सवाल सर्वर रूम के लिए सही तापमान क्या है?


जब मैं अपने सर्वर रूम में काम कर रहा था, मैंने देखा कि यह बहुत ठंडा था।

मुझे पता है कि सर्वर के कमरे को सर्वर की गर्मी ऑफसेट करने के लिए ठंडा होना पड़ता है, लेकिन शायद यह ठंडा है।

हमारे सर्वर रूम को रखने के लिए उचित तापमान क्या है?


61
2018-05-22 06:44


मूल


निर्भर करता है। कई आधुनिक सर्वर 45 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान से पूरी तरह से खुश हैं। यूएसवी को आटा बाहर जाना है - बैटरियों को यह पसंद नहीं है। लेकिन सर्वर के लिए ... यह ठीक हो सकता है। पुरानी मशीनें उस तापमान पर चकित होती हैं। - TomTom


जवाब:


सर्वर कमरे के तापमान पर सिफारिशें काफी भिन्न होती हैं।

यह गाइड कहता है कि:

सामान्य सिफारिशें बताती हैं कि आपको 10 डिग्री सेल्सियस (50 डिग्री फ़ारेनहाइट) या 28 डिग्री सेल्सियस (82 डिग्री फ़ारेनहाइट) से नीचे नहीं जाना चाहिए। यद्यपि यह एक विस्तृत श्रृंखला प्रतीत होता है, ये चरम सीमाएं हैं और परिवेश तापमान को 20-21 डिग्री सेल्सियस (68-71 डिग्री फारेनहाइट) के आसपास रखने के लिए कहीं अधिक आम है। कई कारणों से यह कभी-कभी एक लंबा आदेश हो सकता है।

इस विचार-विमर्श स्लेशडॉट पर कई प्रकार के उत्तर हैं लेकिन उनमें से अधिकतर ऊपर उद्धृत श्रेणी के भीतर हैं।

अद्यतन करें: जैसा कि अन्य ने नीचे टिप्पणी की है गूगल डेटा केंद्रों के लिए 26.7 डिग्री सेल्सियस (80 डिग्री फारेनहाइट) की सिफारिश करता है।

यह भी अमेरिकी सोसाइटी ऑफ ताप, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (अशर) हाल ही में है उनकी अनुशंसित tempature रेंज अद्यतन किया 18 डिग्री सेल्सियस -27 डिग्री सेल्सियस (64.4 डिग्री फारेनहाइट -80.6 डिग्री फारेनहाइट) से होना चाहिए।

हालांकि यह लेख फिर से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस विषय पर अभी भी कोई सहमति नहीं है। जैसा कि लेख में उल्लेख किया गया है, मैं इसे हाइलाइट करता हूं:

... थर्मोस्टेट उच्च को कम करने से शीतलन विफलता से ठीक होने के लिए भी कम समय निकल सकता है, और केवल उन कंपनियों के लिए उपयुक्त है जिनकी सुविधा में ठंडा करने की स्थिति की मजबूत समझ है।

आईएमओ ज्यादातर कंपनियों को शीतलन की स्थिति की इतनी मजबूत समझ नहीं होती है और इस प्रकार कमरे को थोड़ा कूलर चलाने के लिए यह एक छोटे से कारोबारी माहौल में सुरक्षित होगा।

एनबी: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्वर, डाटा रूम में केवल तापमान, वायु प्रवाह और नमी की तुलना में विचार करने के लिए बहुत अधिक कारक हैं, उदाहरण के लिए भी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं।


51
2018-05-22 07:00



Google वास्तव में ऊर्जा बचत के लिए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचने की भी सिफारिश कर रहा है। यहां एक अच्छा लेख है: datacenterknowledge.com/archives/2008/10/14/... - gharper
धन्यवाद, मैं यह उल्लेख करने के लिए उत्तर अपडेट कर दूंगा कि, मेरा मूल उत्तर रोज़ाना छोटे कार्यालय सर्वर कमरों पर अधिक तैयार था - जहां शीतलन विफलता के मामले में आईएमओ अधिक छूट लेना आवश्यक हो सकता है (या एयरफ्लो आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है .. - mundeep
ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि Google एक संभावित विफलता मॉडल पर काम करता है - अधिकतर कंपनियों की तरह महंगी, गलती सहनशील सर्वरों के बजाय, Google इसके बजाय अत्यधिक अनुकूलित गलती सहिष्णु सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। Google पूरी तरह से अपने सर्वरों को नियमित आधार पर मरने की अपेक्षा करता है (लेकिन सॉफ़्टवेयर के लिए विफलता के आसपास मार्ग के लिए)। तो Google के लागत वाले मॉडल में, अपने सर्वर कमरे को 80 डिग्री पर चलाने का अर्थ हो सकता है, क्योंकि (बहुत सस्ते) हार्डवेयर विफलताओं में वृद्धि ऊर्जा बचत से आसानी से ऑफसेट होती है। क्या आपकी कंपनी में बिजली पर कुछ बचत के लिए कुछ मृत $ 6,000 सर्वर हैं? - David
<50 और डिग्री; एफ के साथ क्या गलत है? मैं उत्सुक हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 'चरम' वातावरण में दो डेटासेंटर बस ठंडा करने के लिए बाहर निकलते हैं ... और किसी को क्रॉटेक याद है? पहली कंपनी 1 गीगा उपभोक्ता पीसीएसबट प्राप्त करने के लिए एथलॉन 600 मेगाहट्र्ज प्रोसेसर को -40 और डिग्री तक सुपर-कूलिंग; - warren


गूगल की डेटासेंटर सर्वोत्तम प्रथाओं 80 डिग्री की सिफारिश की:

