सवाल कूलिंग सर्वर क्लोज़ - कोई ए / सी संभव नहीं है


हम लंदन में एक पुरानी इमारत में एक नए कार्यालय में जा रहे हैं (वह इंग्लैंड है :) और 2 मीटर x 1.3 मीटर क्षेत्र को बंद कर रहे हैं जहां राउटर और टेलीफोन उपकरण वर्तमान में सर्वर कोठरी के रूप में उपयोग करने के लिए समाप्त हो जाते हैं। कोठरी में शामिल होंगे:

  • 2 24-पोर्ट स्विच
  • 1 राउटर
  • 1 वीएसडीएल मॉडेम
  • 1 डेल डेस्कटॉप
  • 1 4-बे NAS
  • 1 एचपी माइक्रो सर्वर
  • 1 यूपीएस
  • विविध नाबालिग टेलीफोनी बक्से।

कार्यालय में कोई केंद्रीय ए / सी नहीं है और वहां कभी नहीं होगा। हम बाहर आसानी से बाहर निकलने के लिए स्थापित कर सकते हैं - यह खिड़कियों के लिए केवल कुछ मीटर है, जो एक आंगन का सामना करते हैं।

मेरा सवाल यह है कि खिड़की में डक्टिंग के साथ एक एक्स्ट्रैक्टर प्रशंसक स्थापित करना ठंडा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए? एक सेवन प्रशंसक और सेवन नली (खिड़की से भी) की आवश्यकता होगी? हम कोठरी दरवाजे में एक अंतर नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इससे कार्यालय में शोर आ जाएगा। अगर हमें कोठरी में एक पोर्टेबल ए / सी इकाई डालना नहीं है, तो यह सही होगा।

कार्यालय में करीब 12 लोग हैं; लंदन समशीतोष्ण है, अगस्त में औसत अधिकतम 31 सेल्सियस है, 25 सेल्सियस अधिक विशिष्ट है। वही उपकरण हमारे वर्तमान कार्यालय में ठीक चलाता है (उसी कार्यालय को नए कार्यालय के रूप में, कोई ए / सी नहीं) लेकिन यह एक संलग्न जगह में नहीं है।

मैं हमें कोठरी में एक डेल 2 9 50 टावर सर्वर कहने के लिए देख सकता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा नहीं। इसलिए, कोठरी में निरंतर बिजली की खपत वर्तमान में लगभग 800w (मैं अनुमान लगा रहा हूं) होगी; संभवतः भविष्य में 2 किलोवाट।

कोठरी में छत और खिड़कियां नहीं होंगी और अच्छी तरह से इन्सुलेट हो जाएंगी। हमें परवाह नहीं है कि उपकरण गर्म चलते हैं, जब तक यह चलता है और हम इसे नहीं सुनते हैं।


100
2018-01-18 13:05


मूल


डाउनवोट क्यों? मैं देख सकता हूं कि प्रस्तावित विचार क्यों पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन इससे कोई बुरा सवाल नहीं होता है! अनावश्यक वोट वोट का सामना करने के लिए +1। - Bryan
उदाहरण के लिए, आपके डीसी के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर पर वीएम? डीसी को खोने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वास्तव में आपको जरूरत है कम से कम उनमें से दो अनावश्यकता के लिए अलग सिस्टम पर। इस मुद्दे के साथ एक और सवाल में सिर्फ एक लड़का था जिसने अपने एकमात्र डीसी को फहराया और खरोंच से पुनर्निर्माण करना पड़ा। मैं सभी बजट समाधानों के लिए हूं ($ DEITY जानता है कि हम यहां उनके आसपास पर्याप्त काम करते हैं) लेकिन आप "ओह @ #% !!" में वास्तव में कम हो रहे हैं। उस सेटअप के साथ क्षेत्र। दोस्ताना सावधानी, यह सब कुछ है ... - Bart Silverstrim
लोग और चुप्पी हैं दूर उपकरण के जीवन को विस्तारित करने से अधिक महत्वपूर्ण है। एक समाधान के रूप में हेडफोन का सुझाव देना सिर्फ विचित्र है। - James Moore
ध्यान रखें कि यह बस आपका है वर्तमान सेट अप। यह काफी संभावना है कि अगले कुछ वर्षों में उपकरण इसमें जोड़ा जाएगा, और एसी स्थापित किया जाएगा बाद में बस इसे करने से काफी दर्दनाक होने जा रहा है सही प्रारंभिक बिल्डआउट के दौरान। - Adam Davis
मालिकों का मेरा अनुभव जो आपको बताता है कि चुप्पी (या लागत या चिपके हुए "सस्ते पीसी के पागल जो की जगह"होम ब्रू सर्वर का ब्रांड क्योंकि बॉस पागल जो या जो कुछ भी स्कूल में जाता है) सही गियर का उपयोग करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जब आपदा हो जाती है और न केवल सही गियर का उपयोग किया जाना चाहिए, सब के साथ, लेकिन यह है कि तुंहारे गलती यह नहीं है कि भाषा में वे समझ सकते हैं कि वे समझ सकते हैं। - Rob Moir


