके साथ चिपके रहें
    अधिक सटीक, सेट करें दो सीमा:

    • शर्त ("मैं इसे कितना बदतर दूंगा?"), और
    • पहर ("मैं अपनी जोखिम भरा होने से पहले समस्या को खोजने में कितनी देर कोशिश करूँगा?")।

    आपके द्वारा निर्धारित सीमाओं का उपयोग भी आपकी टीम को प्रभावित क्षेत्र के व्यवस्थित शट डाउन शुरू करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए जब आप करना बिजली खींचें आप सक्रिय मशीनों का एक गुच्छा दुर्घटनाग्रस्त नहीं कर रहे हैं, और आपका पुनर्प्राप्ति समय बहुत छोटा होगा, लेकिन याद रखें कि अगर व्यवस्थित शट डाउन बहुत अधिक समय ले रहा है तो आपको सुरक्षा के नाम पर कुछ सिस्टम दुर्घटनाग्रस्त होने पड़ सकते हैं।

  5. अपने हौसले पर भरोसा रखो
    यदि आप किसी भी समय सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, तो समस्या निवारण को बंद करें और कमरे को साफ़ करें।
    आप आंत महसूस के आधार पर कमरे को छोड़ सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कमरे के बाहर (रिश्तेदार) सुरक्षा में पुन: समूह करना समझदार है।

यदि आसन्न खतरे नहीं हैं तो आप ईपीओ या क्लीन-एजेंट रिलीज जैसी कोई कठोर कार्रवाई करने से पहले स्थानीय अग्नि विभाग में ला सकते हैं। (वे आपको ऐसा करने के लिए कह सकते हैं: वैसे भी उनका जनादेश लोगों की रक्षा करना है, फिर संपत्ति, लेकिन वे स्पष्ट रूप से आग से निपटने में विशेषज्ञ हैं, इसलिए आपको जो करना चाहिए वह करना चाहिए!)

हमने टिप्पणियों में इसे संबोधित किया है, लेकिन यह भी उत्तर में संक्षेप में हो सकता है - @DeerHunter, @Chris, @Sirex, और कई अन्य ने चर्चा में योगदान दिया


380
2018-04-04 14:29



विश्वविद्यालय मैं एक नया डाटा सेंटर स्थापित करने गया था। उन्होंने एक बेहद परिष्कृत ईपीओ / अग्नि दमन प्रणाली लागू की। जिस उपकरण की रक्षा की जा रही थी वह लाखों डॉलर में थी और इसका उपयोग स्कूल के चिकित्सा भाग के लिए लाखों डॉलर के शोध के लिए भी किया जा रहा था। जाहिर है अगर इसकी आवश्यकता थी तो लाल बटन मारा जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि लाल बटन था हिट करें, बस इसे रीसेट करना $ 200,000 यूएस डॉलर के करीब था। करदाता डॉलर आप निश्चित रूप से नरक शर्त लगा सकते हैं कि अगर स्विच की आवश्यकता नहीं होती है तो स्विच मारा गया था, जिसने इसे मारने वाले व्यक्ति के पास अब नौकरी नहीं होगी। - Ryan
दोस्त प्रणाली के लिए +1। मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा पागल है कि वहाँ डीसी हैं जो ईपीओ का उपयोग आग दमन को भी डंप करने के लिए करते हैं। ऐसी कई स्थितियां हैं जहां आप ईपीओ को इलेक्ट्रोक्यूट प्राप्त करने वाले पूरे व्यक्ति में हेलोट्रॉन को डंप करने के बिना चाहते हैं। एक ईपीओ एक गंभीर सौदा है लेकिन "डीसी थोड़े सौदे में सबकुछ नष्ट नहीं करता" या कम से कम नहीं होना चाहिए। डीसी में लोगों को बटन को मारने के प्रभाव का वजन करने के लिए बड़े लाल बटन और अग्नि दमन प्रणाली को उम्मीदपूर्वक समझना चाहिए। वास्तव में एक ईपीओ हो सकता है रुकें उदाहरण के लिए, एक आग और डीसी बचाओ। - chris
उल्लेख किया गया एक महत्वपूर्ण नोट यह है कि अधिकांश समय जब कुछ विफल रहता है ताकि जलती हुई गंध को छोड़ दिया जा सके, जो भी जल रहा है गंध का पता लगाने से पहले खुद को बुझाना और असफल उपकरणों के बाहर कुछ भी जलाने के बिना। कभी-कभी उपकरण का एक टुकड़ा तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसमें बिजली हो, लेकिन यदि कोई धुआं देखता है तो उपकरण की पहचान करना, केवल बिजली काटना संभव है, और देखें कि धुआं जल्द ही साफ़ हो जाता है या लगातार खराब हो जाता है। - supercat
@ryan: यदि बड़े लाल बटन को मारने से बहुत से करदाता डॉलर की लागत होती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति ने स्थानीय अग्नि विभाग के साथ मामूली घटनाओं को हल करने की योजना बनाई है जिसमें कर्मचारियों को खतरे में शामिल नहीं किया गया है। - Christoph
@ryan यह मुझे सीईआरएन के बारे में एक टीवी रिपोर्ट की याद दिलाता है जिसे मैंने हाल ही में देखा था: कैमरा टीम और रिपोर्टर को वास्तव में सिस्टम की झटके में ले जाया गया था और एक पल कैमरा लड़कों में से एक लगभग अपने बैकपैक के साथ एक लाल आपातकालीन बंद बटन फेंक दिया - रिबूट लागत के बारे में सोचने वाले स्टाफ लड़के को दिल के दौरे के करीब दे रहा है ... - Hagen von Eitzen


