सवाल पीसी में सर्वर रैक बनाम सर्वर "टावर्स"


मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जिस कंपनी में उसने इंटर्नशिप की है, उसके पास सर्वर रैक नहीं था, क्योंकि शीतलन बहुत अधिक ऊर्जा लेता है और इस तरह प्रभावी नहीं होता है। वह कंपनी अपने सर्वरों को घर बनाने के लिए "सामान्य" पीसी टावर्स का उपयोग कर रही थी। उन टावर्स जहां किसी प्रकार के भारी कर्तव्य अलमारियों में रखा गया था।

क्या वास्तव में यह मामला है कि सर्वर रैक को ठंडा करने से टावरों का उपयोग करने से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है?


8
2017-11-16 15:37


मूल


ब्रेंट पाबस्ट बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक देशी वक्ता नहीं हूं और पिछले कुछ सालों में मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी जंगली हो गई है। :) - JohnRW
अरेई यकीन है कि ये डेस्कटॉप थे? या वे pedestal severs थे? - Zapto
@ t1nt1n मुझे लगता है कि वह रैकमाउंट के विरोध में टावर सर्वर से बात कर रहा है। - Brent Pabst
अजीब सोच सबसे अच्छा, एकमात्र मुद्दा जो मैं देख सकता हूं, सर्वर घनत्व के कारण रैक अधिक घने होने के कारण गर्मी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बस सैकड़ों टावर होने के बारे में सोचें, आपको उन्हें घर के लिए एक फुटबॉल मैदान की आवश्यकता होगी लेकिन वे शायद काफी शांत रहेंगे। ऐसा मत सोचो कि व्यापार एक अच्छा है हालांकि। - tony roth


जवाब:


मैं वास्तव में तर्क दूंगा कि विपरीत सत्य है - अधिकांश रैक-माउंटेबल मशीनें डिज़ाइन और उद्देश्य-निर्मित कंप्यूटर कंप्यूटर होने के लिए बनाई गई हैं। आज के आधुनिक रैक-माउंटेबल सर्वरों को ऊर्जा दक्षता के साथ दिमाग में डिजाइन किया गया है, जबकि "टावर" कंप्यूटर, जबकि संभावित रूप से अभी भी ऊर्जा दक्षता के साथ डिजाइन किए गए हैं, आमतौर पर सर्वर वर्कलोड के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं।

एक कल्पित परिदृश्य में, सभी मशीनों के मामले में दो मशीनों के बीच बराबर होने के साथ-साथ केस और बढ़ते हार्डवेयर मूल भौतिकी का कहना है कि दोनों मशीनों का ताप उत्पादन समान होगा। रैक, हालांकि, आपको अनुमति देने का लाभ है "गर्म" और "ठंडा" ऐलिस बनाएं डेटासेंटर में - यानी, उनके प्रशंसकों के साथ मशीनों की पंक्तियां सभी एक ही दिशा में इंगित करती हैं जो रैक के दूसरी तरफ ठंडा सेवन हवा खींचते समय सीधे गर्म नली हवा को नलिकाओं में भेजती हैं। यह अलगाव आम तौर पर एचवीएसी प्रणाली को सबसे कुशल तरीके से संचालित करने की अनुमति देता है। टॉवर के मामले आमतौर पर इस तरह के अलगाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं और आप इंटेक वायु को "पुनर्नवीनीकरण" निकास हवा के साथ समाप्त करते हैं। गर्मी को ध्यान में रखना एक अच्छी बात है(टीएम) अगर गर्मी को सर्वर से कुशलतापूर्वक हटाया जा सकता है।

अगर कंपनी के पास केवल कुछ सर्वर कंप्यूटर हैं, तो वे सर्वर ऊर्जा उपयोग व्यय में एक सराहनीय अंतर नहीं ले पाएंगे (मानते हैं कि वे "टावर" सर्वर का उपयोग कर रहे हैं जो ऊर्जा-कुशल के रूप में समतुल्य रैक सर्वर के रूप में हैं - "इसे बनाएं खुद "सफेद बॉक्स" टावर "सर्वर कंप्यूटर होगा नहीं किसी प्रमुख निर्माता से उद्देश्य-निर्माण रैक सर्वर कंप्यूटर की दक्षता के करीब कुछ भी प्राप्त करें)।

