सवाल गीला सर्वर रूम फर्श कितना खतरनाक है


हमारे पास एक छोटे सर्वर कमरे में कुछ टावर सर्वर हैं। कूलर के परिणामस्वरूप कालीन गीला है और कोई भी वास्तव में इस बारे में चिंतित नहीं है लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूं। मैं केवल एक कम डेवलपर हूं, लेकिन मुझे हार्डवेयर लोगों की तुलना में अधिक चिंतित लगता है!

क्या यह खतरनाक है? क्या हो सकता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है? मेरा वृत्ति पानी + (इलेक्ट्रिक * allOfOurData) = खतरनाक कहते हैं।


78
2017-11-04 10:45


मूल


मुझे लगता है कि कालीन को पानी को अवशोषित करने के लिए रखा गया था ... - JMK
@ हेइसेनबर्ग ... आपके पास है मिल गया मजाक करने के लिए। - tombull89
तो, समस्या को हल करने के बजाय, वहां था गलीचा में डालें सोख लेना पानी। कार्पेट जहां आपके सर्वर खड़े हैं। मैं भी नहीं ... - tombull89
अगर पानी को भंग करने के लिए कालीन रखा गया था, तो आपको अपना रेज़्यूम अपडेट करना होगा। वह जगह एक टिकिंग टाइम बम है। - MDMarra
निश्चित रूप से आपको कार्पेट को सूखने के लिए वहां कुछ गर्म हवा के उड़ने की जरूरत है। - dunxd


जवाब:


कालीन एक बड़ा 'नहीं है! नहीं!!' अग्नि जोखिम की वजह से उच्च मूल्य वाले उपकरणों की मेजबानी करने वाले कमरे के लिए। स्पष्ट कारणों से पानी भी है। आपको सीधे रखरखाव को तुरंत कॉल करना चाहिए और उन्हें जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत करनी चाहिए। पानी वास्तव में समस्याएं पैदा कर सकता है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित कर सकता है और इस मामले पर अपना ध्यान खींच सकता है।


70
2017-11-04 10:56



"लेकिन ... लेकिन ... कालीन पानी लॉग है। तो कोई आग खतरा नहीं है!" मैं सिर्फ किसी को यह सोच सकता हूं कि यह एक जेनियस समाधान है। - albiglan
कार्पेट के बढ़ते स्थिर (ईएसडी) जोखिम को मत भूलना। - RyanTM
कार्पेट गीला होने पर @ रयान ऐसी चिंता नहीं है ... - meagar
आग, ईएसडी, धूल - आपके सर्वर के कमरे में कालीन से बचने के सभी कारणों से। कभी-कभी यद्यपि आप ऐसे कार्यालय में होते हैं जहां उचित सर्वर रूम करने के लिए कोई कमरा / बजट नहीं है। हालांकि एक समय में एक समस्या का काम करें (और पानी कालीन से भी बदतर है - खासकर यदि आपके पास दोनों एक ही समय में हैं क्योंकि अब आपको मोल्ड के बारे में भी सोचना है) - voretaq7
यदि आप इसे पानी और बिजली से संबंधित सुरक्षा खतरे के कारण नहीं बेच सकते हैं, तो इस पर विचार करें। एक लगातार गीली कालीन मोल्ड, बदबू आ रही है, और बहुत बदतर के लिए प्रजनन स्थल है। लीजियोनरी बीमारी को एयर कंडीशनर से संचित स्थायी संघनन के लिए वापस ट्रैक किया गया था। मेरा मतलब है गंभीरता से गीले कालीन कहीं भी? - Bill


किसी ने भी उल्लेख नहीं किया है कि "क्यों" सर्वर के कमरे में पानी खतरनाक है। यह स्पष्ट हो सकता है, लेकिन इसे बाहर रखने के लिए ...