जवाब:


खैर, चलो इसे काम करते हैं;

  • 2 एक्स 24 पोर्ट स्विच (सिस्को 3750-ई का कहना है) 344 बीटीयू / घंटा प्रत्येक आउटपुट कर सकते हैं ताकि कुल 688 हो
  • 1 एक्स राउटर (सिस्को 2 9 21 कहें) 1260 बीटीयू / घंटा आउटपुट कर सकते हैं
  • 1 एक्स वीडीएसएल मॉडेम (एक ड्रैटेक जोर 2750 कहें) 120 बीटीयू / घंटा उत्पादन कर सकते हैं
  • 1 एक्स डेस्कटॉप (मॉनिटर स्विच के साथ डेल ऑप्टिप्लेक्स 7 9 0 कहें) 850 बीटीयू / घंटा आउटपुट कर सकते हैं
  • 1 एक्स 4-बे NAS (4 x 2TB डिस्क के साथ नेटगियर रेडीएनएएस अल्ट्रा 4 कहें) आउटपुट ~ 600 बीटीयू / घंटा
  • 1 एक्स एचपी माइक्रोसेवर 511 बीटीयू / घंटा उत्पादन कर सकते हैं
  • 1 एक्स यूपीएस (एक एपीसी स्मार्ट-यूपीएस 2200 वीए कहें जो ~ 1.2 किलोवाट जिसे आप चित्रित कर सकते हैं) को संभाल सकते हैं 275 बीटीयू / घंटा आउटपुट कर सकते हैं

वह 4300 बीटीयू / घंटा है।

आपके पास 5.2 घन मीटर की जगह है (इसके अंदर की वस्तुओं को घटाएं), इसलिए प्राकृतिक गर्मी की कमी सहित आपको 900 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा रेटिंग के साथ न्यूनतम 2 9 सेमी फैन स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 9 सेमी कंड्यूट के साथ सभी तरह से कमरा यदि आप 17 डिग्री में 20 डिग्री के नाम से 42 डिग्री सेल्सियस (ऊपर सूचीबद्ध किट की सबसे कम अनुशंसित उच्चतम तापमान) हिट नहीं करना चाहते हैं।

असल में एक बाहरी ए / सी इकाई प्राप्त करें जो 5k बीटीयू / घंटा ठीक हो सकती है - एक प्रशंसक सचमुच जा रहा है और रूपक रूप से चूस रहा है :)


