मान लीजिए कि मेरे पास कई सर्वर और अन्य सामान के साथ एक रैक है। सर्वरों में से एक गंभीर रूप से गर्म हो जाता है और या तो धूम्रपान शुरू करता है या पास में एक सर्विसिकैन होता है जबकि आग लग जाती है।

अगर किसी अपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी होता है और बाद में आग लगने वाला आग बुझाने वाला यंत्र अक्सर आग को बुझाने देता है लेकिन सर्वर रैक अनुचित बुझाने के मामले में आसपास के उपकरणों को अनियंत्रित अतिरिक्त नुकसान हो सकता है।

स्पष्टीकरण के लिए, मैं वास्तव में एक छोटी सी आग के बारे में बात कर रहा हूं कि कोई अपने जीवन को खतरे में डालने के बिना बुझाने की कोशिश कर सकता है - जैसे पास के बुझाने वाले को पकड़ो, इसे निर्वहन करें और दस पंद्रह सेकंड में आग बुझाने के लिए आग बुझ जाए।

एक सर्वर रैक में एक छोटी स्थानीय आग बुझाने की रणनीति क्या है? किस प्रकार का बुझाने वाला यंत्र इस्तेमाल किया जाना है? आसपास के उपकरणों को नुकसान को कम करने के लिए कैसे?


61
2017-10-25 09:04


मूल


1) अपने डेटासेंटर में फायर अलार्म बटन दबाएं। 2) भागो। - Tom O'Connor
यह वास्तव में आपके स्थानीय अग्नि रोकथाम कार्यालय को संबोधित किया जाना चाहिए। - Iain
@ शार्पतोथ हाँ, और? एक कंपनी का हार्डवेयर बीमित होता है, और आसानी से बदल दिया जाता है। आप प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत कठिन हैं, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण अन्य / आश्रित सहमत होंगे। - Tom O'Connor
इतना नहीं। एक हैलॉन आग दमन सक्रियण एक मजेदार समय नहीं है, और प्लास्टिक जहरीले गैसों के साथ जला सकता है। किसी भी तरह से मैं चारों ओर लटका नहीं चाहता। सर्वर को खोलना और जलाने के लिए और अधिक हवा प्रदान करना पूरी तरह से मदद नहीं करेगा। तो यह निर्भर करता है, अगर इसकी सुपर छोटी आग है और आपके पास एक बुझाने वाला यंत्र है और सर्वर को यंक कर सकता है और उसे बिजली से सुरक्षित कर सकता है तो शायद, लेकिन मैं इसे किसी भी चीज़ के लिए दूरस्थ रूप से खतरनाक नहीं ठहराऊंगा। जब आप बिलों को पैर कर रहे हों तब भी जली हुई उंगलियों को चूसना। - Sirex
यह सवाल मेरे लिए काल्पनिक नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने डेटा सेंटर में एक वास्तविक, ज्ञात आग जोखिम को बनाए रखने के औचित्य के साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको रोकने की ज़रूरत है और वास्तव में यह सोचने की ज़रूरत है कि यह जोखिम के लायक है या नहीं। - RobW


जवाब:


निश्चित रूप से उसी रैक पर शेष सर्वरों के संबंध में आग बुझाना। अनुप्रयोगों के लिए वापस आने के लिए किसी भी उचित ढंग से डिज़ाइन किए गए डेटा सेंटर में बैकअप सर्वर दूसरे स्थान पर होंगे। जीवन या पूरे डेटा सेंटर को खोने से सर्वरों की रैक खोना बेहतर होता है।


23
2017-10-25 17:36



सहमत ... आग बुझाने का मतलब यह नहीं है कि यह पूरे कमरे को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यदि आप केवल एक रैक को चोट पहुंचाते हैं, या उसके बगल में रैक, तो आप अभी भी बेहतर हैं। - Joe H.
अग्नि बुझाने वाले यंत्र से परेशान होने से पहले रैक को कटौती करें, आग बुझाने में आग बुझाने वाले यंत्र उपयोगी होने से पहले गर्मी स्रोत को समाप्त करने की जरूरत है। और ए / बी क्लास बुझाने वाले यंत्र मैग्नीशियम आग पर पानी डालने के रूप में उपयोगी होते हैं। - Fiasco Labs
यह थोड़ा पुराना है, लेकिन यह सवाल का हिस्सा था कि मुझे उत्तर नहीं दिया गया: ऊर्जावान विद्युत उपकरण की आग को कक्षा सी अग्नि बुझाने वाले के साथ बुझाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वह कटौती शक्ति है (ब्रेकर / यूपीएस। कृपया जलती हुई सर्वर पर बिजली की आपूर्ति को बंद करने की कोशिश न करें: पी) - Daniel B.


