सवाल एयर सर्वर कोठरी में बाहर है, कल तक तय नहीं किया जा रहा है ... क्या करना है?


हम एक छोटी कंपनी हैं, इसलिए हमारे पास एक सर्वर रैक के साथ एक छोटा कोठरी है। इस कोठरी में बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है - लेकिन आज हमारी कंपनी सूट के इस तरफ हवा निकल गई। यह अभी तक मेरे पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कोठरी बहुत गर्म है, और वास्तव में मैं सभी को पूर्ण विस्फोट पर प्रशंसकों के साथ सर्वर ढूंढने आया और तापमान काफी गर्म था, और मैंने अभी तक जांच नहीं की है सभी सर्वर ऊपर हैं।

मैंने दरवाजा खोला, लेकिन सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मैं इसे खोल नहीं सकता इसलिए मुझे इसे एक घंटे या उससे भी कम समय में बंद करना होगा। सभी सर्वर विंडोज चल रहे हैं; वहां दो टावर हैं (जिन्हें शायद गर्मी से अब तक काटा जाता है, मैं कल्पना करता हूं) और मूल रूप से शेष रैक रैक सर्वर से भरा होता है।

मुझे इन सर्वरों को सुबह में चलाना होगा। उनमें हमारे सभी महत्वपूर्ण कार्यों - नेटवर्क डेटा स्टोरेज, ईमेल, इंट्रानेट, एकाउंटिंग इत्यादि शामिल हैं। उनके बिना बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है।

मैं क्या करूं??


6
2018-04-06 00:46


मूल


यदि आपके पास इस समाधान को हल करने के लिए केवल एक घंटा है, और आप दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकते (जो मेरी पहली पसंद होगी), तो मुझे संदेह है कि आप इतने सीमित समय सीमा पर बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि अन्य राय भिन्न हो सकती हैं। - Mark Henderson♦
इसके लिए सुबह के लायक होने के लिए कितना आराम हो सकता है - datacenterknowledge.com/archives/2008/10/14/...  - विफलता दरों में "लगातार वृद्धि" के साथ सर्वर गर्मी (और आर्द्रता परिवर्तन) की उल्लेखनीय मात्रा में जीवित रह सकते हैं ... - voretaq7


जवाब:


हमारे पास एक समान मुद्दा था; अगर मुझे याद है तो सर्वर रूम परिवेश का तापमान लगभग 33 डिग्री था। कम से कम 2 या 3 दिनों के लिए ऐसा था। सर्वर के साथ कोई समस्या नहीं, सर्वर के चेसिस / कोर / आदि पर विभिन्न अस्थायी रीडिंग। सामान्य से 8-10 डिग्री गर्म हो सकता था, लेकिन कोई त्रुटि नहीं, कोई शट डाउन नहीं। हालांकि, गर्म हवा को निकालने के लिए हमने सर्वर रूम से बाहर एक बड़ा प्रशंसक लगाया।

तापमान को बारीकी से निगरानी करें, तदनुसार प्रतिक्रिया दें (उन्हें बंद करें या कम से कम गैर-महत्वपूर्ण सर्वर)।

संपादित करें

पूछे जाने वाले सहकर्मी, उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे ज्यादा 33 था (और जब हम बड़े प्रशंसक को दरवाजे में डालते थे तो 28-29 तक गिर गया)।


4
2018-04-06 01:09



मैं बस गया और एक प्रशंसक मिला। सर्वर हवा के बिना 7-8 घंटे तक जीवित रहे हैं, इसलिए उन्हें ठीक होना चाहिए। आपकी कहानी दूसरों की तुलना में बहुत कम चरम है, आश्वासन के लिए धन्यवाद, हाहा। :) - अब मैं देखूंगा कि क्या वे कल लोड के नीचे रहेंगे ... - Ricket


आपके विकल्प सीमित हैं क्योंकि आपने स्वयं को कोने में चित्रित किया है। यहां आपके विकल्प हैं।