175
2018-01-18 13:55



यह एक शानदार जवाब है (हालांकि मैं जो सुनना नहीं चाहता था! :) - समस्या का विश्लेषण करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। - JamesCo
वास्तव में तकनीकी उत्तर और वास्तव में इस आदमी को यह आपके लिए स्थापित करना चाहिए। लेकिन मुझे संदेह है कि तापमान विनियमित गति (और कैबिनेट में 1 या 2 सेंसर) के साथ एक प्रशंसक प्राप्त हो सकता है, संभवतः अलार्म अच्छा होगा। चूंकि ब्रिटेन साल के दौरान अधिकतर ठंडा होता है, इसलिए धूल के कणों को हटाने के लिए एक HEPA फ़िल्टर के माध्यम से बाहर से हवा का सेवन करने की कोशिश करता है। विस्थापित हवा को भी बाहर जाना चाहिए क्योंकि यह हवा की सूखापन के कारण कार्यालय की बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। याद रखें कि वायु प्रवाह नीचे, गर्म आउटलेट पर ठंडा सेवन होना चाहिए। हमने बिना किसी एसी के मैनचेस्टर में समान भूमिका निभाई है .. कोई जांच नहीं। - ppumkin
क्या आप उन सूत्रों को जोड़ सकते हैं जिनका उपयोग आप वेंटिलेशन के बिना तापमान वृद्धि की दर की गणना करने के लिए करते थे, और आपने हार्डवेयर सीमाओं के भीतर तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशंसक आकार की गणना कैसे की। - Dan Neely
वे अधिकतम हैं। यदि आप 800W बिजली का उपभोग कर रहे हैं, तो आप 800W से अधिक गर्मी का उत्पादन नहीं करेंगे। 2700BTU। मेरी किसी न किसी गणना के अनुसार, आपको 10 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि बनाए रखने के लिए 223cu मीटर / घंटा हवा का आदान-प्रदान करना होगा। उन संख्याओं के साथ, यह मोटे तौर पर एक मध्यम आकार की रसोई रेंज प्रशंसक है (पूरी तरह से बहुत छोटी नली के साथ चल रहा है!), और हवा की आपूर्ति को जारी रखने के लिए निश्चित रूप से समकक्ष सेवन प्रशंसक होने की आवश्यकता होगी। 100% सहमत हैं कि भविष्य में प्रोजेक्ट के लिए ए / सी आवश्यक है, लेकिन अगर वे 800W से अधिक नहीं जा रहे हैं, तो वे प्रशंसकों के साथ ठीक रहेगा। मुझे सही जवाब दो अगर मैं गलत हूँ(!) - mgjk
@DanNeely - निष्पक्ष होने के बाद, मैंने उन मूलभूत बातें (कोई शॉर्टकटिंग जो मुझे डर है) मैंने इसे कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स पैकेज में डेटा केंद्रों के लिए डिज़ाइन किया है और बाकी ने किया - इसके लिए पूर्ण क्रेडिट नहीं ले सकता है। - Chopper3


एक छोटी विभाजित प्रणाली एसी इकाई प्राप्त करें, जैसे मित्सुबिशी एमएसवाई श्रृंखला (कोई संबद्धता नहीं, उन्हें पहले और उन्हें पसंद किया)। वे बहुत छोटे, शांत, भरोसेमंद और उचित रूप से किफायती हैं। दो पाइपों को बाहर निकालना होगा (छत या समान), वे छोटे होते हैं (3/4 "और 1/4" मोटे तौर पर)। इकाई के लिए $ 2000 अमरीकी डालर खर्च होंगे, और स्थापना के लिए फिर से आधा से भी कम (विनिर्देशों पर निर्भर करता है लेकिन यह बहुत सस्ता हो सकता है)।


27
2018-01-18 13:43



इसके लिए +1। मैं अपने कॉमम्स रूम में एक स्प्लिट मित्सुबिशी प्रणाली का उपयोग करता हूं और यह सर्वर के हंस के बगल में चुप के रूप में अच्छा है। उन्हें 24 घंटे के ड्यूटी चक्र के लिए भी रेट किया जाता है, ऐसा कुछ जो आप एक ठेठ निकालने वाले प्रशंसक या संयुक्त इकाई के लिए नहीं कह सकते हैं। - SmallClanger