यह एक अजीब सवाल है, लेकिन मैं वैसे भी इसका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं।

सभी बिजली की आग सावधानी से बुझ जाना चाहिए। विशेष रूप से अगर वे अभी भी रहते हैं। अग्नि विभाग सभी के उपयोग की सिफारिश करेंगे सीओ 2 बुझाने वाला यंत्र

एक डाटासेंटर पर्यावरण में, हालांकि, मैं हो (लेकिन मैं आपको सलाह नहीं देता) दो चीजों में से एक करो।

  1. ईपीओ (आपातकालीन पावर ऑफ) और फायर अलार्म बटन दबाएं।
  2. एक सीओ 2 या हेलन * बुझाने वाला यंत्र और आग बुझाने का प्रयास करें
  3. अगर यह काम नहीं करता है। गोटो 1।
  4. बिना शर्त कूद: आग से बाहर निकलें।

मैं इमारत में आग के लिए अपनी प्रक्रिया का पालन करके व्यय या क्षति की तुलना में बाकी सूट की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हूं। आप एक व्यवसाय के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए आपके पास हार्डवेयर, और सार्वजनिक दायित्व दोनों के लिए बीमा है। यदि आप एक सभ्य बीमाकर्ता है तो यह सब उस से ढकेगा।

यह आग अलार्म को मारने के लिए चारों ओर बेहतर होगा और पेशेवरों को इससे निपटने दें। विद्युत आग बुराई एसिड चोकिंग धुआं उत्पन्न करती है, जिसमें अक्सर भयानक विषाक्त पदार्थ होते हैं, और मुझे यकीन है कि नरक उपकरण को सांस लेने के बिना बुझाने की कोशिश नहीं करना चाहेंगे।

* हैलोन एक विषम एक बिट है। यह एक शानदार रूप से कुशल बुझाने वाला एजेंट है, लेकिन ओजोन परत को नष्ट करने का एक बुरा दुष्प्रभाव है। मैंने हाल ही में डेटासेंटर में हेलन बुझाने वाले यंत्रों को देखा है, और फिर भी, अगर आप एक का निर्वहन करते हैं तो बहुत सारे पेपरवर्क होते हैं। यह लागू क्षेत्र में ऑक्सीजन को कम करके काम करता है, और नतीजतन, यह आग को पीड़ित कर देगा, और आप एक ही समय में यदि आप बहुत लंबा रहता है। फिर, इस तरह की आग लगने के लिए खुद को उधार देती है। या इमारत की आग दमन प्रणाली को सक्रिय करना। खर्च के बारे में चिंता न करें, यही बीमा है।

इसके अलावा .. यह है केवल हो गई? मैं इसका विरोध नहीं कर सकता।

Leave building before tweeting

(अस्वीकरण: मैं एक पूर्व अग्नि-कैडेट हूं, इसलिए मुझे आग का बहुत अच्छा ज्ञान मिला है और यह बुझ रहा है।)


78
2017-10-25 09:13



+1, पूरी तरह से सहमत हुए। विद्युत आग, और सामान्य रूप से आग, बहुत खतरनाक हैं। हार्डवेयर को बदला जा सकता है। सॉफ्टवेयर को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। डेटा बहाल किया जा सकता है (आपके पास बैकअप हैं, है ना?)। जीवन को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। - Matthew Scharley
मैं एक डेवलपर हूं, इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि आप आइटम 3 को "उसमें काम नहीं करते - रन" में बदलते हैं, आपके "एल्गोरिदम" में आइटम 4 खतरे के मामले में किसी के जीवन को नहीं बचाएगा - वे लूपिंग के बीच होंगे आइटम 1 और 3। - sharptooth
आप संभावित घातक त्रुटियों के लिए उस छद्म कोड का परीक्षण करना चाह सकते हैं ... - e100
आप लोग महसूस करते हैं कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हैं, है ना? आप ऐसा करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के बिना / के लिए या एक लूप से बाहर निकलने में सक्षम हैं ... - Mark Henderson♦
@ शार्पतोथ गोटो को हानिकारक माना जाता है। और बाहर निकलने के लिए बाहर निकलें () ट्रिब्रिबल है। - fluffy


