सवाल क्या आप सर्वर के बीच एक रैक इकाई छोड़ते हैं?


ऐसा लगता है कि जब rackmount सर्वर स्थापित करने की बात आती है तो दिमाग में बहुत असहमति होती है। केबल हथियारों और अन्य रैकमाउंट एक्सेसरीज़ पर चर्चा करने वाले थ्रेड हैं, लेकिन मैं उत्सुक हूं:

जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो क्या आप अपने सर्वर के बीच एक खाली रैक इकाई छोड़ते हैं? क्यों या क्यों नहीं? क्या आपके विचारों का समर्थन करने के लिए आपके पास कोई अनुभवजन्य साक्ष्य है? क्या कोई ऐसे अध्ययन से अवगत है जो निष्कर्ष निकाला है कि कोई बेहतर है या नहीं?


67
2018-06-18 00:09


मूल




जवाब:


यदि आपके सर्वर फ्रंट-टू-फ्लो-थ्रू कूलिंग के माध्यम से उपयोग करते हैं, क्योंकि अधिकांश रैक घुड़सवार सर्वर करते हैं, तो अंतराल छोड़ने से वास्तव में ठंडा हो सकता है। आप नहीं चाहते हैं कि सर्दी हवा को सर्वर के माध्यम से गर्म गलियारे तक पहुंचने का कोई तरीका हो। यदि आपको अंतराल छोड़ने की आवश्यकता है (बिजली की चिंताओं, फर्श के वजन के मुद्दों, आदि के लिए) आपको रिक्त पैनलों का उपयोग करना चाहिए ताकि सर्वर सर्वर के बीच गुजर न सके।


81
2018-06-18 01:17



हां, यदि आप कोई अंतर छोड़ते हैं, तो आपको इसे रोकने के लिए इसे पैनल से भरना होगा। - Thomas
= 1। रैक माउंट सर्वर और रैक सभी पैनलों और बेजेल के साथ वायु प्रवाह के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और आप सभी भरे हुए हैं। एक पीसी में वायु प्रवाह की तरह सभी कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतराल को छोड़कर डिजाइन को बाधित करना और \ या पैनलों और कवरों को हटाने से अच्छे से ज्यादा नुकसान होता है। - joeqwerty


मैंने कैबिनेट में रैकमाउंट उपकरणों के बीच रैक इकाइयों को कभी नहीं छोड़ा है। अगर किसी निर्माता ने मुझे यू के उपकरणों के बीच छोड़ने का निर्देश दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसी सिफारिश नहीं देखी है।

मैं उम्मीद करता हूं कि रैक माउंटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया कोई भी डिवाइस फ्रंट या पीछे पैनलों के माध्यम से अपनी गर्मी को समाप्त कर देगा। कुछ गर्मी रेल के माध्यम से और चेसिस के ऊपर और नीचे के माध्यम से आयोजित की जा रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और पीछे से विकिरण की तुलना में यह बहुत छोटा हो।


23
2018-06-18 00:17



वास्तव में, यदि आप रैक इकाइयों को छोड़ रहे हैं, तो आपको प्रत्येक सर्वर के बीच कवर का उपयोग करने की आवश्यकता है अन्यथा आपको अपने उच्च और ठंडे इलाकों के बीच हवा मिश्रण मिल जाएगा। - Doug Luxem


हमारे डेटा सेंटर में हम अंतराल नहीं छोड़ते हैं। हमारे पास फर्श से आने वाली ठंडी हवा है और अंतराल में एयरफ्लो समस्याएं आती हैं। अगर हमारे पास किसी कारण से कोई अंतर है तो हम इसे एक खाली प्लेट के साथ कवर करते हैं। खाली प्लेटों को जोड़ने से तुरंत हमारे ठंडे ऐलिस के ठंडे और हमारे गर्म आइसल गर्म हो जाते हैं।

मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब डेटा या ग्राफ हैं लेकिन जैसे ही हमने बदलाव करना शुरू किया, अंतर बहुत स्पष्ट था। रैक के शीर्ष पर सर्वर अति ताप बंद कर दिया। हमने बिजली की आपूर्ति को खाना बंद कर दिया (जिसे हम लगभग 1 / सप्ताह की दर से कर रहे थे)। मुझे पता है कि हमारे डेटा सेंटर मैनेजर सूर्य हरे डेटा सेंटर एक्सपो से वापस आने के बाद परिवर्तन शुरू किए गए थे, जहां वह शीतलन और इसी तरह के बारे में कुछ सेमिनारों में बैठे थे। इससे पहले हम रैक के सामने और पीछे फर्श में अंतराल से भरे हुए रैक और छिद्रित टाइल्स का उपयोग कर रहे थे।