एक थर्मल इमेजिंग कैमरा काम कर सकता है, और आपको यह पहचानने देता है कि अति तापकारी कहां है। इस तरह की एक डिवाइस आपको धुएं से भरे कमरे में आग की आग या जलने की पहचान करने देगी।


182
2018-04-05 04:59



थर्मल कैमरे आजकल एक भव्य के तहत जाते हैं, और यदि आप एक बड़ा सर्वर कमरा चला रहे हैं तो वे एक उपकरण के लायक हैं। - rackandboneman
एक टीआईसी इतना महंगा नहीं है और डेटासेंटर या बड़े सर्वर रूम में बहुत उपयोगी है। न केवल अत्यधिक गरम किए गए केबल्स या उपकरणों की समस्याओं के मामले में, बल्कि समस्या निवारक या प्रारंभिक पहचान के रूप में, प्रशीतन अनुकूलन, वायु प्रवाह इत्यादि। - ddalcero
एक लेजर तापमान बंदूक, जैसे यह वाला, एक सस्ता विकल्प है - MichaelHouse
@ मिफिनी इलेक्ट्रिकल्स में अक्सर थर्मल कैमरे होते हैं। (हर साल हमारे बिजली वितरण पैनलों की एक थर्मल इमेजिंग जांच, या किसी भी बड़े तारों के काम के बाद, मानक था जब मैंने एक होस्टिंग कंपनी में काम किया)। - voretaq7
एक थर्मल कैमरे की बहुत बड़ी सीमाएं होती हैं: 1. दृश्य का क्षेत्र उपयोग को रोक सकता है 2. आपका पर्यावरण बहुत घना हो सकता है। [बड़ी आग देखी जाएगी लेकिन छोटे नहीं होंगे] 3. थ्रेसहोल्ड निर्धारित करने के लिए तापमान की औसत आवश्यकता होगी - monksy


आप इनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं कहा गया है। आप खतरनाक माहौल छोड़ देते हैं क्योंकि पूरे कमरे में जो कुछ भी पंप किया जा रहा है वह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और वास्तव में आपके फेफड़ों को गड़बड़ कर सकता है। अगर कमरे में जलने वाली किसी चीज की एक गंध की गंध है जो आपको नहीं मिल पाती है, तो कॉल करें (911 | 112 | 999 | जो भी आपातकालीन संख्या आपके क्षेत्राधिकार को फिट करती है) और आग (कंपनी | विभाग | ब्रिगेड) को इसे हल करने दें बोतलबंद हवा पर फिर से।

कंप्यूटर भागों में सभी तरह के दिलचस्प रसायनों शामिल हैं पारा, कैडमियम, नेतृत्व, और casings में प्लास्टिक के बहुत सारे। ध्यान दें कि मैंने जो लिंक लिखे हैं, वे बताते हैं कि निम्न स्तर के एक्सपोजर स्थायी नुकसान या यहां तक ​​कि त्वरित मौत का कारण बन सकते हैं। यह एक ऐसा वातावरण है जो हो सकता है जीवन और स्वास्थ्य के लिए तुरंत खतरनाक

... वास्तव में, अगर कुछ जल रहा है, तो धुएं को सूँघने में घंटों खर्च न करें। यदि आप इसे पहचान नहीं सकते हैं और तुरंत इसे शामिल करने के लिए कार्य करते हैं, तो बाहर निकलें।