ऐसा लगता है कि सक्रिय शीतलन के बारे में चिंता करने के लिए उनके पास पर्याप्त मशीनें (या पर्याप्त रूप से छोटी जगह नहीं थी) और वे निष्क्रिय शीतलन के साथ ही हो रही थीं। यह "टॉवर" सर्वरों का उपयोग करने का एक कार्य नहीं है, बल्कि कमरे के आकार, एयरफ्लो, परिवेश वायु तापमान, और गर्मी को आउटपुट करने वाली मशीनों की छोटी संख्या का एक कार्य नहीं है। सर्वरों की किसी भी मात्रा या खराब एयरफ्लो के साथ एक सीमित स्थान के साथ, हालांकि, उन्हें सक्रिय शीतलन की आवश्यकता होगी और उस बिंदु पर, रैक माउंटेबल उपकरण का उपयोग करके और निकास को ठीक से निकालने के लिए प्रमुख दक्षता लाभ हो सकते हैं।

बेशक, शीतलन और दक्षता समीकरण का केवल एक हिस्सा हैं। तकनीशियन के घंटे महंगी हैं, और एकीकृत केबल प्रबंधन, टेलीस्कोपिंग रेल, केबल प्रबंधन हथियार (मुझे उन्हें पसंद है, व्यक्तिगत रूप से) जैसी अच्छी चीजें, और सामान्य रैक-माउंटेबल सर्वर गियर की प्रकृति "सर्विसिंग के लिए डिज़ाइन की गई" सामान्य सेवा करते समय कम समय बिताती है असफल घटक उलझन वाले केबलों के द्रव्यमान से "टावर" सर्वर को जल्दी से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें (जैसा कि मैंने अक्सर "तार रैक पर रखे टावर सर्वर" इंस्टॉलेशन के पीछे पाया है)।


13
2017-11-16 15:41



+1 मुझे मारो। अधिकांश सर्वर अब बहुत सुस्त प्रभावशाली हैं। - Zapto
+1 उद्देश्य-डिज़ाइन किए जाने के अलावा, रैक घुड़सवार सिस्टम (उचित डेटाफेंटर में, उचित एयरफ्लो के साथ) अक्सर स्वयं को ठंडा करने के लिए कम ऊर्जा (कताई प्रशंसकों) का उपयोग करेंगे। इन चीजों को डिजाइन करने वाली कंपनियां सिस्टम के माध्यम से एयरफ्लो के कम्प्यूटेशनल तरल गतिशीलता मॉडल पर बहुत सारी धनराशि खर्च करती हैं। आसान सेवा से अन्य लाभों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। - voretaq7
प्रत्येक उत्तर देने वाले का धन्यवाद। आपने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें साफ़ की हैं = डी - JohnRW
यदि उनके बारे में आपका अनुमान काफी हद तक निष्क्रिय शीतलन पर निर्भर है, तो सही टावरों को रैकमाउंट सर्वर की तुलना में बड़े हेट्ससिंक के लिए अधिक जगह रखने में लाभ होता है, जहां उन्हें रैक घनत्व को अधिकतम करने के लिए जितना संभव हो उतना पतला बनाना एक प्रमुख डिजाइन कारक है। - Dan Neely


मुझे लगता है कि इस मित्र में आपका मित्र थोड़ा गलत है और यह देखते हुए कि यह एक इंटर्नशिप था, वह कैबिनेट में काम करने में कितना ठंडा है उससे परिचित नहीं है।

कंप्यूटर / सर्वर के फॉर्म कारक के बावजूद प्रत्येक मामले में अंतर्निहित शीतलन तंत्र प्रशंसकों या कुछ प्रकार के तरल शीतलन प्रणाली हो सकते हैं। किसी भी तरह से जब आप बहुत से सर्वर (उच्च घनत्व देखते हैं) को एक सीमित स्थान में रखते हैं तो परिवेश हवा को ठंडा हवा के साथ सर्वर मामलों के पीछे धकेलने वाली गर्म हवा को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त ठंडा होना चाहिए और अन्यथा परिवेश का तापमान कमरे में धीरे-धीरे बढ़ेगा। यह रैक चेसिस या टावर चेसिस के बावजूद होता है।

इसलिए, शीतलन आवश्यकताओं को कमरे, घनत्व और कई अन्य कारकों के आकार पर अभी भी निर्भर नहीं है। केवल एक चीज जो बदलती है वह गर्मी उत्पन्न करने के लिए आवश्यक एसी इकाई का आकार है।


2
2017-11-16 15:42



प्रत्येक उत्तर देने वाले का धन्यवाद। आपने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें साफ़ की हैं = डी - JohnRW