  1. दरवाजा खोलें और हवा को फैलाने के लिए उन पर कई कमरे के प्रशंसकों को चलाएं। सब कुछ तक पहुंच के लिए चल रहे सर्वर छोड़ दें। प्रार्थना सर्वर मर नहीं जाते हैं या कोई उन्हें चोरी नहीं करता है। फिट रात की नींद के लिए तैयार करें।
  2. दरवाजा बंद करें और सर्वर चल रहा है छोड़ दें। कठिन प्रार्थना करें कि सर्वर मर नहीं जाते हैं। आज रात को सोने के लिए तैयार न करें। कम से कम सर्वर चोरी नहीं होंगे, इसके अलावा, जो गर्म हो सकता है?
  3. सर्वर बंद दरवाजा / बिजली बंद करें। तुम आज रात अच्छी तरह सो जाओगे। सर्वर मर नहीं जाएंगे और कोई भी चोरी नहीं करेगा।

मेरे लिए आपका एकमात्र वास्तविक विकल्प सबकुछ कम करना है। यदि आपकी कंपनी किसी भी तरह से, अपने कंप्यूटर सिस्टम के बिना आकार और आकार में काम नहीं कर सकती है, तो यह समय उनके लिए अनावश्यकता में निवेश करने का समय है।

आप छोड़ने का भी फैसला कर सकते हैं केवल एक सर्वर चल रहा है। आप प्रबंधन के लिए भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। "मैं एक सर्वर चला सकता हूं, यह कौन होगा?" और यह उन्हें महसूस करता है कि वे समाधान का हिस्सा हैं।


8
2018-04-06 01:06



+1। मैं विशेष रूप से प्रबंधन को कठिन विकल्प बनाने देना पसंद करता हूं। जब आपको कल "सर्वर रूम को वास्तव में ठंडा करने की ज़रूरत है" चर्चा होगी तो यह आपको एक बेहतर जगह पर रखेगा। ;-) - tsykoduk
मुझे यह जानकर उत्सुकता है कि आज सुबह कैसे चला गया और यदि सर्वर रात में बच गए। मुझे उम्मीद है कि ओपी हमें अपडेट करेगा। - GregD


आप एक पोर्टेबल एचवीएसी किराए पर ले सकते हैं या आप छोड़ने से पहले सभी सर्वर बंद कर सकते हैं। यदि वे गर्मी पर हैं और घटक विफलता का कारण बनते हैं, तो यदि आप उन्हें छोड़ने का जोखिम उठाते हैं तो वे लंबे समय से नीचे रहेंगे।


1
2018-04-06 00:54





वेंटिलेशन कितने समय से बाहर हो गया है? यदि इसके बीच का समय गिर रहा है और जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आप लंबे समय से अधिक हो जाएंगे, तापमान पहले से ही पाया गया है और सर्वर रात में रह सकते हैं।

गर्मी को कम करने की कोशिश करें जहां आप वैसे भी कर सकते हैं:

  • आप जो भी बॉक्स कर सकते हैं उसे बंद करें
  • आप जो भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं उसे बंद कर दें
  • सुनिश्चित करें कि आपके बैकअप अद्यतित हैं

बोनस: यादृच्छिक रूप से कम भुगतान किए गए मिनियन, पिज्जा, ओवरटाइम और खुले दरवाजे के साथ रहने के लिए सोने की नींद पाएं।


1
2018-04-06 01:08





वे खुद को बंद कर सकते हैं। यह देखने के लिए जांचें कि क्या थर्मल शट डाउन सक्षम है (यदि आप बिना किसी रीबूट किए सेटिंग में जा सकते हैं।)