सर्वर कमरों में एसी और डीसी वर्तमान पर चलने वाले विद्युत उपकरण का एक अच्छा सौदा है। आम तौर पर वे अच्छी तरह से ग्राउंड होते हैं, लेकिन कभी-कभी इन्सुलेशन टूट जाता है, या एक तार चुराया जाता है। एक विद्युत क्षमता को छूने वाला व्यक्ति उनकी त्वचा या कपड़ों (दस्ताने) द्वारा संरक्षित होता है। यह एक प्रतिरोध प्रदान करता है जो वर्तमान में उपकरणों के उच्च संभावित टुकड़े से चलने वाले वर्तमान को रोकता है। इस स्थिति में पानी जोड़ने से प्रतिरोध को कम हो जाता है जिससे शरीर के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। (ओएमएस कानून के एसी और डीसी दोनों रूपों में वर्तमान = वोल्टेज / प्रतिरोध (प्रतिबाधा))

यदि आप गीले हैं, तो 60V संभावित अंतर आपको मारने के लिए आपके दिल में पर्याप्त वर्तमान भेज सकता है। 120V नहीं, 240V नहीं, 60V। शॉर्ट के कारण आपको मुख्य इलेक्ट्रिकल कॉर्ड की आवश्यकता नहीं है।

घोड़े को मारने के लिए ... आपको सर्वर कक्ष में प्रवेश करने से इंकार करने की कानूनी अनुमति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओएसएएच और डीओएल नियम इस स्थिति पर लागू हो सकते हैं। ओएसएएच मानक 1 910.22 (ए) (2) वह है जिसे आप संदर्भित कर सकते हैं। यह नहीं कि ओएसएए regs के आसपास फेंकना एक अच्छा विचार है, लेकिन वे एक कारण के लिए मौजूद हैं।

यदि आपको उस माहौल में काम करने की ज़रूरत है, तो कुछ अच्छे पीपीई (दस्ताने, शर्ट और जूते) में निवेश करें ताकि आप स्वयं को कुछ सुरक्षा दे सकें। लेकिन गंभीरता से, यह एक बुरी स्थिति है और इसे ठीक किया जाना चाहिए।


55
2017-11-04 14:51



+1। कुछ सर्वर कमरों में फ्यूज आकार को देखते हुए यह किसी व्यक्ति के लिए कमरे में जाने के लिए ILLEGAL हो सकता है, जबकि बिजली चल रही है (यहां तक ​​कि सर्वर भी नहीं चल रहे हैं - आप फ़्यूज़ को हटाने के लिए प्रयास करेंगे)। आप ऐसे क्षेत्र में आते हैं जहां कानूनी नियम मौजूद हैं और उन्हें अनदेखा करते हैं। - TomTom
"क्या यह खतरनाक है?" आधुनिक दुनिया में कोई भी जो पूछता है कि नमी कालीन या उपरोक्त नमक कालीन पर बैठे बिजली / इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भरे कमरे के बारे में उनकी शिक्षा पर सवाल उठाने की जरूरत है। यही कारण है कि हम बाथरूम में जीएफसीआई सॉकेट स्थापित करते हैं। पानी के एक झुंड में खड़े होकर और एक ऐसे सिस्टम पर कंप्यूटर केस को छूना जिसमें खराब जमीन है और बिजली की गलती एक संभावित घातक स्थिति है। - Fiasco Labs
मौत या शारीरिक चोट सप्ताह के किसी भी दिन डेटा हानि trumps ... - Fiasco Labs


यदि ये मशीन सीधे कार्पेट पर हैं (सर्वर रूम में कालीन? गंभीरता से?) तो आप उन्हें कुछ इंच से ऊपर उठाना चाहेंगे।

कोई भी गैर-प्रवाहकीय सामग्री करेगा - लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, फोम, जो भी हो।

चुटकी में, उनके नीचे कुछ गत्ता लगाओ।


49
2017-11-04 10:55



कोई विचार नहीं कि यह क्यों मतदान किया गया था। चुटकी में इस सलाह के साथ कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें ईमानदार होने के बावजूद उठाया जाना चाहिए। - Dan
जरूर कब ? आने वाला कल ? अगले सप्ताह ? मैं उन्हें सलाह देता हूं कि उन्हें किसी भी तरह के ऊंचे समर्थन पर अभी दाएं अधिकार दें। - adaptr
यथार्थवाद के लिए +1 - इस मंच पर कुछ लोग भूल जाते हैं कि वहां एक वास्तविक दुनिया है जिसे हर किसी को सही समाधान के कुछ चमत्कारी त्वरित कार्यान्वयन के बजाय सौदा करना पड़ता है। - dunxd
गीले तल पर कार्डबोर्ड कितना अच्छा है? क्या यह सिर्फ सोख नहीं होगा? - jva
+1 - मैं अपने आप में कार्डबोर्ड की सिफारिश नहीं करता हूं, लेकिन निश्चित रूप से फर्श से कम से कम कुछ इंच अपने सर्वर प्राप्त करें - विशेष रूप से यदि यह गलीचा गया है। वे बहुत कम धूल में चूसेंगे और लंबे समय तक ज्यादा खुश होंगे। - voretaq7