चीजों को बिल्कुल शांत रखने पर आपके उपकरण को अच्छे काम करने वाले आकार में रखने पर सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, और उपकरणों के उचित आवास पर विचार नहीं किया जा सकता है, मैं दृढ़ता से आपके सर्वर की जरूरतों को आउटसोर्सिंग या फाइबर / हाई स्पीड कनेक्शन को उचित रूप से चलाने पर विचार करता हूं डेटा केंद्र या सुविधा।

अन्यथा आप समय-समय पर उपकरणों को बदलने में अधिक लागत लगने का जोखिम उठाते हैं, इसकी लागत पहले उचित रूप से इसकी रक्षा करने के लिए होती है।

किसी के लिए आपको यह बताने के लिए लगभग असंभव होगा कि यह सामान्य रूप से "हर साल शहर में यह अस्थायी है" के सामान्य बयान के साथ ठीक होगा, क्योंकि एयरफ्लो के बारे में क्या? आपके कार्यालय के साथी कार्यालय में थर्मोस्टेट स्थापित करने के लिए क्या कहते हैं, और यह अस्थायी कोठरी में बहती है इसके बारे में क्या? आपके स्विच और सर्वर पर प्रोसेसर लोड के बारे में क्या?

XYZ चश्मा के सर्वर के साथ भी, यह अस्थायी रूप से कमरे के माध्यम से, एक रैक के माध्यम से एयरफ्लो के आधार पर अलग-अलग होता है, और बिजली आपूर्ति / प्रोसेसर / हार्ड डिस्क पर हम कितना भार डालते हैं। दूसरे शब्दों में, हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक यह वास्तविक दुनिया की स्थितियों में चल रहे कमरे में नहीं है। और आप ऐसी परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जहां आप आसानी से अपने आप को गर्म करने वाले उपकरण ढूंढ सकते हैं क्योंकि किसी को कमरे से हमला करने वाला शोर पसंद नहीं है।


16
2018-01-18 13:21



किसी भी सर्वर की जरूरतों को आउटसोर्स करने के लिए यह एक अच्छा विचार है। हमारा डेल डेस्कटॉप स्थानीय डोमेन नियंत्रक (वीएम में चल रहा है) के रूप में कार्य करता है जो एकमात्र आवश्यक ऑनसाइट सर्वर है। हम खिड़की के निष्कर्षण और सेवन के लिए डक्टिंग स्थापित कर सकते हैं - यह एक बेवकूफ सवाल प्रतीत होता है, लेकिन दोनों आवश्यक हैं, अगर कोठरी अन्यथा हवा-तंग है? - JamesCo
+1 मुझे पता है कि बहुत सी छोटी कंपनियां न केवल अंतरिक्ष के साथ मुद्दों के कारण हैं, बल्कि इसलिए कि वे आमतौर पर बड़ी कंपनियों की तुलना में अपने कार्यालयों को बहुत अधिक स्थानांतरित करते हैं। जब भी आप स्थानांतरित करते हैं तो अपने सर्वर को स्थानांतरित करने और सेट अप करने के लिए Needinig इसके लायक होने से अधिक परेशानी होती है। - Wipqozn


दुर्भाग्यवश, थर्मोडायनामिक्स की वास्तविकताएं आपके पर्यावरण में पूर्ण गति को दुर्घटनाग्रस्त कर रही हैं। अगर कोठरी गर्मी को अवशोषित करने और विकिरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपको यांत्रिक रूप से इससे छुटकारा पाना होगा। वास्तव में, कुछ प्रयोगात्मक डेटा केंद्र हैं जो अतिरिक्त शीतलन के बिना केवल बाहरी बाहरी हवा करते हैं, हालांकि वे अपेक्षाकृत समशीतोष्ण और सूखे मौसम में होते हैं। लंदन, हालांकि, इसकी कम आर्द्रता और पर्वत ताजा हवा के लिए बिल्कुल ज्ञात नहीं है।

आपको वास्तव में क्या करना है उस कमरे के लिए एयर कंडीशनिंग इकाई स्थापित करना है। वहाँ बहुत सारे समाधान हैं। जिस के साथ मेरा सबसे अधिक अनुभव है वह है मित्सुबिशी श्री स्लिम लाइन। हमने उन्हें उसी स्थिति में बहुत प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया है, जिसे आप स्वयं ढूंढ रहे हैं।


10
2018-01-18 13:50





2 9 50 एक 2 यू रैक सर्वर है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप 2 9 00 का अर्थ हैं?