ठंडे गलियारे के तापमान को बढ़ाने से सुविधा ऊर्जा के उपयोग में कमी आएगी। 70 एफ पर अपने ठंडे गलियारे को चलाने की कोशिश मत करो; तापमान 80 एफ या उच्चतम पर सेट करें - लगभग सभी उपकरण निर्माता इसे अनुमति देते हैं।

हम 72 रन पर दौड़ते हैं, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हमारे कमरे को एयरफ्लो के साथ दिमाग में डिजाइन किया गया था।


9
2018-05-22 07:26





जैसा कि अन्य ने कहा है, कम 70 के एफ में कहीं अच्छा है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए और भी महत्वपूर्ण है कि इसमें रैक और हार्डवेयर "सांस ले सकते हैं"। यदि रैक में गर्म हवा फंस जाती है - या सर्वर चेसिस में - तो कम परिवेश का तापमान वास्तव में कोई अच्छा नहीं करेगा।


8
2018-05-22 13:37





मेरा सर्वर कमरा 69 डिग्री पर सेट है। हमारे पास एक एयर कंडीशनिंग इकाई है जो कमरे में सेवाएं रखती है और कमरे को 69 डिग्री साल के दौर में रखने के लिए 24/7 चलाती है।


4
2018-05-22 06:50





18 डिग्री सेल्सियस (65 डिग्री फारेनहाइट)। यह थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ विफल हो जाता है तो यह हमें असम्बद्ध रूप से गर्म होने से पहले प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ मूल्यवान अतिरिक्त मिनट देता है।


4
2018-05-22 20:51





मेरे द्वारा देखे गए सभी सर्वर कमरे आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होते हैं लेकिन अनुभव से मैंने देखा है कि हार्डवेयर किसी दिए गए तापमान से भिन्नता के प्रति अधिक संवेदनशील है। मैंने अक्सर 4-5 डिग्री सेल्सियस कहने के बाद हार्डवेयर को विफल कर दिया है, भले ही यह 20 से 25 हो।

तो स्थिरता एक कुंजी है, साथ ही पाठ्यक्रम का वायु प्रवाह भी है।


3
2018-05-22 09:16





याद रखें कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट की Google की सलाह में अप्रत्याशित लोड या एयर कंडीशनिंग विफलता के कारण अति ताप होने पर डेटासेंटर को बंद करने के लिए लगभग कोई लागत नहीं है। उनमें महत्वपूर्ण घटकों पर एयरफ्लो का अधिक नियंत्रण शामिल है।


2
2018-05-24 00:45





हम चाहते हैं कि हम 28 सी पर अलार्म के साथ 1 9 सी और 23 सी के बीच हों - हम 98% एचपी ब्लेड जगह हैं ताकि हमारे अलार्म स्तर पर पहुंचने की स्थिति में कुछ सर्वर / बाड़ों को 'अपने विक को नीचे चालू करें' समग्र पावर ड्रा को कम करने के लिए ( इसे थर्मलोगिक कहा जाता है)।


1
2018-05-22 06:57





मेरे अनुभव में, यह उपकरण पर निर्भर करता है। मुझे पता है कि एक कंपनी के तीन सर्वर कमरे थे। एक को लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा गया था, दूसरा, कम सर्वर के साथ, लगभग 72 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और तीसरा, केवल दो सर्वरों के साथ, लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उस समय में कोई समस्या नहीं थी जब मैं वहां था, लेकिन, जैसा कि दूसरों ने कहा है, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे थोड़ा नीचे शायद सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर एसी बाहर निकलता है तो यह थोड़ा कोहनी कक्ष देता है।


1
2018-05-22 19:23





हमने पाया है कि हवा के इनलेट्स पर 30 सी से अधिक कुछ भी तापमान चेतावनियां (जिसे हम मॉनिटर करते हैं) का कारण बनता है, सामान्यतः इसका मतलब 25 सी से नीचे एक परिवेश कक्ष का तापमान है।

ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लगता है कि एमर्सन (लिबर्ट) ने फैसला किया कि 21 सी मानक होगा और मैं यहां जो भी कमरा रहा हूं, वही सेट किया गया है।

यदि आपका कमरा गर्म-उदय / ठंडा-उदय, खाली करने वाली टाइलें और इसी तरह के बड़े पैमाने पर दिखता है, तो वे वास्तव में ठंडा करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं।


0
2018-05-25 14:12





मैं नौसेना में हूँ। हमारे जहाज पर हमने 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम कमरे में हमारे कमरे रखे। हम लाल सागर के बीच में होंगे और यह 120 डिग्री बाहर होगा। हम एक स्वेटर, दस्ताने, एक कोट और एक पीकोट के साथ अंतरिक्ष (62 डिग्री पर) से बाहर निकलते हैं और हर कोई हमें देखता है जैसे हम पागल थे। हर कोई अपने टी शर्ट और पागल की तरह पसीना नीचे धारीदार था।

समस्या यह है कि, हमारी शीतलन प्रणाली आर्द्रता को बहुत अच्छी तरह से नहीं हटाती है। तो, अगर यह बाहर आर्द्र है और तापमान 70 डिग्री या उससे अधिक तक चला जाता है तो यह अंतरिक्ष में चिपचिपा हो जाता है।


0
2017-09-12 17:18



हाय जस्टिन, सर्वरफॉल्ट में आपका स्वागत है। जो आपने यहां लिखा है वह एक मजेदार उपाख्यान है, लेकिन यह वास्तव में सवाल का एक बड़ा जवाब नहीं है। एक उत्तर में विचारों और / या सर्वोत्तम अभ्यास अनुशंसाओं के लिए चीजों को शामिल किया गया होगा। आप इसे देखना चाहते हैं: serverfault.com/questions/how-to-answer - quux