सवाल आप अपने रैक में केबल्स कैसे व्यवस्थित करते हैं?


मैं अपने वर्तमान आधे आकार के रैक को एक पूर्ण आकार के रैक में माइग्रेट कर रहा हूं और ईथरनेट केबल्स के हमारे स्पेगेटी-नरक को पुनर्गठित करने और क्रमबद्ध करने का अवसर लेना चाहता हूं।

आप अपने केबलों को व्यवस्थित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? क्या आप किसी भी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं?

क्या आप भौतिक रूप से केबलों को लेबल करते हैं?

जब आप प्रत्येक छोर को लेबल करते हैं तो आप क्या पहचान रहे हैं? मैक पते? पोर्ट नंबर? परिसंपत्ति संख्या?

आप उन्हें लेबल करने के लिए क्या उपयोग करते हैं?

मैं एक हाथ से आयोजित लेबलर देख रहा था, लेकिन लेजर प्रिंटर शीट के आसपास लपेटो काम कर सकता है। ब्रैडी आईडी पाल अच्छा लगता है, लेकिन यह महंगा है।

विचार?


37
2018-06-16 12:03


मूल


यह शायद एक समुदाय विकी होना चाहिए - Matt Simmons
क्या यह सवाल अकसर किये गए सवाल के खिलाफ है? - Odys
यूट्यूब कई उदाहरणों के लिए आपका मित्र है। youtube.com/results?search_query=networking+cabling+datacenter। - slm


जवाब:


मैं यही करता हूं

प्रत्येक केबल लेबल
मेरे पास एक भाई पी-टच लेबलर है जिसका मैं उपयोग करता हूं। प्रत्येक केबल पर एक लेबल मिलता है दोनों समाप्त होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं किसी स्विच से कुछ अनप्लग करता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे वापस कहां प्लग करना है, और सर्वर के अंत में इसके विपरीत।

ऐसे दो विधियां हैं जिनका उपयोग आप अपने केबल को जेनेरिक लेबलर के साथ लेबल करने के लिए कर सकते हैं। आप केबल के साथ लेबल चला सकते हैं, ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके, या आप इसे केबल के चारों ओर लपेट सकते हैं ताकि वह खुद से मिल सके और टैग की तरह दिख सके। पूर्व पढ़ने के लिए आसान है, उत्तरार्द्ध या तो पढ़ने के लिए कठिन है या दो बार लेबल का उपयोग करता है क्योंकि आप यह सुनिश्चित करने के लिए दो बार शब्द टाइप करते हैं। मेरे ऊपर लंबे लेबल "केबल के साथ" उपचार प्राप्त करते हैं, और छोटे लोगों को टैग मिलता है।

आप एक विशिष्ट केबल लेबलर भी खरीद सकते हैं जो प्लास्टिक आस्तीन प्रदान करता है। मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं कोई सलाह नहीं दे सकता।

अपने केबल रंग कोड
मैं प्रत्येक मशीन को बंधुआ नेटवर्क कार्ड के साथ चलाता हूं। इसका मतलब है कि मैं प्रत्येक सर्वर में एनआईसी दोनों का उपयोग कर रहा हूं, और वे अलग-अलग स्विच पर जाते हैं। मेरे पास एक लाल स्विच और नीला स्विच है। सभी eth0 लाल केबलों का उपयोग कर लाल स्विच पर जाते हैं (और केबल्स को चलाया जाता है सही, और सभी eth1 ब्लू केबल्स का उपयोग करके नीले स्विच पर जाते हैं (और केबल्स को चलाया जाता है बाएं)। मेरा नेटवर्क अपलिंक केबल्स एक ऑफ रंग है, जैसे पीला, ताकि वे खड़े हो जाएं।

इसके अलावा, मेरे रैक में अनावश्यक शक्ति है। मुझे प्रत्येक तरफ एक लंबवत पीडीयू मिला है। दाहिने तरफ प्लग किए गए पावर केबल्स में सभी के पास बिजली के टेप की एक अंगूठी होती है, जो कि बाईं ओर दाईं ओर, दाईं ओर लाल होती है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर चीजें जल्दी में नरक में जाती हैं तो मैं गलती से सर्किट को अधिभारित नहीं करता हूं।