मैंने इन दोनों को एक कमरे में (गेराज में परिवर्तित किया) बिना किसी ए / सी या वेंटिलेशन के साथ चलाया है और दोनों ने उपयोग के कुछ घंटों के बाद कमरे को गर्मजोशी से गर्म किया है।

एक उत्पादन envoironment के लिए, मुझे एक / सी सुझाव देना होगा, भले ही यह मुश्किल है - एक अप्रत्याशित गर्म गर्मी के दिन के बारे में सोचो .... (वास्तव में एक उत्पादन envoironment के लिए आप एक बैकअप ए / सी इकाई भी होना चाहिए)। पावर रैक माउंट इकाइयां वास्तव में सभ्य शीतलन के साथ डेटा सेंटर में रहने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

एक पूर्ण न्यूनतम, पृथक सेवन / प्रशंसकों के प्रशंसकों के रूप में, हालांकि गर्मी के लिए लंदन में 37/38 डिग्री सेल्सियस हिट करने के लिए अज्ञात नहीं है, और वहां स्थानीयकृत हॉटस्पॉट थोड़ा अधिक हो सकते हैं।

मेरा मानना ​​है कि उन सर्वरों में कुछ डिवाइस पर लगभग 65 डिग्री सेल्सियस की अत्यधिक गर्मी होती है (आप स्वयं को सटीक अस्थायी रूप से सत्यापित करना चाहते हैं), और 40 डिग्री सेल्सियस हवा अच्छी हवा वातानुकूलित हवा की तुलना में उन्हें अच्छी तरह से ठंडा नहीं करेगी ( 9 जी सर्वरों में एफबी-डीआईएमएम भी था जो बहुत गर्म चला सकता है, एसएएस ड्राइव अगर फिट भी एसएटीए की तुलना में गर्मी का एक उचित थोड़ा जोड़ता है)।

यदि आपको वास्तव में ए / सी स्थापित करने की अनुमति नहीं है, तो मैं एक सभ्य एनवायरोनमेंटल मॉनिटर का सुझाव दूंगा जो आपको समस्याओं के मामले में एक एसएमएस संदेश भेज सकता है, और थर्मल मुद्दों के कारण घंटों में साइट पर जाने के लिए अपनी कॉलआउट दर पर व्यवस्थित हो सकता है। एक बार यह कीमत तय हो जाने के बाद, अचानक ए / सी की लागत इतनी खराब नहीं लग सकती है।


5
2018-01-18 13:29



हां, आप सही हैं, मेरा मतलब 2 9 00 था। केंद्रीय ए / सी सिर्फ एक विकल्प नहीं है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो कोठरी में एक पोर्टेबल ए / सी इकाई लगाई जा सकती है, लेकिन हम उस कारण से बचना चाहते हैं शोर और रखरखाव के लिए। - JamesCo


ए / सी अच्छा होगा।

आप एक प्रशंसक के साथ ठंडी हवा उड़ सकते हैं या गर्म हवा खींच सकते हैं। उत्तरार्द्ध समस्याएं दे सकता है क्योंकि आप हवा खींचेंगे और इसमें कोई नई हवा नहीं खिलाएंगे।

ठंड हवा में चूसने के लिए आप अपने क्लॉस के नीचे एक प्रशंसक डाल सकते हैं, और फिर छत में गर्म प्रशंसक को चूसने के लिए एक और प्रशंसक डाल सकते हैं।

यह भी बहुत चुप हो सकता है कि तेल का एक बड़ा टैंक है जहां आप अपने सभी उपकरण डालते हैं। तेल का संचालन नहीं होता है, इसलिए आपके उपकरण सुरक्षित हैं और यह आमतौर पर इसे काफी ठंडा रखेगा।