मेरी आखिरी नौकरी में संगठनात्मक अनुभव से बात करते हुए, एक रैक में एक छोटी सी आग पूरी रैक के साथ एक बड़ी आग में बदल सकती है, और बहुत जल्द बाद में, इसके आगे की रैक भी। आग फैलती है उपवास। एक बार उन सभी शक्तियों और इथरनेट केबल्स के इन्सुलेशन जैकेट शामिल हो जाते हैं, यह यात्रा करता है। यह वास्तव में तेजी से यात्रा करता है। तब आग लगने वाली छत टाइलिंग शुरू होती है और चीजें मिलती हैं वास्तव में खराब।

हम इसे अनुभव से जानते हैं, हालांकि अब मुझे फ़ोटो तक पहुंच नहीं है क्योंकि मैं अब और काम नहीं करता हूं।

जब आपको आग लगती है, कोई आग लगती है, तो आपको इसका इलाज करने की ज़रूरत होती है जैसे आप बड़ी आग लगेंगे। चूंकि सर्वर-रैक आग तेजी से और गर्म जल सकती हैं, इसलिए आपको इस तरह कुछ संभालने के लिए पर्याप्त आग दमन की आवश्यकता होती है:

सर्वर रूम के लिए सबसे अच्छा आग दमन क्या है? 

इस मुद्दे के साथ हमारा अनुभव सर्वर पर रखा गया क्षेत्र में अपर्याप्त दमन होने से संबंधित था। कमरे में छिड़कने वाले हो सकते हैं, लेकिन इमारत की उम्र पर विचार करने की संभावना नहीं थी। सीओ 2 बुझाने वाले थे, लेकिन समस्या तब हुई जब इमारत में कोई भी नहीं था और इसलिए उनका उपयोग करने के लिए उपस्थित था। जब तक अग्नि विभाग साइट पर पहुंचा, तब तक इमारत खराब हो गई थी। नाक में दम करना।

इस conflagration में शामिल सर्वर कक्ष शायद 'सर्वश्रेष्ठ अग्नि दमन' जवाब पर वस्तुओं का एक बिंदु था। हमें मत बनो


24
2017-10-25 12:04



और उन सभी तार जैकेट से पीवीसी धुआं मनुष्यों के लिए बहुत जल्दी घातक है। और पीवीसी जल्दी पिघलता है और फैलाने में मदद करने के लिए एक बहुत ही कुशल ड्रिप मशाल प्रणाली में बदल जाता है। तो, निकटतम अलार्म या दौड़ें, या एक वीर आंकड़े बनें ... - Fiasco Labs


यदि आपको नहीं पता कि सर्वर रूम आग की स्थिति में क्या करना है तो आपको सर्वर रूम में नहीं होना चाहिए ...

जिसके द्वारा मेरा मतलब है कि यदि आपके पास पर्याप्त जगह है और इसे "सर्वर रूम" कहने के लिए गियर स्विच करें तो आपके पास पर्याप्त उपकरण हैं जो संभावित अग्नि जोखिम हो सकते हैं, और उस समय किसी को बैठना होगा और उस कमरे में आग से निपटने के लिए प्रक्रियाओं के बारे में सोचें और कमरे में अनुमति देने वाले सभी कर्मचारियों को उस प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

तुम्हे करना चाहिए कम से कम उस कमरे में एक सीओ 2 / हैलॉन / इसी तरह के हाथ से आयोजित बुझाने वाला यंत्र है और उन सभी लोगों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध है जिन्हें इसका उपयोग करना पड़ सकता है।