अपने केबल खरीदें यह कुछ पंखों को फेंक सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको केबलों को लंबाई में बिल्कुल काटना चाहिए ताकि कोई अतिरिक्त न हो। मैं कहता हूं, "मैं बिल्कुल सही नहीं हूं, और मेरी कुछ चिंराट नौकरियां तब तक नहीं रह सकती हैं जब तक मोल्ड समाप्त होता है", और मैं भविष्य में कुछ दिन सुबह 3 बजे नहीं जानना चाहता हूं। तो मैं थोक में खरीदता हूँ। जब मैं पहली बार रैक बिल्डिंग की योजना बना रहा हूं, तो मैं निर्धारित करता हूं कि स्विच के संबंध में, मेरे उपकरण कहाँ होंगे। फिर मैं उस दूरी के आधार पर समूहों में केबल्स खरीदता हूं।

जब केबल प्रबंधन के लिए समय आता है, तो मैं केबल के बंडलों के साथ काम करता हूं, उन्हें भौतिक निकटता से समूहित करता हूं (जो उन्हें लंबाई से भी समूहित करता है, क्योंकि मैंने पहले इसे योजना बनाई थी)। मैं केबल्स को एक साथ बांधने के लिए वेल्क्रो ज़िप संबंधों का उपयोग करता हूं, और छोटे समूहों को छोटे बंडलों से बाहर करने के लिए भी उपयोग करता हूं। किसी भी चीज पर प्लास्टिक ज़िप संबंधों का उपयोग न करें जो आप स्वयं को बदल सकते हैं। यहां तक ​​कि अगर वे फिर से खुलते हैं, तो प्लास्टिक अंततः नीचे पहन जाएगा और अब और भी नहीं होगा।

जितना संभव हो सके ईथरनेट केबल्स से बिजली केबल्स रखें पावर केबल्स, विशेष रूप से पावर केबल्स के क्लंप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (ईएमआई उर्फ ​​रेडियो फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप (या आरएफआई) का कारण किसी भी आसपास के केबलों पर सीएटी- * केबल्स (जब तक कि वे संरक्षित नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप अपने एसटीपी केबल्स का उपयोग कर रहे हैं) रैक, आप शायद यह गलत कर रहे हैं)। अपने पावर केबल्स को सीएटी 5/6 से दूर चलाएं। और यदि आपको उन्हें करीब ले जाना है, तो इसे सही कोणों पर करने का प्रयास करें।

संपादित करें मैं भूल गया! मैंने बहुत समय पहले इस पर एक हाउटो भी किया था: http://www.standalone-sysadmin.com/blog/2008/07/howto-server-cable-management/


37
2018-06-16 13:30



अच्छा लगा। हालांकि "शॉर्ट" लेबल का मेरा अनुभव यह है कि गर्मी की अवधि के बाद वे छील जाते हैं। यह केवल वे लोग हैं जो पूरे दौर में जाते हैं और चिपकने वाले चिपकने वाले चिपकने वाले समय पर परीक्षण करते हैं। - Dan Carley
@ डैन सी: यह मेरा भी है। मैं चारों ओर घूमने के लिए क्या करता हूं लेबल को दोगुना करता है। अन्य शब्दों में, "एफई 0/24" कहने के बजाय, आप लेबल "एफई 0/24 एफई 0/24" बना सकते हैं जिसमें चारों ओर लपेटने का एक बेहतर मौका है। यह लेबल "कचरा" है, लेकिन यह वास्तव में एक अपशिष्ट नहीं है अगर यह काम करता है ;-) - Matt Simmons
मैंने धोखा दिया। मेरी जेब डिमो मुझे क्षैतिज पैड और बाएं संरेखित करने की अनुमति देता है। - Dan Carley
अच्छा! क्या यह एक है? cdw.com/shop/products/default.aspx?EDC=1114825 - Matt Simmons
मैं जो लेता हूं वह एक डिमो लेबलपॉइंट है। मैं वास्तव में एक राइनो मशीन और गर्मी संकुचित लेबल के लिए लंबे समय तक। - Dan Carley


मै मैट के ब्लॉग पोस्ट के कारण मैंने इसे देखा, मैंने इसका जवाब दिया, लेकिन यहां कुछ हाइलाइट्स हैं।