0
2018-04-06 01:08





यह अब तक आपकी एक घंटे की समय सीमा समाप्त कर चुका है, लेकिन मैं ऑफिस सूट की शारीरिक सुरक्षा में वृद्धि करना चाहता हूं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप बस एक बाइक लॉक या पैडलॉक के साथ जगह को सुरक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं, और इससे आपको रात में दरवाजा खुलने की अनुमति मिल जाएगी। यदि संभव हो, तो दरवाजे पर इंगित करने के लिए एक बॉक्स प्रशंसक या फर्श प्रशंसक खोजें। यहां तक ​​कि बेहतर है कि प्रशंसक गर्म हवा में उड़ने वाले कमरे में है। नकारात्मकता यह काम नहीं करेगी यदि आपके पास रात में अन्य कर्मचारी हैं, तो सफाई कर्मचारियों को लॉक करना शायद पसंदीदा विकल्प है।

यह असफल रहा, मैं रात में रहूंगा (या मेरे बॉस को ऐसा कर दूंगा - जिनके पास इन मशीनों के लिए कभी भी अंतिम ज़िम्मेदारी है, वे यहां छड़ी धारण कर सकते हैं)।

संक्षेप में: आप करेंगे शायद ठीक है, उन्हें रात में लॉक किए गए कोठरी में जाने देना, लेकिन कुछ बाधाएं जो वास्तव में गलत हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हैं। क्या आप वाकई इसे मौका छोड़ना चाहते हैं?


0
2018-04-06 02:22





मैं क्या करूं??

चूंकि आपके तत्काल विकल्प कोठरी को फैन करने और सर्वोत्तम की उम्मीद करने के लिए सीमित हैं, और आपने ऐसा किया है, मैं सोचूंगा कि कल क्या करना है। यदि आपको सर्वर को "कोठरी" में रखना है, और यह मानते हुए कि वे आपकी कंपनी के लिए कुछ महत्वपूर्ण हैं, तो जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार करने के लिए अगले सप्ताह या तो उपयोग करें। सबसे खराब केस परिदृश्य क्या होगा (यानी: क्रेडिट कार्ड और सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ चोरी किए गए सर्वर, देयता 10 एम से अधिक)। सर्वर को नुकसान से बचाने के दौरान, जो भी सबसे खराब मामला है, उसके खिलाफ छोटे, किफायती कदम ढूंढें। कुछ विकल्पों में कोठरी की सेवा करने वाली छोटी एचवीएसी प्रणाली के लिए बैकअप पावर शामिल हो सकती है। या यहां तक ​​कि एक स्थापित वेंटिलेशन प्रशंसक थर्मोस्टेट से जुड़ा हुआ है (बंद दरवाजे के पास एक प्रशंसक बैठने से ज्यादा करेगा)। इन चीजों के बारे में प्रबंधन से बात करना एक अच्छा समय हो सकता है।


0
2018-04-06 02:34





अपरिहार्य उत्तर, भविष्य से पिछड़ा हुआ जब यह सामान्य ज्ञान प्रतीत होता है:

एडब्ल्यूएस, रैकस्पेस इत्यादि जैसे सार्वजनिक क्लाउड का प्रयोग करें।


-4
2018-04-06 01:23



विनोदी होने पर, यह वास्तव में ओपी की मदद नहीं करता है। - GregD
नहीं, लेकिन यह दिन के शुरू होने से पहले एक एक्शन प्लान के लिए एक सुझाव है। एक बार यह ठोस समस्या हल हो जाने के बाद, कल सार्वजनिक बादल में माइग्रेट करना प्रारंभ करें। - yfeldblum
"क्लाउड" में माइग्रेट करने से यह समस्याएं और मुद्दों के अपने सेट के साथ आता है, जो ए / सी बाहर निकलने से पार्क में चलने की तरह लग रहा है। - GregD
कुछ दशकों पहले अपरिहार्य उत्तर जब मेनफ्रेम पर टर्मिनलों की भावना में सबकुछ "क्लाउड-आधारित" था: ऐप्पल II या आईबीएम पीसी जैसे व्यक्तिगत कंप्यूटरों का उपयोग करें। (ओह हम कैसे पूर्ण सर्कल आ गए हैं) - Ricket