यदि कमरा काफी बड़ा है और / या पर्याप्त मूल्यवान उपकरण हैं तो एक एकीकृत अग्नि दमन प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे पास उनके दोनों सर्वर रूम में हैं एफएम -200 हैलोन की बजाय इसे एक बिल्कुल नया इंस्टॉल के रूप में पसंद की हमारी गैस होने के नाते, जो मुझे नहीं लगता कि आपको इन दिनों नए इंस्टॉलेशन में उपयोग करना है, कम से कम ब्रिटेन में नहीं।

दोनों मामलों में, जबकि मैं एक स्वास्थ्य और सुरक्षा बोर नहीं हूं और न ही मैं एक होने का नाटक करना चाहता हूं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वर कक्ष में आग की स्थिति में लेने के लिए सही कदम पहले किसी को दिया जाना चाहिए उन्हें सर्वर रूम में काम करने की इजाजत है, और प्रक्रियाओं की सूची में पहला कदम मृत्यु / चोट के खतरे और अग्निशमन प्रयासों को रोकने के निर्देशों के बारे में चेतावनी शामिल करना चाहिए और अगर वहां हैं तो निकालें कोई भी संभावित संदेह


9
2017-10-26 08:37





हमारे कॉमम्स रूम में हमारे पास सीओ 2 बुझाने वाला यंत्र है। मुझे लगता है कि अगर मैं कमरे में था, तो आग लगने पर मैंने इसका इस्तेमाल किया था, और इसे देखा। आग के आधार पर निर्वहन का जोड़ा, फिर बाहर निकलने के बावजूद बाहर निकलें, फिर अलार्म उठाएं।

हमारे कॉम रूम में आग लगने का एकमात्र समय था, यह एसी इकाई थी जिसने इसे शुरू किया, और सौभाग्य से यह फैल नहीं गया। कोई भी इससे निपटने के लिए चारों ओर नहीं रहा - धुएं डिटेक्टरों ने इसे किसी से पहले पकड़ा, और इमारत को खाली कर दिया गया। पिछली रात बैकअप टेप को अपने डेस्क के बगल में एक पेलिकन मामले में, हमारे ऑफसाइट स्टोरेज सप्लायर द्वारा संग्रह के लिए तैयार होने के कारण, हमारे नेटवर्क मैनेजर ने उन्हें उनके साथ बाहर ले जाया।

आग ब्रिगेड आया, और उन्हें यह बताने के लिए मूल्यवान था कि आग सर्वर सर्वर में थी, और उन्हें एक एक्सेस कार्ड दें। उन्हें दरवाजे पर कुल्हाड़ी लेने या किसी भी चीज़ को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी - वे आग लगने के साथ सांस लेने वाले उपकरण के साथ गए और इसके साथ निपटाया। तो जब वे पहुंचते हैं तो अग्नि ब्रिगेड से बात करने के लिए एक चीज है, हर किसी के साथ पब में गायब होने की बजाय ...

अगर हमारे अग्निशामक दल ने भाग लिया था और पानी के साथ सबकुछ छिड़क दिया था तो यह हमारे संगठन के लिए एक बड़ी आपदा होगी। हां, हमारे पास ऑफसाइट रिकवरी है जहां हम मानते हैं कि हम 48 घंटे के भीतर अपने सिस्टम को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम वास्तव में इसका इस्तेमाल करने से बचेंगे।


6
2017-10-25 10:50



"हां, हमारे पास ऑफसाइट रिकवरी है जहां हम मानते हैं कि हम 48 घंटे के भीतर अपने सिस्टम को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।" - आपको यह विश्वास करने के बजाय सालाना परीक्षण करना चाहिए कि जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो यह आपात स्थिति में काम करेगा। - mfinni
आपातकाल के मामले में आपको वास्तव में अग्नि विभाग को एक एक्सेस कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है; आपातकाल के दौरान आपके भौतिक सुरक्षा प्रणालियों को ओवरराइड किया जाना चाहिए। - RoundTower
@mfinn - हाँ, हम सालाना साइट का परीक्षण करते हैं। फिर भी इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। - dunxd
@ राउंडटावर - एक आदर्श दुनिया में जो जगह पर होगा। मेरी असली दुनिया में आपका स्वागत है ... - dunxd