जितना संभव हो सके ईथरनेट केबल्स से बिजली केबल्स रखें

यह आपकी साइट पर निर्भर है, लेकिन सबसे खराब केबलिंग आपदाओं के साथ मैंने निपटाया है जब लोग रैक के किनारों को ऊपर और नीचे बिजली केबल्स और ईथरनेट केबल्स चलाते हैं। यह सिद्धांत में एक महान विचार की तरह प्रतीत होता है, लेकिन यह अभ्यास रैक पोस्ट के अंदर या तो शक्ति या ईथरनेट का विशाल गाँठ है।

इस समस्या का मुकाबला करने के लिए मुझे सबसे अच्छा तरीका है पक्षों की बजाय रैक के केंद्र में ईथरनेट चलाने के लिए।

एक बात जो मैं पहले उल्लेख करना भूल गया था वह यह है कि ईथरनेट केबल्स और पावर केबल्स अलग हैं। इसका मतलब है कि वे अलग-अलग दौड़ते हैं, अलग-अलग जीवनकाल और विभिन्न उपयोग करते हैं।

पैच पैनलों ये तुम्हारा दोस्त हैं यदि आपके पास एक अलग नेटवर्किंग समूह है और वे पैच पैनलों का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका उपयोग कैसे किया जाए।

पैच पैनल - खराब हां, वे आपके रैक में जगह लेते हैं, हां वे प्रति रैक उपलब्ध बंदरगाहों की मात्रा को सीमित करते हैं। उन्हें अंदर रखना अधिक काम है। मैं यह भी स्वीकार करूंगा कि वे हर साइट के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

पैच पैनल - अच्छा 6 फीट या उससे कम केबल ट्रेसिंग ट्रेसिंग 12 फीट या उससे अधिक के केबल रनों की ट्रेसिंग की तुलना में तेजी से आसान है। नए उपकरणों में जोड़ना आसान है, 15 अलग-अलग रनों के माध्यम से मछली पकड़ने के केबल्स नहीं। यह एक रैक में घुमाए गए बकवास की मात्रा को सीमित कर सकता है (कभी-कभी यह अच्छा होता है)।

यह जीवन का एक तथ्य है कि सर्वर अक्सर अन्य डेटासेंटर उपकरणों के तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। आपकी सभी पुरानी केबल बूंदें सिर्फ उस गड़बड़ी में जोड़ती हैं जिसके साथ आपको निपटना होगा। चूंकि पावर केबल्स रैक तक ही सीमित हैं और हमेशा पुन: उपयोग किया जा सकता है, यह अव्यवस्था को कम करता है।

पैच पैनलों के साथ अक्सर उद्धृत खराब मुद्दों में से अधिकांश को उचित रूप से योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है।

उठाया मंजिल कुछ मामलों में अभी भी एक अच्छी बात हो सकती है। कभी नहीँ जब तक आप अपने सहकर्मियों से नफरत करते हैं और जल्द ही जाने की योजना बनाते हैं, तब तक उठाए गए फर्श के नीचे नेटवर्क बूंद डाल दें। यदि आपके पास उभरी मंजिल है तो केवल बिजली केबल्स चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करें।

सीढ़ी रैक ओवरहेड केबल रन आपकी सैनिटी या ब्लड प्रेशर को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। यह विशेष रूप से सच है यदि आप पैच पैनलों का उपयोग नहीं करते हैं।


10
2018-06-16 15:46





मुझे लगता है कि यह इनके लिए एक बहुत ही समान सवाल है:

केबल प्रबंधन नीति
अपने भौतिक सर्वर पर्यावरण को प्रबंधित करने योग्य कैसे रखें

एकमात्र चीज जिसका मुझे उल्लेख करना है, उपयोग करें वेल्क्रो टाई बांधना।


4
2018-06-16 12:24



वेल्क्रो का उल्लेख करने के लिए +1। अगर मेरे पास हर बार £ 1 था, तो मैंने कुछ पूर्णता के लिए कुछ सक्षम किया है और सबकुछ जगह में जुड़ा हुआ है, तो मेरे पास ... अच्छा, लगभग £ 8 होगा। लेकिन यह वास्तव में परेशान है। - RainyRat
इतना ही नहीं, लेकिन ज़िप संबंधों ने बहुत तंग ज़िप्ड करते समय अनियंत्रित दबाव डाला, और समस्याएं पैदा कर सकती हैं। वेल्क्रो के बिना नुकसान के एक ही प्रभाव है। - Jeff Miles
Eyelts है कि वेल्क्रो संबंधों के बेहतर तनाव का चयन सुनिश्चित करें। - Dan Carley