यहां तक ​​कि प्रबंधन हथियार के साथ अंतराल को खत्म करने में भी बेहतर काम किया है। कमरे में हर जगह हमारे सभी सर्वर आंतरिक तापमान अब spec के भीतर अच्छी तरह से हैं। हमारे केबल प्रबंधन को मानकीकृत करने और अंतराल को समाप्त करने से पहले यह मामला नहीं था, और हमारे फर्श टाइल प्लेसमेंट को सही किया गया। हम गर्म हवा को सीआरएसी इकाइयों को वापस निर्देशित करने के लिए और अधिक करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी तक वित्त पोषण नहीं प्राप्त कर सकते हैं।


20
2018-06-18 02:46





मैं हमें छोड़ नहीं देता। हम किराए पर लेते हैं और हमें पैसे खर्च करते हैं।

इन दिनों गर्मी के लिए कोई कारण नहीं है। सभी ठंडी हवा सामने, और पीछे की ओर आती है। शीर्ष पर कोई वेंट छेद नहीं है।


9
2018-06-18 01:30



पुन: "हमें पैसे खर्च करते हैं।" मैं सोचता हूं कि स्पेस डेटासेंटर मूल्य निर्धारण में एक प्रमुख कारक था। तब मुझे होस्टिंग सेक्टर में नौकरी मिल गई, कोलो पर्यावरण में अधिकांश लागतें पावर सर्किट और क्रॉस कनेक्ट से हैं। - JamesBarnett


Google यू के बीच यू नहीं छोड़ रहा है, और मुझे लगता है कि वे गर्मी प्रबंधन से चिंतित हैं। यह देखने के लिए हमेशा दिलचस्प है कि बड़े खिलाड़ी नौकरी कैसे करते हैं। यहां उनके डेटासेंटर में से एक का वीडियो है: http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I&feature=player_embedded

अपने सर्वर देखने के लिए सीधे 4:21 पर जाएं।


6
2018-06-18 10:54





यदि आपके पास फर्श से आने वाली ठंडी हवा है और अप्रयुक्त यू स्पेस में रिक्त स्थान का उपयोग करें तो स्पेस न छोड़ें। यदि आपके पास मानक ए / सी इकाई का उपयोग करके कम-तकनीक शीतलन प्रणाली है, तो हॉट सर्वर को कम करने के लिए अंतराल को छोड़ना सर्वोत्तम होता है जब आपके पास गर्म सर्वर एक साथ चिपकते हैं।


5
2018-06-18 02:28



यदि आपके सर्वर फ्रंट-टू-बैक प्रशंसक का उपयोग करते हैं तो अंतराल को छोड़ने के लिए यह बुद्धिमान नहीं है, यह वायु प्रवाह को चोट पहुंचाएगा। - pauska


हमारे पास क्लस्टर नोड्स के 3 1/2 रैक और कोलोकेशन सुविधा में उनका भंडारण है। यू के छोड़ने वाले एकमात्र स्थान हैं जहां हमें केंद्रीय रैक पर नेटवर्क केबलिंग को रूट करने की आवश्यकता है जहां कोर क्लस्टर स्विच स्थित है। हम इतनी जगह के अनुसार काम कर सकते हैं क्योंकि रैक पहले से ही बिजली के मामले में अधिकतम हो चुके हैं, इसलिए उन में अधिक नोड्स को क्रैम करना संभव नहीं होगा :)

ये मशीनें 100% सीपीयू पर 24/7 चलती हैं, और उनमें से कुछ के पास 1 यू बॉक्स (4x क्वाड कोर ज़ियंस) में 16 कोर तक हैं और मुझे अभी तक उनमें से अधिकांश के बीच रिक्त स्थान न छोड़ने का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है।

जब तक आपके उपकरण में एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया वायु मार्ग है, मुझे नहीं लगता कि यह क्यों मायने रखता है।


5
2018-06-18 01:34