137
2018-04-04 14:27



यह जोड़ा जाना चाहिए कि अगर यह "वास्तविक" डेटासेंटर में होता है जिसमें एयर कंडीशनिंग और बुझाने वाली प्रणाली के साथ एकीकृत धुएं डिटेक्टरों के साथ होता है, तो अग्नि अलार्म बंद हो जाते हैं और कमरे को सील कर दिया जाएगा और आर्गन या सीओ 2 के साथ स्वचालित रूप से बाढ़ आ जाएगी, इसलिए उपकरण चलाने और घूमने के बारे में भी विचार नहीं किया जा सका। - the-wabbit
@ syneticon-dj यह इस पर निर्भर करता है प्रकार डिटेक्टरों की स्थापना की। Ionization डिटेक्टरों ने आग दमन को तोड़ दिया हो सकता है, लेकिन मैंने ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टरों वाले स्थानों (और वर्तमान में उपकरणों को होस्ट किया) में काम किया है - उन्हें यात्रा करने से पहले दृश्य धुएं (या कम से कम एक अच्छी धुंध) की आवश्यकता होती है। - voretaq7
काश मैं इसे और अधिक उठा सकता हूं। विवादास्पद होने के जोखिम पर, 'पेशेवर बनें' फायर फाइटर एकमात्र रास्ता है। - Iain
हाँ, एक पूर्व अग्निशामक के रूप में, मैं अपने गियर के बिना वहां नहीं रहूंगा। यहां तक ​​कि जब आग लगती है, तब भी हमें जहरीले गैसों के कारण पैक करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगर मैं पेशेवरों को बुलाऊंगा, तो आपको भी चाहिए! - Jeff Ferland
@ माइकल मैंने जो डिज़ाइन देखा है, वह छत वाले धुएं डिटेक्टरों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन रिटर्न वायु प्रवाह में फोटोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर थे। एकमात्र बार मैंने इसे ट्रिगर देखा है, एक परीक्षण दिनचर्या के दौरान था जहां Argonite प्रणाली को अलग किया गया है और एक कोठरी में धूम्रपान स्रोत रखा गया है। यह काम करता है क्योंकि मैं इसे काम करने की उम्मीद करता हूं। शुक्र है, मुझे असली आग से निपटना कभी नहीं था। - the-wabbit


यदि आपने यूपीएस (आमतौर पर एसएनएमपी के माध्यम से) पर उचित निगरानी की थी, तो यूनिट को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम पर घंटी बजाना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसके बारे में अपने विक्रेता से बात करें। यह या तो खराब है या आपकी निगरानी प्रणाली ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं है।

अगर कुछ सक्रिय वास्तव में जल रहा है, तो इसे किसी भी तरह से शिकायत करनी चाहिए, या बस नेटवर्क से दूर रहना चाहिए, जिससे अलार्म भी हो सकता है।

यदि यह इन्सुलेशन के माध्यम से वास्तविक ऊर्जा रेल जलने जैसा कुछ है, और यह एक स्मार्ट पीडीयू पर नहीं है, तो हम आपके मूल प्रश्न पर वापस आ गए हैं, जो "मुझे जलती हुई चीज़ कैसे मिलती है?" और मुझे लगता है कि उचित जवाब है "ईपीओ को मारो और इसे समझें। आपके उत्पादन सर्वर खतरनाक जीवन में जाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हैं।"


76
2018-04-05 10:49



ईपीओ का क्या अर्थ है? - Midhat
आपातकालीन शक्ति बंद ... बड़ा लाल बटन जो कमरे में सभी शक्तियों को काटता है। अधिकतर जब आग लगती है। - Grant
एक जबरदस्त +1, +1,000 मतदान किया होगा। बटन दबाएं, निकालें, प्रतीक्षा करें, बाद में चीजों को हल करें। आग और धूम्रपान के साथ सामान्य रूप से व्यवसाय करना (और कुछ भी समस्या निवारण करने का प्रयास करना) एक इंजीनियर बन सकता है सबसे खराब गलतियों में से एक है। - Deer Hunter
@ क्रिसिस मुझे "ईपीओ, छोड़ो, रुको" पर सम्मान से असहमत होना है - उत्पादन गियर से भरे कमरे के लिए ईपीओ और / या स्वच्छ एजेंट रिलीज को सक्रिय करना अक्सर हम एक कॉल करना पसंद करते हैं कैरियर सीमित चलना। अगर कोई नहीं है सक्रिय, दृश्यमान कुछ प्रारंभिक जांच करने वाले कुछ उपकरणों से आने वाले धुएं की आग या निशान आमतौर पर सही बात है। निस्संदेह आपको अपनी जांच में किसी भी बिंदु पर उचित लाल बटन मारते समय कमरे से बोल्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। - voretaq7
यह संभवतः एक पूर्ण निगरानी प्रणाली तब तक नहीं पकड़ेगी जब तक यूपीएस पैनल ने "मॉड्यूल को बदलें" कहा था - यह कहा जा रहा है कि आप निश्चित रूप से अपनी निगरानी प्रणाली को इस तरह की चीजों को अपने ध्यान में लाने के लिए चाहते हैं। अगली बार एक मॉड्यूल शुक्रवार को 1 9:30 बजे विफल हो सकता है जब कोई भी आसपास नहीं होता है, और निगरानी चेतावनी आपको वापस आने और पूरी तरह से आपात स्थिति में विकसित होने से पहले समस्या से निपटने के लिए मिल जाएगी। यदि आप अपने एफएसीपी में निगरानी कर सकते हैं तो आपका धुआं और / या गर्मी सेंसर आपको बिजली की रेल और जलने से इन्सुलेशन के बारे में भी चेतावनी दे सकता है। - voretaq7