जहां तक ​​केबल्स को लेबल करना है - मैं मेजबाननाम या मैक पते जैसे विशिष्ट किसी भी चीज़ से दूर रहूंगा, क्योंकि केबल्स / स्विच पोर्ट्स समय के साथ फिर से पेश किए जाएंगे।

लेकिन उन्हें कुछ के साथ लेबल करें - संख्याएं स्पष्ट पसंद प्रतीत होती हैं।

दोनों लेबल समान होते हैं, और सुनिश्चित करते हैं कि कोई डुप्लिकेट नहीं है। यह ट्रेसिंग केबल्स को एक पूरे गुच्छा को आसान बनाता है, और एक साफ रन में केबलों के गुच्छा को एक साथ बांटने की चिंता की अधिकतर चिंता को कम करता है। हम अपने छोटे (1 फुट) केबल्स भी लेबल करते हैं, और फिर उन्हें 10-20 के बंच में बंडल करते हैं - और यह पहचानने में बहुत आसान बनाता है कि कौन सी केबल है।

एक और विकल्प रंगीन केबल्स होगा - लेकिन यह गन्दा दिखता है।


2
2018-06-16 12:22





  • सब कुछ लेबल करें। ब्रैडी आईडी पाल मैं उपयोग करता हूं और लागत के लायक है
  • रैक के एक तरफ बिजली, दूसरे पर नेटवर्क
  • यदि आप कर सकते हैं तो सीएटी 5 समाधान पर एक केवीएम का प्रयोग करें, केबल अव्यवस्था को काफी कम कर देता है। अपने केवीएम केबल्स के लिए एक रंग सीएटी 5 का प्रयोग करें, दूसरा आपके नेटवर्क के लिए।

लैन वायरिंग के लिए, मैंने 8 केबल्स के बंच की एक विधि का उपयोग किया है, प्रत्येक पैच पैनल से स्विच करने के लिए एक अलग रंग है। 48 पोर्ट स्विच पैच पैनल 48 बंदरगाह स्विच करने के लिए। विभिन्न रंगीन केबल्स के साथ, इसे खींचने के बिना एक केबल को ट्रेस करना बहुत आसान होता है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है।

अच्छे उपाय के लिए यहां कुछ इनलाइन के साथ

alt text http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_62808_2066.jpg

Http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_65873_693.jpg के दौरान

alt text http://photos-h.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_67279_5546.jpg

सौभाग्य! मुझे लगता है कि तारों में उत्कृष्टता किसी भी sysadmin के लिए एक मजबूत विशेषता है। प्रेजेंटेशन किसी भी नौकरी का एक बड़ा हिस्सा है और अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए रैक गैर-तकनीकी लोगों को दिखाने का एक लंबा सफर तय करते हैं जो आप अपने गेम के शीर्ष पर हैं।


2
2018-06-16 13:20



इस जवाब ने लिंक तोड़ दिए हैं (इनलाइन छवियां)। - MetaEd


वेल्क्रो एक साथ बंडल, प्लेग की तरह ज़िप संबंधों से बचें। मापें कि आपको कितने समय तक अपने केबलों को आकार देने और उन्हें आकार में कटौती करने, ढीले के लिए लेखांकन, और आप उन्हें कैसे चलाने के लिए चाहते हैं।

जब आप रिवायर करते हैं, तो इसे पहली बार सही करें।

लेबल जहां से प्रत्येक केबल आया था, और कुछ भी करने से पहले, आप जा रहे हैं !!!

जब सब कुछ कहा और किया जाता है, तो इसे सब कुछ अनप्लग करें और हमारे बाकी की तरह 2 बजे खरोंच से शुरू करें: डी

लेबलिंग के लिए जहां से केबल जा रहे हैं, यदि आपका सर्वर / तारों का कमरा लॉक हो रहा है, तो हर छोटी और टुकड़े को लेबल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यदि इसके कुछ हिस्सों को उपयोगकर्ताओं के सामने उजागर किया गया है, तो कुछ भी लेबल न करें, लेकिन यह सब आरेखण हो गया है।


2
2018-06-16 13:21



+1 "जब सब कुछ कहा और किया जाता है, तो इसे सब कुछ अनप्लग करें और हमारे बाकी की तरह 2 बजे खरोंच से शुरू करें"। नौकरी पर कुछ महीनों के बाद इस तरह मैं अपने सर्वर रैक पर चलने के साथ 'अंतरंग' बन गया ... डरावनी ;-) - faultyserver