हमारे पास है कुछ टावर सर्वर एक छोटे सर्वर कमरे में।

उन्हें एक टेबल पर रखो।


29
2017-11-04 17:51



यह सर्वाधिक है व्यावहारिक यहां सलाह दें, भले ही यह सबसे अच्छा समाधान न हो। - Levi Morrison
स्पष्ट इंगित करने के लिए +1 :) - DesignerGuy


आप चिंतित होने के 100% अधिकार हैं, आपको अपने प्रबंधन को सूचित करने की आवश्यकता है और अनुशंसा करते हैं कि सर्वर बंद हो जाएं और जब तक समस्या हल नहीं हो जाती है तब तक कमरा बंद हो जाता है। और कुछ लापरवाही है।


21
2017-11-04 10:55



क्या आपने कभी व्यवसाय के लिए काम किया है? आप जानते हैं, वह पैसा जो पैसे कमाता है? - adaptr
@adaptr, "reccomend" शब्द का ध्यान दें। "मांग" नहीं। - tombull89
@adaptr हाँ वह है / करता है। इसके अलावा जिस तरह से अपने डीसी, न ही कालीन पर पानी उड़ रहा है, और अनावश्यक सिस्टम है इसलिए अगर किसी को शटडाउन करना है तो सेवा में कोई व्यवधान नहीं है। योजना की औंस और समाधान का एक पौंड के बारे में कुछ ... - Chris S
मुझे लगता है कि यह "अधिक उड़ाए जाने पर कैसे निकाला जा सकता है" का जवाब था: जवाब अब लॉज विरोध। - Sorpigal
@adaptr - पेशेवर लापरवाही के लिए क्या आपको कभी निकाल दिया गया है (या बदतर मुकदमा)? आप उपयुक्त व्यक्ति (ओं) को लिखित रूप में अनुशंसा करते हैं, और एक प्रतिलिपि रखते हैं। यदि प्रबंधन अनुशंसा को अनदेखा करता है और तब आपके बाद आता है जब सब कुछ उड़ाता है तो आप प्रतिलिपि बनाते हैं। - voretaq7


$ 10 का कहना है कि यह "लीकिंग" है क्योंकि कोई भी एसी इकाई को बाहर नहीं चला रहा है - इस सेट की विज्ञापन-ध्वनि ध्वनि को देखते हुए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इकाई को सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया था। इसका मतलब है, ज़ाहिर है कि कमरे नियमित आधार पर भी अधिक गरम हो रहा है।


13
2017-11-04 15:49



शॉर्ट टर्म: यूनिट को शायद एक नाली नलसाजी। एक इनडोर इकाई जो वायु द्रव्यमान / तापमान ढाल को ठंडा करने के लिए अनुकूल नहीं है, भी अक्षम होने की संभावना है। कूलिंग एक बड़ी लागत है। मैंने इन आकारों पर पूंजी नियोजन समीक्षा देखी है जो सर्वरों को किराए पर लेने की तुलना में अधिक लागत वाले हैं (सीआरएसी / एचवीएसी स्थापना, केवल 1-5 रैक के लिए $ 50-100K की लागत वाले सर्वरों की गणना करने वाली शक्ति)। - Barry


सब कुछ बंद करें और पब पर जाएं ... अगर पूछा जाता है कि बस यह कहता है कि जब आप सब कुछ करते हैं तो आप चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे।

करने के लिए काम:

  • उस कालीन से छुटकारा पाएं
  • अपने किट के लिए प्लिंथ (या रैक भी बेहतर होगा यदि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं)
  • यदि आप बजट पर हैं तो पर्यावरणीय निगरानी (तापमान, नमी आदि या dehumidifier)

लेकिन कृपया सभी चीजों के प्यार के लिए बाइनरी इस किट को बर्फबारी की ओर नौकायन न छोड़ें।


10