यह उन परिस्थितियों में से एक है जहां

XKCD Die Hard sysadmin

लागू नहीं होता है, आपको एक पेशेवर को फोन करना चाहिए

Firefighter in protective gear

कुछ और सिर्फ सादा बेवकूफ है।


43
2018-04-05 12:50



यह स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा जवाब है। :) - Citizen
@ नविन नं आप आग विभाग में लोग ऐसा नहीं करते हैं। - Iain


किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका पूर्व कैरियर एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के रूप में था, मुझे "जलती हुई गंध" का अनुभव है जो आग नहीं थी। यह असामान्य नहीं है।

मैं एक गंध के लिए एक डाटा सेंटर बंद नहीं होगा। धुआं एक और मामला है, कुछ वास्तव में जल रहा है (आमतौर पर, लेकिन एक मटर के आकार का टैंटलम संधारित्र धूम्रपान के साथ एक कमरा भी भर सकता है)। यह आश्चर्यजनक है कि बिजली आपूर्ति में एक तला हुआ घटक कितना गंध कर सकता है।

एक टीआईसी या आईआर थर्मामीटर (एक उपयोगी उपकरण और टीआईसी से बहुत सस्ता) जरूरी नहीं है क्योंकि घटक बहुत गर्मी उत्पन्न नहीं करता है और यह किसी मामले में है। लेकिन काम करने वाले उपकरणों की जांच करें, आप उपकरणों की निगरानी का उपयोग करें। उस तरह की गंध के लिए 95% समय पूरे बिजली के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली बिजली आपूर्ति होगी।


40



+1, उड़ा बिजली की आपूर्ति आम हैं। उच्च एयरफ्लो दरों वाले अधिकांश डेटासेंटर में धूम्रपान जल्दी से उड़ा दिया जाता है और गंध के स्रोत का पता लगाना मुश्किल होता है। हालांकि, एक छोटे से कमरे में, गंध बहुत खराब हो सकती है, और पूरे कमरे में तेजी से फैल सकती है। - Stefan Lasiewski


मुझे आईआर इमेजिंग या थर्मामीटर उत्तरों पसंद हैं, लेकिन शायद यह भी मदद करेगा कि एक असली "गंध डिटेक्टर" है। आपकी सावधानी बरतने के बाद गंध थी। धुआं, गर्मी, आईआर आदि सभी सरोगेट हैं।

ऐसा कुछ है: from Shinyei । मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी उनका उपयोग नहीं किया है या यहां तक ​​कि उन्हें डेटासेंटर में भी इस्तेमाल किया है। लेकिन कम से कम सिद्धांत रूप से यह एक साफ उपकरण होना चाहिए। यदि आपके पास इस gizmo पर खर्च करने के लिए पैसा है।

http://www.sca-shinyei.com/odormeter या http://www.intopsys.com/products/cyranose.html?gclid=CNXXzOrLs7YCFUws6wodViYApQ

यह आपको गंध की शक्ति के साथ ही वर्गीकरण देता है। तो गंध पर घूमना संभव होना चाहिए। शैतान पाठ्यक्रम के विवरण में है। यह कितना संवेदनशील है, नकली पृष्ठभूमि गंध आदि का मुखौटा

पूरी तरह से तापमान आधारित मापों पर एक लाभ यह है कि अक्सर गंध बहुत दूर बिंदु या दहलीज पर होता है। या यदि अतिरंजित घटक किसी शरीर / छुपा तारों आदि से छिपा हुआ है, तो एक रेखा-दृष्टि वाली गर्म जगह से बचने वाले अणुओं का पता लगाना आसान है।

एक और स्थिति एक गैर गर्मी से संबंधित गंध है। हमारे पास पहले शीतलन सर्किट रिसाव था और शीतलक की गंध भी अनोखी थी। मैं नलिकाओं में मृत कृंतक के प्राचीन मामले में भी नहीं जाऊंगा। :)

मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सेंसर कितने संवेदनशील हैं। उपयुक्त एच 2 एस / मर्कैप्टन इत्यादि (सामान्य अपराधी) उप पीपीएम स्तर पर पता लगाने योग्य हैं।