1
2018-01-18 13:22



हमारे छोटे कार्यालय के लिए एक तेल स्नान बहुत महत्वाकांक्षी है, और कुछ सामान (जैसे टेलीफोनी) दीवार पर बोल्ट किया जाता है। अगर हम कोठरी के तल पर उतरते हैं तो इसका मतलब सामान्य कार्यालय-स्थान से निकलना है, जिसे हम टालना चाहते हैं क्योंकि इसका मतलब शोर से बचने का होगा। जवाब के लिए धन्यवाद! - JamesCo
कोठरी के शीर्ष पर दो प्रशंसकों, और चूसने-ठंडे हवा से एक-नीचे फर्श स्तर में डक्टिंग चलाते हैं? - nickgrim
आप नीचे एक प्रशंसक क्यों चाहते हैं? यदि आप शीर्ष पर ठंडी हवा डंप करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से डूब जाएगा। - Ben Voigt
हां, लेकिन आप इसमें से कुछ भी चूस लेंगे, ठंडा हवा में चूसना बेहतर है या छत में दूसरे छेद की तुलना में नीचे एक छेद है। - Lucas Kauffman


यह बहुत सारे उपकरण नहीं है। हाल ही में जब तक मैं कमरे में 6 2 यू सर्वर चला रहा था, लेकिन निकास प्रशंसक के अलावा कुछ भी नहीं था। हां, यह उप-इष्टतम था, लेकिन यह बहुत गर्म दिनों को छोड़कर, कमरे को लगभग 80 एफ और नीचे रखने के लिए पर्याप्त रूप से काम करता था। यह एक 12 "प्रशंसक था जिसमें एक परिवर्तनीय गति नियंत्रण हमेशा 100% पर था। क्षमा करें, मुझे आरपीएम या अधिक तकनीकी डेटा नहीं पता है। हमने इसे जल्दी से बाहर निकाला और ए / सी में डाल दिया जो हमें कम से कम 10x अधिक खर्च करता है।

मेरी चिंता यह है कि किसी भी प्रशंसक नौकरी के लिए उचित इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी, जो महंगा है। एयरफ्लो अधिकार प्राप्त करना मुश्किल होगा। आपकी इनपुट हवा को आपकी आउटपुट एयर से मेल खाना चाहिए। क्या आप अंदर के कार्यालय से खींचने और बाहर निकलने जा रहे हैं? क्या आप बस सर्दियों में अपने हीटर से लड़ रहे हैं? क्या यहां इमारत या सुरक्षा कोड हैं? फ़िल्टरिंग के बारे में क्या? या आर्द्रता? ए / सी इकाइयों में सभी चीजें बनाई गई हैं और वे यहां व्यावहारिक रूप से बारी-बारी से समाधान हैं। बस दीवार में एक छेद में फेंको या एक पोर्टेबल इकाई ले लो और इसके लिए एक छेद काट और इसे एक दिन बुलाओ। आपकी तरह की छोटी दुकानों को $ 20,000 शीतलन समाधान की आवश्यकता नहीं है।

यदि अंतरिक्ष की बाहरी दीवार तक पहुंच है, तो पूरी तरह से लागत / सिरदर्द परिप्रेक्ष्य से मुझे लगता है कि आप एक सभ्य खिड़की इकाई प्राप्त कर सकते हैं, एक छेद काट सकते हैं, और इसके बारे में चिंता न करें। एसी इकाई हवा रीसायकल करेगा और एक खिड़की इकाई संघनित बाहर निकल जाएगी। मैंने इसे अतीत में छोटे सर्वर कोठरी के लिए किया है और इसमें बहुत भाग्य है। यदि आपको दीवार / खिड़की इकाई नहीं मिलती है और उसे पोर्टेबल कूलर के साथ जाने की आवश्यकता है तो आपको अपने कंडेनसेट के लिए एक नाली पाइप इंजीनियर करने की आवश्यकता है। कुछ कार्यालय प्रबंधक या जानी-मानी कर्मचारियों को सौंपने के लिए रात में कंडेनसेट बाल्टी को साफ करने का काम आपदा में खत्म हो जाएगा।

