जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं वह जल्द ही कार्यालयों को ले जा रहा है, और नई जगह पूरी तरह से बिजली या ईथरनेट केबलिंग में पूरी तरह से कमी कर रही है। कुल कार्यालय स्थान का लगभग 1/2 एक 30'x30 'खुला कमरा है, जहां इंजीनियरिंग टीम (लगभग 10 लोग) बैठेगी। हमारा पूर्व लेआउट एक दूसरे के सामने 4 डेस्क के फली था; हम शायद इस सेटअप में कुछ ऐसा ही करेंगे (मेरे पास यह अभी तक सटीक माप नहीं है कि यह कैसे फिट होगा।)

शेष कार्यालय स्थान के लिए बिजली और बूंद निर्दिष्ट करना आसान है - दीवार पर एक जगह चुनें। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि एक बड़े खुले कमरे के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है। शक्ति और ईथरनेट के साथ थोड़ा सा केबल रेसवे उठाया? अवकाश मंजिल जैक? छत से नीचे चल रहे पावर ध्रुव? साथ ही, क्या यह केंद्रीय नेटवर्किंग कोठरी में सभी नेटवर्किंग को चलाने के लिए समझ में आता है, या पूरे कमरे के लिए केवल 1-2 कनेक्शन चलाता है और उस कमरे में सभी प्रणालियों के लिए एक अच्छा स्विच का उपयोग करता है?


5
2018-04-16 18:29


मूल




जवाब:


मैं आम क्षेत्रों में स्विच डालने से बचने की कोशिश करता हूं क्योंकि लोग किट के साथ गड़बड़ कर सकते हैं, इसके लिए बिजली के केबल्स पर ठोकर खा सकते हैं और अन्य संभावित मुद्दों की पूरी दुनिया। यदि आप एक raise मंजिल प्राप्त कर सकते हैं तो बिजली और बिल्ली 6 के साथ मानक मंजिल बक्से को तैनात करें और इसे तारों के कोठरी पर वापस पाइप करें, अगर नहीं, तो आप छत में केबलिंग चला सकते हैं और डेस्क को केबलों को छोड़ सकते हैं, कार्यालय लेआउट क्या है? "पॉड्स" में एकल डेस्क या डेस्क के समूह? छत से केबल्स छोड़ने वाले फली काफी साफ हैं, सिंगल डेस्क के साथ यह थोड़ा गन्दा दिख सकता है।


3
2018-04-16 18:36



'.. छत से केबलों को खींचना काफी साफ है, एकल डेस्क के साथ यह थोड़ा गन्दा दिख सकता है।' - सहमत हैं, लेकिन उन केबल हैं  अपने टोटोरो / साउथपार्क / एलीक / जो कुछ भी आप चाहते हैं गीक सामान संलग्न करने के लिए चीज। कुछ समय बाद आप अब केबल नहीं देख रहे हैं :-)। - desasteralex
वे अभी फली हैं, और मैं उन्हें नई जगह में फली के रूप में रखना चाहता हूं। - natacado


उठाया मंजिल एक अच्छा समाधान होगा, यह बिजली और नेटवर्किंग के साथ आपकी समस्या का समाधान करेगा। यदि आवश्यक हो तो लेआउट को बदलना भी आसान है (केवल आवश्यकतानुसार टाइल ले जाएं)। यदि यह संभव नहीं है, तो छत से पावर ध्रुव एक अच्छा दूसरा जवाब हो सकता है, लेकिन मुझे दृश्य पसंद नहीं हैं।

मैं उस कमरे के लिए एक विशेष स्विच का भी उपयोग करता हूं, यह ब्रॉडकास्ट तोड़ देगा, अगर अधिक लोग कमरे में आते हैं और इंजीनियरिंग टीम होने का विस्तार करते हैं तो मुझे लगता है कि वे भारी उपयोगकर्ता हैं जो एक ही स्विच को अच्छे इस्तेमाल में डाल देंगे ।


2
2018-04-16 18:36



उस कमरे के लिए एक स्विच अपने आप पर अलग प्रसारण यातायात कुछ नहीं करने जा रहा है। ऐसा करने के लिए इसे अपने स्वयं के vlan की आवश्यकता होगी। लेकिन सवाल की आवाज़ से यह एक बड़ा नेटवर्क नहीं है इसलिए प्रसारण यातायात नेटवर्क डिजाइन का एक बड़ा ड्राइविंग कारक होने की संभावना नहीं है। - 3dinfluence
@ 3 डी हम्म, आप सही हैं। कम से कम यह केबलों को विभाजित करेगा :) और इंजीनियरिंग टीम कंप्यूटर के बीच आंतरिक यातायात। - coredump


मैं आपको सलाह देता हूं कि यदि संभव हो तो एक सर्वर रूम में केबलिंग को चलाने के लिए, क्योंकि यह आपके नेटवर्क को बहुत आसान बना देता है। यदि संभव हो तो आपको नेटवर्क स्विच की संख्या को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जाहिर है आपको यातायात के साथ स्विच को अधिक संतृप्त करने के बारे में सावधान रहने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो सबसे खराब मामला आप एक सर्वर कमरे में एकाधिक स्विच डाल सकते हैं। अलग-अलग कमरों में अलग-अलग स्विच से निपटने से यह अभी भी बहुत आसान है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप अपने स्विच के लिए कुछ प्रकार के बैटरी बैकअप चाहते हैं, फिर यूपीएस से निपट रहे हैं और यदि आपके सभी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को समेकित किया गया है तो यह बहुत आसान है।

खुले बैठने की जगह में नेटवर्क और बिजली की बूंदों के लिए, मैं बिजली के ध्रुवों के साथ छत से सबकुछ छोड़ने की सिफारिश करता हूं। विक्रेता विभिन्न वातावरणों के सभी प्रकारों के फिट होने के लिए ध्रुवों की एक अद्भुत श्रृंखला बनाते हैं ताकि आप शायद उन लोगों को प्राप्त कर सकें जो आसानी से मिश्रण करते हैं। वाणिज्यिक बिजलीविद बिजली के ध्रुवों के साथ काम करने में अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें बहुत जल्दी स्थापित किया जा सकता है। यह भी मान लें कि जिस स्थान पर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके पास पहले से ही एक ड्रॉप छत है ताकि आप आवश्यकतानुसार केबल ट्रे चला सकें।

उठाए गए फर्श से निपटना गधे में एक पूर्ण दर्द है और यदि संभव हो तो इससे बचा जाना चाहिए। आधुनिक डेटासेंटर कई कारणों से उठाए गए फर्श का उपयोग नहीं करते हैं, सबसे बड़ी लागत है। इस बात पर भी विचार करें कि कार्यालय के माहौल में सामान्य कर्मचारी नियमित रूप से मंजिल पर तरल पदार्थ फैलाएंगे। क्या आप वाकई उठाए गए फर्श सेटअप में उससे निपटना चाहते हैं?

सलाह का मेरा सबसे बड़ा टुकड़ा बस सब कुछ सरल रखना है। जटिल योजनाओं के साथ इसे खत्म न करें - अपने उपकरण को समेकित करें और फिर आवश्यकतानुसार समायोजन करें।