कई वर्षों से हेलन गैस पर ज्यादातर स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आग बुझाने वाले हाथ वाले हाथ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आग के पास होने की संभावना नहीं है, जब तक कि यह बहुत ही छोटे सर्वर कमरे में न हो। जब तक आप जाते हैं और इसे प्राप्त करते हैं और फिर आग पर वापस आते हैं तो यह बहुत देर हो जाएगी।

इसके अलावा, मैंने फायर फाइटर प्रशिक्षण में एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम लिया ... पहली चीजों में से एक जो उन्होंने हमें सिखाया वह यह है कि उन पोर्टेबल बुझाने वाले बहुत ज्यादा नहीं पकड़ते हैं। अग्नि के आकार में अतिसंवेदनशील होने की यह अक्सर घातक गलती है जिसे आप एक के साथ बाहर रख सकते हैं। असल में, एक छोटे कचरा बिन से बड़ा कुछ भी उनकी क्षमता से परे है। इसके अलावा अगर बुझाने वाले को विशेष रूप से विद्युत आग के लिए रेट नहीं किया जाता है तो इसका उपयोग न करें, आप वास्तव में चीजों को और भी खराब कर सकते हैं और संभावित रूप से खुद को इलेक्ट्रोक्यूट भी कर सकते हैं।

एक इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियन के रूप में, ~ धूम्रपान ~ परीक्षण घटकों में काफी अनुभव के साथ ,-) मुझे पता चला है कि शक्ति को मारना एक छोटी सी आग लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है। बिजली निकालने के बाद अधिकांश विद्युत आग स्वयं बुझ जाते हैं।

तो सबसे अच्छी बात यह है कि सत्ता को मारना और छोड़ना है। यह देखते हुए कि धुएं कितने जहरीले हो सकते हैं, या तो दरवाजे के लिए स्प्रिंट के रूप में कम रहें या अपनी सांस पकड़ें। वीर होने की कोशिश मत करो, आप बहुत ही कम समय में बहुत खराब फेफड़ों की क्षति प्राप्त कर सकते हैं। अगर कमरे में कोई और है तो उन्हें भी बताएं।

किसी भी बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर में स्वचालित पहचान और सुरक्षा उपकरण होंगे। यदि आपका नहीं है तो अब उच्च अप्स से बात करने का समय है। इसके अलावा कई अग्निशमन विभागों में उत्कृष्ट शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हैं, यदि आप इसके बारे में प्रबंधन से प्रतिरोध कर रहे हैं, तो अग्नि विभाग का आउटरीच प्रोग्राम आपको केस बनाने में मदद कर सकता है।


6
2018-01-13 01:13





नैतिक रूप से, मैं उम्मीद करता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन (मूल रूप से निष्क्रिय गैस) समाधान अच्छा होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हैं वाणिज्यिक समाधान वहां भी मानव-सांस लेने वाले हैं।


4
2017-10-25 12:10



मानव सांस लेने से, उनका मतलब है - बाहर निकलने के लिए आप जो समय लेते हैं उसके लिए जीवित रह सकते हैं। वे ऑक्सीजन दबाने से काम करते हैं, और हमें मनुष्यों को पुरानी ओ 2 की थोड़ी आवश्यकता होती है - Rory Alsop
हा ज़रूर। लेकिन कम से कम यह (भी) श्लेष्म के लिए संक्षारक नहीं है;) - adavid


सर्वर रूम के पास कोई अनुचित आग बुझाने वाला नहीं होना चाहिए और सही बुझाने वाला को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए। एक अग्नि कंबल भी उपलब्ध होना चाहिए और स्थिति में पूछा जा रहा है कि अगर मैं ऐसा करने के लिए व्यावहारिक हूं तो मैं इसका उपयोग करूंगा। किसी भी तरह से, धुएं को सांस लेने की कोशिश न करें, जो काफी जहरीला होगा।

यदि आप सेकंड के मामले में आग बुझाने नहीं कर सकते हैं तो अलार्म लगाना, वहां से निकलना और पेशेवरों को छोड़ देना।


3
2017-10-25 21:23