मैं उस स्थान के लिए न्यूनतम 10k बीटीयू देखता हूं। हमेशा की आवश्यकता से अधिक क्षमता बनाएं, खासकर जब आप छोटे व्यवसाय से निपट रहे हों। 10k इकाइयां वास्तव में भी अच्छे मूल्य बिंदु पर आती हैं। अपने थर्मोस्टेट को 70 एफ पर सेट करें। अपने सर्वर में लॉग इन करें और मामले में temps के साथ ही कमरे में temp की जांच करें। जब कमरा बहुत गर्म हो जाता है तो आपको सतर्क करने के लिए एक सेंसर पर थोड़ा पैसा खर्च करें। मैं भी एक पानी डिटेक्टर सेंसर के लिए वसंत भी होगा। कई दुकानें पर्यावरण पैकेज बेचती हैं जो कुछ सौ के लिए ईथरनेट पर दोनों कर सकती हैं।


1
2018-01-18 19:35





हमारी कंपनी में हमारे पास केंद्रीय ए / सी है, लेकिन यह हमारे "सर्वर रूम" (टेलीकॉम कोठरी में नहीं चलता है, जिसे आप कभी भी कॉल करना चाहते हैं। छोटी जगह, 1 42 यू 2 पोस्ट रैक)। मैंने खरीदा है ट्रिप लाइट SRCOOL12K पोर्टेबल एयर कंडीशनर कमरे के लिए क्योंकि यह बहुत ठंडा कर देता है और पानी की जल निकासी की आवश्यकता नहीं होती है (यह पानी को निकास हवा में वाष्पित करता है)। हमने फ्लेक्स ट्यूब चलाया कि इकाई प्लेनम में आई थी और तब से कोई समस्या नहीं थी।

कमरा कम 90 के दशक (32 सी) और ए / सी इकाई में चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, अब यह कमरा हमारे सेटिंग के अनुसार 73F (22C) तक रहता है। ए / सी भी इस अवसर पर स्वयं को बंद कर देता है क्योंकि उसे उस अस्थायी रखने के लिए 24/7 चलाने की आवश्यकता नहीं है।

कमरे में हमारे पास 4 स्विच, कुछ रैक सर्वर, रैक में बैठे कुछ डेस्कटॉप, एक यूपीएस और सिस्को नेटवर्क उपकरण का एक गुच्छा है।


1
2018-01-18 22:29



ओह, और शोर को संबोधित करने के लिए, यह बुरा नहीं है। मैं बिना सुनवाई के कमरे में समय बिताता हूं और अभी भी खुद को सोच सकता / सोच सकता हूं। हमारे पास एक कार्यालय है जो "सर्वर रूम" (बिना ध्वनि प्रूफिंग के आगे) के साथ एक दीवार साझा करता है और आप एक बेहोशी प्रशंसक शोर सुन सकते हैं, हालांकि कुछ भी बड़ा नहीं है। - Jon


मैंने होटलों में बहुत सारे काम किए हैं जहां वे किसी भी कोठरी के लिए फर्श योजना में अतिरिक्त जगह होने के लिए सर्वर पर चिपकते रहते हैं, जहां कोई और भी उपयोग करता है। मैंने वर्षों से 120 डिग्री फारेनहाइट के नियमित कमरे के temps (ज्यादातर जिज्ञासा से बाहर) मापा है। मैं आश्चर्यचकित था। (सर्वर को उसमें फर्श ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर रखा गया था- वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि टेप बैकअप विफल क्यों रहे ...)। डरने की सबसे बड़ी बात तापमान परिवर्तन है - कितनी गर्मी नहीं। यदि आप नए खरीद रहे हैं तो आप से रैक प्राप्त कर सकते हैं एपीसी जो बिजली और शीतलन को एकीकृत कर सकता है (जो शोर के साथ भी मदद करता है) (देखें थर्मल रोकथाम)