यहां हम अपने नेटवर्किंग रैक के लिए क्या करते हैं। हम एक छोटी कंपनी हैं इसलिए हमारे पास इतने सारे स्विच नहीं हैं, लेकिन यह चीजों को साफ रखता है।

Core Switch
24pt patch panel
48pt access switch
24pt patch panel
24pt patch panel
48pt access switch
24pt patch panel

प्रत्येक पैच पैनल में पहला बंदरगाह खाली होता है। 23 रीमिंग बंदरगाह 1 फीट केबल्स के साथ निकटतम स्विच (या तो ऊपर या नीचे) से जुड़े हुए हैं। हम उन्हें बिना लेबल वाले छोड़ देते हैं क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि वे उलझन में नहीं आ सकते हैं। शीर्ष पर कोर के लिए अपलिंक के लिए दो बंदरगाहों को छोड़कर यह स्विच को भर देता है। इन अपलिंकों को लेबल किया गया है, और एलएजी सदस्यता में डाल दिया गया है।

पैटर्न सभी स्विच के लिए जारी है, एक साधारण लेआउट छोड़कर, केबलों का पता लगाने और प्रतिस्थापित करना आसान है।

प्रिंटर, होस्ट और अपलिंक के लिए अलग-अलग रंग के केबलों का उपयोग आसानी से पहचाने जाने के लिए किया जाता है।

एक अलग दस्तावेज़ रखा जाता है जो एक विशिष्ट स्विच में पैच पैनल पोर्ट (प्रभावशाली रूप से दीवार जैक नंबर) से मेल खाता है, और समस्या निवारण के लिए कार्यालय मानचित्र (लेबल किए गए दीवार जैक नंबर के साथ) की तुलना में इसकी तुलना की जाती है।


2
2018-06-16 13:40





हम भाग्यशाली हैं, हम अपने सभी केबलिंग के लिए एचपी के 'वर्चुअल कनेक्ट' का उपयोग करते हैं, जिसने 16 या कुछ के कारक द्वारा हमारे इन-रैक केबलिंग को कम कर दिया है - लेकिन हम हमेशा हर केबल को वास्तव में स्पष्ट रूप से लेबल करने का एक बिंदु बनाते हैं - और कभी नहीं एक सर्वर का 'मुलायम' नाम, केवल अपने भौतिक स्थान के साथ - यह बदलता नहीं है लेकिन सर्वर का कार्य, और इस प्रकार 'नरम' नाम अक्सर होता है।


1
2018-06-16 12:46





हम बस कुछ महीनों में हमारे डेटासेंटर क्रॉस सिटी को ले जा रहे हैं। सर्वर के कमरे के आर्किटेक्ट के साथ सहमति मिलने के तुरंत बाद मैंने शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं चीजें बदल सकता हूं।

हमारे पास हमारे SAN (सभी में 7 रैक) के साथ लगभग 100 सर्वर चल रहे हैं। हम अपने सीएटी 6 केबलिंग को हमारे कोर स्विच में ले जाने के लिए रैक के ऊपर केबल ट्रे का उपयोग करेंगे। ये सर्वर रैक और कोर रैक में संरचित केबलिंग - पैच पैनल होंगे। हम प्रत्येक सर्वर में दो निक्स का उपयोग करेंगे। हमारा आई / ओ (नेटवर्किंग और फाइबर) रैक के दाएं हाथ पर चल रहा है जबकि बाईं ओर बिजली चल रही है।

कैब की शक्ति हमारे उठाए हुए तल के नीचे चलती है जबकि नेटवर्किंग सिर पर चलती है - बिजली और नेटवर्किंग को अलग करती है। हम पैच लीड के लिए खरीदे गए केबलिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन हम खुद को cat6 पैच पॉइंट्स को समाप्त कर देंगे।

हम सभी सिरों को सभी सिरों पर लेबल करेंगे (svr -> पैचपॉइंट) (पैचपॉइंट -> कोर), हम एक मानक लेबलर का उपयोग करते हैं और इसे 'टैग' की बजाय केबल के चारों ओर सुरक्षित करते हैं। यह पढ़ने के लिए आसान बनाता है। हम वर्तमान में ट्रैकिंग के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करते हैं।


1
2018-06-17 08:28