1
2018-01-19 02:24





यहां तक ​​कि लंदन में आपको इस कोठरी के लिए एयर कंडीशनिंग इकाई की आवश्यकता होगी, अन्यथा क्या आप जुलाई के अंत और अगस्त के आरंभ में अपना कारोबार बंद कर देंगे? एक पोर्टेबल एयर कंडीशनिंग इकाई का उपयोग करते समय कोठरी में इनडोर हवा के वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इकाई कमरे की हवा को जगह में फैल जाएगी, और एकमात्र वेंटिलेशन जो आवश्यक है, इकाई से बाहर या एक प्लेनम स्पेस तक निकास गर्मी और संघनन है। यह वायु प्रवाह कमरे में हवा का एक छोटा सा अंश है और वायु दाब या नली के काम के लिए किसी भी विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है। जो हवा पहले से ही दरवाजे, दीवार फिक्स्चर और छत के माध्यम से घूमती है वह पर्याप्त से अधिक है। ये इकाइयां किराये और खुदरा बाजार दोनों में आसानी से उपलब्ध हैं।

विचार करने के लिए क्या विशेषताएं: स्वचालित कंडेनसेट वाष्पीकरण के साथ एयर कंडीशनिंग इकाई का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इकाइयां जल वाष्प भेजती हैं जो वायुवीजन नलिका के माध्यम से हवा से हटा दी जाती है और पूरी तरह से इकाई से पानी निकालने की आवश्यकता को खत्म करती है। यह निकास किसी भी प्रकार की पाइप या नली के माध्यम से भेजा जाता है लेकिन ठंडा मौसम में घनत्व से बचने के लिए इसे एक इन्सुलेट किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त पाइप ऐसा होगा जो कपड़ों के ड्रायर के साथ प्रयोग किया जाता है और आसानी से स्थानीय हार्डवेयर स्टोर में पाया जाता है।

एक अधिक महंगा समाधान एक बाहरी कंडेनसर / कंप्रेसर का उपयोग एक हीट एक्सचेंजर के अंदर घर के अंदर करना है। दुर्भाग्यवश, अधिकांश इलाकों में, इसे लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर और / या एचवीएसी तकनीशियन द्वारा इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होगी और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होगी। एक पोर्टेबल इकाई का लाभ यह है कि रखरखाव एक प्रतिस्थापन इकाई में रोलिंग के रूप में सरल है अगर यह विफल हो जाता है।

यूके में, हमने कई अलग-अलग इकाइयों का उपयोग किया जिन्हें हमने स्थानीय किराए पर फर्म से मामूली शुल्क के लिए खरीदा था। मुझे मॉडल संख्या याद नहीं है। कुछ कंडेनसेट वाष्पीकरणकर्ता थे और कुछ कंडेनसेट टैंक थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस घर, मैं न्यूएग से एक SHARP सीवी -2 पी 12 एसएक्स 11,500 बीटीयू पोर्टेबल एयर कंडीशनर का उपयोग करता हूं जिसमें एक स्वचालित कंडेनसेट वाष्पीकरण होता है।

ड्यूटी चक्र अप्रत्याशित, 24/7 उपयोग के लिए कॉल करें।


1
2018-01-19 18:51





आप दोनों उपकरणों को एक साथ जोड़ने के लिए हार्डवेयर वीपीएन / फ़ायरवॉल सेटअप से अलग अपने उपकरण ऑफसाइट को भी देख सकते हैं। यदि आप साइट पर सबकुछ रखना चाहते हैं तो आपके विकल्प काफी सीमित हैं: सर्वर उपकरण का सबसे बड़ा टुकड़ा होगा। यदि आप फ़ायरवॉल और स्विच तक सीमित साइट उपकरण रखने में सक्षम थे, तो आपके पास कम से कम ध्वनि और गर्मी उत्पन्न होगी।


0
2018-01-18 21:51